工程名称 : 文件编号:

编制单位: 工程名称: 交底内容: 一、编制依据 二次电缆敷设及接线 日 期: 编 号: ? 《铁路电力工程施工质量验收标准》(TB 10420-2018 J 290-2018); ? …… 二、技术标准 ? 变配电所二测你电缆敷设及接线须符合设计图纸要求。 三、重点注意事项 1.施工程序包括:施工准备、电缆敷设、电缆整理、电缆头制作、电缆接线、复查电缆接线、填写施工记录。 2.弄清一次设备与二次设备相互对应关系;电缆标示牌应清晰,内容齐全(电缆编号、起始点、电缆型号);电缆整理应避免交叉,要固定牢固,防止所接端子受到机械应力而损坏。 3. 电缆头包扎长度应一致,美观大方,电缆头直径不大于电缆护套外径2mm;电缆头位置应低于电缆最低接线位置150—200mm,同一盘内电缆头高度应一致;线芯绑扎间距在70±10mm 之间,绑扎应松紧适当、均匀,且同一盘内绑扎间距应一致,二次控制电缆预留芯线用热缩帽热缩。 4.芯线进入端子前应手工依次弯曲成弧度相同的线排,导线的弯曲半径>3 倍的导线直径,排列一致无交叉(圆弧半径约20mm,线段周长约120-150mm)。 5.线头弯圈大小应适合接线螺丝直径,弯曲方向应顺应螺丝拧紧方向,每 个端子接线根数≤2 根。 7.导线裸露部分对地距离≥4mm,表面漏电距离≥6mm。 8.二次回路的电气间隙和爬电距离应符合下表的要求: 编 制 人: 交 底 人: U≤60 6063A 5 6 10 复 核 人: 接 收 人: 爬电距离(mm) 额定工作电流 ≤63A 3 6 10 >63A 5 8 12