第一节 采 暖

一、设计依据

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《煤炭工业矿井设计规范》(GB50215-2005) 《城市热力网设计规范》(CJJ34-2002) 《锅炉房设计规范》(GB50041-92) 二、热负荷计算

采暖室外计算温度:-18℃,极端最低温度平均值:-23℃,采暖期天数150天。建筑物采暖体积耗热指标根据《煤炭工业矿井设计规范》GB50215—2005表13.7.5选取。

三、供热方式 (一)采暖

工业场地建筑物设集中采暖,采暖热媒为0.2Mpa饱和蒸汽,耗热量为4467.13kW。热媒由工业场地锅炉房提供(工业场地边缘或热力网敷设困难处,可采用电采暖。)。耗热量计算详见一览表13-1-1。

工业场地各建筑物耗热量计算表 表13-1-1 序 号 建 筑 物 名 称 室内采采暖 暖计算 建筑物温 度 体积 tn(℃) (m3) 单位体 积采暖 热指标W/m3℃ 室内外 外温差 △t (℃) 耗热量 Q(W) 备 注 一 行政公共建筑 区办公楼、任务交待室、井口浴室矿灯房、急救中心及其它联建(四层框架局部五层)心及其它联建(四层框架局部五层)矿灯房、急救中心及其它联建(四层框架局部五层) 1 20 40688 0.5 38 773072 2 单身宿舍(五层砖混) 3 单身公寓(五层砖混) 4 门卫室 5 公共厕所 6 矿办公楼(三层砖混) 7 职工餐厅(二层框架) 8 老矿部招待、医务、小卖部(单层砖混,三栋) 18 18 16 18 18 18 15 12 5 11005 108 225 11197 8644 3861 729 2592 2457 0.7 2.5 2.1 0.7 0.7 1.4 3.0 1.4 1.4 36 36 36 36 36 36 合计 33 30 23 377200 277326 9720 17010 282164 217829 194594 2148916 72171 108864 79115 施工图已出 二 仓库建筑 1 充电室及机车库 2 汽车库 3 消防器材库

工业场地各建筑物耗热量计算表 续表13-1-1 序 号 建 筑 物 名 称 室内采采暖 单位体 室内外 暖计算 建筑物积采暖 外温差 温 度 体积 热指标△t tn(℃) (m3) W/m3℃ (℃) 5 10 18 18 10 690 360 2700 8750 1134 2.1 2.5 1.4 1.1 2.1 23 28 合计 36 合计 36 28 耗热量 Q(W) 33327 25200 备 注 4 消防材料库及岩粉库 5 油脂库 318677 136080 136080 34650 66679 三 矿山救护 1 办公、宿舍及汽车库联建(二层) 四 矿井工业建筑 1 2 主井提升胶带机驱动机房 主井井口原煤转载煤仓 主井井口原煤转载煤3 仓至主井驱动机房胶带输送机走廊 4 人行副井房 5 机修车间 6 综采设备维修转运库 7 通风机房值班室 8 坑木加工房 9 地磅房 10 15 15 15 18 15 18 226 624 10649 15538 212 1454 109 2.9 2.5 1.0 0.7 2.5 2.0 2.9 28 33 33 33 36 33 36 18351 51480 351417 358928 19080 95964 11380

工业场地各建筑物耗热量计算表 续表13-1-1 序 号 建 筑 物 名 称 室内采采暖 单位体 室内外 暖计算 建筑物积采暖 外温差 温 度 体积 热指标△t tn(℃) (m3) W/m3℃ (℃) 10 10 541 864 2.5 2.2 28 28 耗热量 Q(W) 备 注 10 11 12 主井井口转载煤仓至1#胶带机转载站胶带输送机走廊 1#胶带机转载站 1#胶带机转载站至原煤储煤仓胶带输送机走廊 (1)原煤储煤仓至主井驱动机房胶带输送机走廊第一段(角度7度) (2)液压拉紧装置操作控制间至1#胶带机转载站输送机走廊第二段(平段) (3)液压拉紧装置操作控制间至1#胶带机转载站输送机走廊第三段(角度2度) (4)液压拉紧装置操作控制间至1#胶带机转站输送机走廊第四段(平 段) (5)隧道至1#胶带机转载站输送机走廊第五段 (角度2度) 37870 53222 10 1664 1.8 28 83866 10 551 2.5 28 38570 10 3275 1.4 28 128380 10 7169 1.1 28 220805 10 848 2.3 28 54611

工业场地各建筑物耗热量计算表 续表13-1-1 序 号 13 14 15 16 五 1 六 1 建 筑 物 名 称 室内采采暖 单位体 室内外 暖计算 建筑物积采暖 外温差 温 度 体积 热指标△t tn(℃) (m3) W/m3℃ (℃) 18 18 15 18 15 18 3650 116 352 1156 1166 682 1.4 3.2 2.5 2.1 1.4 1.7 36 36 33 36 合计 33 合计 36 合计 耗热量 Q(W) 183960 13363 29040 87394 备 注 驱动机房 液压拉紧装置操作控制间 蓄电池机车充电室及车库 材料副井井口房 给排水系统 污水处理间 供电系统 35/6KV变电所 1767850 53869 53869 41738 41738 (二)通风

本矿井的食堂、浴室、洗衣房等产生大量余热余湿的房间,设计考虑机械通风,通风换气次数为5次/h。矿灯房的储、配液室等产生有害气体的房间,换气次数按10次/h考虑。

散发粉尘的设备及工艺环节,为了抑制粉尘的产生,设计考虑洒