火灾自动报警联动及事故广播系统安装方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

火灾自动报警联动及事故广播系统

一、火灾报警控制器的安装: 1、安装条件:

本工程的消防控制器安装在一层消防控制室内。消防控制器安装必须在屋顶、楼板施工已完毕,不得有渗漏;室内地面、门窗、吊项等安装完毕,有损设备安装的装饰工作全部结束进行。

为保证设备的功能必须做到精心施工,确保安装质量;控制器的显示操作面板要避开阳光直射,房间内不能有高温、高湿、尘土、腐蚀性气体,避免受振动、冲击等影响。 2、落地式机柜安装:

先根据设计图要求在地面上弹上线,从一端开始安装,逐台对准位置,并列安装的机架要排列整齐,机架之间采用螺栓紧固联接,机架底座与地面之间的间隙,用金属垫块垫实,垫块要进行防腐处理,机架底座与地面悬空部位需加饰面,机架安装要达到横平竖直,机柜与墙面间留出散热空间。 3、 根据提供设备的厂方技术要求,将消防主机、消防电话主机、CRT显示柜、备用电源和打印机等设备逐台装入机柜,上好螺栓,固定平整。 4、 控制台的安装:

控制台安装位置要符合设计要求,控制台应安放竖直,台面水平,附件完整,无损伤,螺丝紧固,台面整洁无划痕;台内接插件和设备接触应可靠,安装要牢固。

5、引入控制器机柜的电缆或导线的连接:

对引入的电缆或导线,首先用对线器进行校线,按图纸要求编号;火灾报警器内电源线、探测器回路线、通信线等分别加套管并编号;联动控制器内将电源线、通信线、音频信号线、联动信号线、回路线分别加套管并编号;然后摇测相间、对地等绝缘电阻,不小于20MΩ,全部合格后按不同电压等级、用途、电流类别分别绑扎成束引到端子板,按接线图进行压线,每个接线端子接线不超过二根,盘圈按顺时针方向,导线要有适当余量,标志编号正确且与图纸一致,字迹清晰,不易褪色,配线要整齐,避免交叉,固定牢固;火灾报警设备按有关规范和设计厂家要求进行安装接线;导线引入线完成后,封堵进线管处,控制器主电源引入线直接与消防电源连接,主电源的标志要明显;消防控制设备、外壳及型钢基础要可靠接地。

6、火灾自动报警系统是现代传感技术与计算机控制技术相结合的高科技产品,而外部一些不可预见的干扰将对其产生重要影响,系统接地是抑制干扰的

最重要措施。系统接地不良,轻则使该系统产生不明故障或火警误报,重则造成设备的永久损坏。火灾自动报警接地系统一般都按规定设有保护接地和工作接地。火灾报警系统的保护接地如果无特殊要求,应按照《工业与民用电力装置的接地设计规范》进行,即凡是在火灾自动报警系统中,引入有交流供电设备的金属外壳都要按规定,采用专用接零干线引入接地装置,作好保护接地。不准将系统接地与保护接地或电源中性线连接在一起。

由消防控制室接地板引至各消防设备的接地线,应选用铜芯绝缘软线,其线芯截面积不应小于4mm2。

系统采用控制器端单点接地方式,施工中应将系统中控制器的接地点连接在同一点,由这一连接点接入屏蔽地线连接端。除此之外,该系统中的总线、通讯线、广播线、对讲线等均不得与任何形式的地线或中性线连接,以防止设备的误动作。

接地装置施工过程中,分不同阶段做电气接地装置隐检、接地电阻摇测等质量检查记录。

系统安装完毕后,组织技术人员仔细检查、核对线路的敷设及接线正确与否,检查元件安装是否正确,所有探测器、变送器等一次元件及所有设备要试验测试合格,单体模拟试验测试变送器等的输出信号完全正确后,才能与主机的接口进行连接,使信号进入主机。

