XX人民医院异地新建项目
病房楼南侧落地式外脚手架补充施工方案
编制人:
审核人:
审批人:
编制日期:2016年7月30日
测量工程施工方案
目 录
第一章 工程概况 ......................................................... 2
第一节 项目简介 ....................................................... 2 第二节 工程概况 ....................................................... 2 第二章 编制说明及依据 ................................................... 3
第一节 编制说明 ....................................................... 3 第二节 编制依据 ....................................................... 3 第三章 加固方案 ......................................................... 4 第四章 监测方案 ......................................................... 6 第五章 安全保证措施 ..................................................... 8 第六章 应急预案 ......................................................... 9
页码: 1
测量工程施工方案
第一章 工程概况
第一节 项目简介
工程名称:XX人民医院异地新建项目 建设单位:XX城市建设投资有限责任公司 设计单位:上海市卫生建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 施工单位:深圳XX建筑有限公司
XX人民医院异地新建项目位于XX华阳南路西侧、二圣路北侧,项目总占地面积约10万平方米,总建筑面积约16.8万平方米,包括病房楼(13F)、门急诊医技楼(4F)、感染病楼(3F)、值班宿舍楼(6F)、后勤综合楼(3F)、太平间(1F)、垃圾房(1F)、门卫(1F)、地下室(1F)及后勤连廊等附属工程,其中病房楼为框剪结构,其余楼栋均为框架结构。
第二节 工程概况 病房楼设计概况
层数 层高 总高 单层面积 建筑面积 结构形式 基础形式 其它
地下1层、地上13层 6.0m、4.5m、3.9m 64.60m 3535m2 46643m2 框剪结构 筏板基础 屋面有2层构架层 页码: 2
测量工程施工方案
第二章 编制说明及依据
第一节 编制说明
本工程病房楼外架搭设形式为双排钢管扣件式脚手架,架体宽度80cm,内立杆距离墙边35cm。二层及以下为落地架,二层以上为悬挑架。病房楼外架搭设方案详见下表:
病房楼外架搭设方案
外架形式 落地式脚手架 第一挑悬挑架 第二挑悬挑架 第三挑悬挑架 应用范围(层) -1-2 3-6 7-11 12-顶 搭设高度(m) 17.1 16.8 19.5 18.1
因病房楼南侧①-④轴落地架影响到门急诊医技楼地下室底板施工,现需要对该部位落地架底部外立杆进行切除。现编制并上报此《病房楼南侧落地式外脚手架补充施工方案》,用于指导现场施工。
病房楼南侧落地架影响医技楼底板施工
第二节 编制依据
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 3、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011
页码: 3
测量工程施工方案
4、《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 5、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 6、《直缝电焊钢管》 GB/T 13793-2008 7、《低压流体输送用焊接钢管》 GB/T 3091-2008 8、《碳素结构钢》 GB/T 700-2006 9、《钢管脚手架扣件》 GB15831-2006 10、《施工安全设施计算系列软件》PKPM2012版安全计算——脚手架部分(中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所)
11、建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 12.XX人民医院异地新建项目建筑、结构施工图纸
第三章 加固方案
为避免病房楼外架影响医技楼底板施工,需要对落地架外立杆底部进行切除。此举将造成外架立杆悬空。为保证外架整体的稳定性,避免造成安全事故,在对外架立杆进行切除作业前,需要首先采取以下加固措施(立杆切除作业范围内):
1、连墙件加密:连墙件按两步两跨设置(原方案为两步三跨);
连墙件两步两跨设置
2、增加之字斜撑:在外架转角、开口以及中间每隔6跨由底至顶连续设置横向斜撑(原方案搭设高度24米以下落地架不需要设置横向斜撑);
页码: 4