好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下管线非开挖铺设工程施工及验收技术水平定向钻施工 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第一节 地下管线非开挖铺设工程施工及验收技术水平定向钻施工

(一)一般规定

<1>利用水平定向钻铺设地下管线下程施工前,工程设计人员应勘察施下现场,了解施工现场地下各类设施、管线分布和周边环境,根据施工现场的地质报告做出工程设计图纸。

<2>工程设计出图后应依法报相关部门批准备案。

<3>施工单位应根据设计人员的现场交底和工程设计图纸勘察现场,对设计管线穿越段进行探测,核实地下各类管线的埋深和位置,并做出该工程的施工组织设计,包括以下内容:

<3.1>概述、工程规模、现场地质条件、地下管线分布与埋深; <3.2>确定施工机械、人员配置、施工工期;

<3.3>绘出施工平面图,图中包括:钻机位置、工作坑位置、钻进液存放位置、施工用水和排水位置、临时用电位置;

<3.4>确定施工材料和用量;

<3.5>施工工艺和施工方案,包括专项方案; <3.6>质最保证和安全保证措施; <3.7>文明施工措施。

<4>水平定向钻施工组织设计的审批应符合相关建设程序。

<5>水平定向钻设备进场前应进行维护调试,设备进场后清点设备附件,进行现场调试。

<6>施工现场要求设置围挡。

<7>施工单位应建立操作人员工作记录制度,由钻机操作人员或者主管人员填写施工日志。

<8>水平定向钻施工铺设的管材焊接应按设计和相关标准执行。

<9>水平定向钻施工工作坑回填,若在道路范围应按相关管理部门的要求进行回填。

<10>平定向钻施工监理单位,应具备专业资质。

<11>平定向钻施工竣工验收,应按不同行业的管线种类执行行业管线验收规

范。

<12>水平定向钻工程设计超过六个月未施工的,应重新复核或设计。 (二)水平定向钻施工

<1>水平定向钻施工适用于自来水、燃气、热力、电力、电信、排水和市政管线的铺设。

<2>水平定向钻施工适合粘土、硬粘土、粉土、粉砂和含少量砾石的地层施工。 <3>钻孔轨迹的确定

<3.1>根据铺管起止点坐标,已掌握的地下障碍物情况及地质条件状况、周边环境,设计出一条安全、可操作的铺管轨迹,在拐点处不得超过钻机能力范围,钻具柔度范围及管材承受的强度及柔度范围。

<3.2>铺设管线轨迹的确定,明确展示在工程设计图纸的剖面图上。 <3.3>钢管铺设轨迹的确定:

<3.3.1>入土角可按被铺设管线的最小弯曲半径计算,异向孔曲率半径应人于钢管的曲率半径。

<3.3.2>钢管的弯曲半径R可参照:R≈1200D~1500D 式中D为钢管外径。

<3.3.3>钢管入土角设计可参照下列计算方法:

假设钢管从入十角到出土角沿弧线铺设,如下图所示,则铺管弧线长度为

L=R=R

180902απ

απ

则可导出

α=90LπR (1) 如果已知从入土点到出土点的同一高程的水平距离b,因为:

b=2Rsinα

则有

α=arcsin 2Rb(2)

(1)(2)式中各符号含义如下: α——钢管穿越时的入土角,度(°)

L——从入土点到出土点之间的钢管铺设长度,m R——计算时采用的钢管弯曲半径,m b——从入土点到出土点之间的水平距离,m

可见,如果已知R和L,可用(1)式求出入土角,若已知R和b值,可用(2)式求出入土角。

<3.3.4>钢管施工入土角α根据被铺设管线的曲线长度来定,一般取 α=0°~9°。

<3.3.5>水平定向钻施工铺设地下管线,选用钢管的壁厚,应认真执行设计图纸要求,如设计图纸没有明确说明,铺设钢管壁厚的选用见下表:

壁厚要求

<3.4>铺设PE管线轨迹设计可参照下列公式:

铺设PE管时的钻孔轨迹示意图

如图所示,在铺设PE管时,PE管线入土角:

αH1=2arctg2R-H 式中

α1——PE管线入土角,度(°) H——管线埋深,米(m)

R1——管线入土时的弯曲半径,米(m) PE管线入土弯曲段水平长度: L1=H(2R-H) 式中

L1——PE管线入土造斜段的水平长度,米(m) PE管线出土角: α2=2arctgH2R2-H 式中

a2——PE管线出土角,度(°) R2——管线出土时的弯曲半径,米(m) PE管线出土弯曲段水平长度: L2=H(2R2-H) 式中

L2——管线出土造斜段的水平长度,米(m)

3)4)5)6)

<4>非开挖水平定向钻进设备铺设地下管线与地面建筑物基础、公路基础、地下原有管线的距离和穿越河道时,应按设计图纸提出的要求执行,设计图纸没有明确说明的,可按下列要求确定。

<4.1>与建筑物基础外沿的水平净距离,不小于2.0米。

<4.2>管线穿越公路时,与公路基础下沿的垂直净距离不小于1.5米。 <4.3>和其他管线并行时,水平净距离执行专业管线铺设规范。 <4.4>与其他管线交叉时,垂直净距离不小于0.8米。

<4.5>管线穿越铁路时,与铁路基础下沿的垂直净距离不小于4米。

<4.6>管线穿越河道时应根据河道宽度、河底地层土质,穿越垂直深度在河底标高以下不小于3米。

<5>导向仪应根据工程规模,铺设管线穿越障碍的类型,管线铺设深度及施工现场周边环境选择使用。异向员应经过专业培训,掌握使用相应的导向仪及工作原理。异向仪应定期检测。

<6>施工前准备

<6.1>由专业测量单位按工程设计图纸进行测量定桩、定高程。

<6.2>由工程设计人员到现场按工程设计图纸对施工人员进行现场设计交底,施工人员做好设计交底记录。

<6.3>由专业物探探测单位作探测,以确定待铺设管线的路径及地下障碍和交叉管线的确切位置,并进行现场交底,并做一记录。

<6.4>由专业测量人员对施工人员现场交桩,并做记录。

<6.5>施工人员在交底接桩后勘察现场、校核桩点、了解周边环境、确定临水临电的接点、确定设备材料的进出路线。

<6.6>施工人员在勘察现场后应认真审图,了解设计思想。 <6.7>施工人员做出施工组织设计和专项方案。

<6.8>根据施工组织设计中的施工平面布置图确定材料码放位置、钻机位置、泥浆混合设备位置、泥浆储存位置、临设位置和工作坑位置。

<6.9>施工人员、材料、机械和临设进场。

<6.10>在施工现场放出被铺设管线的中心线,并在中心线上标示穿越障碍和交叉管线的位置。