二、电气配管:

根据消防系统图说明的要求,本工程的电气配管均采用KBG管,消防报警及广播系统的支线除原有管线外,后增部分在吊顶内明敷设至设备处,墙体部分沿墙暗设。

1、套接紧定式电线管的敷设:

1.1、套接紧定式钢管的管材、连接套管、螺钉及其附件,安装前应 进行外观检查,应符合下列要求:

(1)型号、规格符合设计要求,管材表面有明显、不脱落的产品标识; (2)金属内、外壁镀层均匀,完好,无剥落、锈蚀等现象;

(3)管材、连接套管及其金属附件内、外壁表面光洁,无毛刺、飞边、砂眼、气泡、裂纹、变形等缺陷,壁厚均匀,管口边缘平整、光滑; (4)连接套管的长度不小于管外径的2~2.5倍;

(5)连接套管中心凹槽弧度均匀,位置垂直、正确,凹槽深度与钢导管管壁厚度一致。

1.2紧定螺钉旋转紧定时必须使用专用工具。不应敲打、切断、折

断螺帽。严禁溶焊连接。

1.3套接紧定式钢管明敷设时,支架、吊架的规格,当无设计说明 时,不应小于下列规定: (1)圆钢:直径 6 mm; (2)扁钢:30mm×3mm; (3)角钢: 25mm×25mm×3mm。

1.4套接紧定式钢管水平或垂直敷设时,其水平或垂直安装的允许 偏差为1.5‰,全长偏差不应大于管内径的1/2。

1.5套接紧定式钢管明敷设时,固定点与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为150~300mm。

1.6套接紧定式钢管管路埋入墙体或混凝土内时,管路与墙体或混凝土表面净距部应小于15mm。

1.7套接紧定式钢管管路联接处,紧定螺钉应处于可视部位。 1.8套接紧定式钢管及其附件组成的电线管路,连接处可不设置跨 接地线,管路外壳应有可靠接地,管路不应作为电气设备的接地线。 2、在使用金属挠性电线管时,其长度不超过1.2m。

3、电线管连接金属线槽时,通过固定在线槽上之接线盒进行连接。 4、强弱电管距符合规范要求。

5、电线管连接箱盘方法详见华北建筑电气通用图集。 6、电线管随二次墙暗敷:

6.1随墙配管:砖墙、加气混凝土墙、空心砖墙、轻钢龙骨墙配合 筑墙立管时,该管最好放在墙中心,管口向上时要堵好。 6.2配管前必须对管子及套管的质量进行检查,严禁使用质量不合 格的管材。煨弯时不许有凹凸及裂缝现象,弯口应平整光滑无毛刺。 6.3接线盒严禁使用电气焊开孔,管与盒的跨接地线使用不小于 Ф6圆钢焊接,焊接长度应为圆钢直径的6倍,做两面施焊。 7、可上人的吊顶内,假天花内以及不封闭式竖井的配管为明配管, 其管路走向及支架,固定应按明配管要求施工,离墙码间距不大于 1.2m。

8、按设计要求用冷煨法把管子煨出所需的弯度,25mm以下管径的 管子用手板煨弯器,25mm以上的管径用专用煨弯器,煨弯凹扁度应 符合规范规定。

9、断管采用钢锯,无齿锯或砂轮锯,需断切的管子尺寸准确,将 管子置于压力钳口中心卡紧,断口平齐,断口处用锉将管口内外锉光,

火灾自动报警联动及事故广播系统安装方案

火灾自动报警联动及事故广播系统一、火灾报警控制器的安装:1、安装条件:本工程的消防控制器安装在一层消防控制室内。消防控制器安装必须在屋顶、楼板施工已完毕,不得有渗漏;室内地面、门窗、吊项等安装完毕,有损设备安装的装饰工作全部结束进行。为保证设备的功能必须做到精心施工,确保安装质量;控制器的显示操作面板