设备巡检指导手册
巡检项目 设备名称 就地检查 2.各相关管道,阀门有无泄漏 3.运行压力<0.55MP 4.外防腐层完好 5.停运时压力<0.6MP 6.运行压差:0.02MPa(正常),0.06MPa(最大)进行反洗 1.本体外观检查完好。 2.各相关管道,阀门有无泄漏 3.运行压力<0.6MP 4.外防腐层完好 5.停运时压力<0.6MP 6.运行压差:压差为0.05~0.07MPa时,必须进行反洗。 工具检查(就地) 2.出水浊度:≤1FTU 3.单台出力:56m3/h 4.反洗强度:8L/m2.s 5.气洗强度:12L/m2.s 6.运行流速:8-10m/h DCS画面检查 2.无报警 活性碳过滤器 1.余氯≤0.1mg/L 2.出水浊度:≤1FTU 1.运行正常 2.无报警 软化装置 1.本体外观检查完好,无破损情况。 2.各相关管道,阀门有无泄漏 3.运行压力<0.5MP 1.运行出水硬度<0.03mmol/L 4.停运压力<0.5MP 2.进水压力0.25-0.5MPa 5.盐箱满盐满水 6.停运设备与运行设备阀门隔开 1.本体外观检查完好,无破损情况。 1.压差是否超过0.2MPa 2.设备的各密封部位及附属阀门等2.超过0.2MPa,及时更换滤芯。 各处是否漏水 3.计算进出口压力的压差,压差是否 1.系统运行正常 2.无报警 3.阀门与画面相符 精密过滤器 1.系统运行正常 2.无报警
设备巡检指导手册
巡检项目 设备名称 就地检查 超过0.2MPa 4.压力表完好,指示正确 1.本体外观检查完好,无破损情况。 2.每天药液备好搅拌融化 3.各阀门管道无跑冒滴漏 4.定期清洗滤网阀 5.地面无药剂,清洁卫生 6.隔膜泵工作正常, 15. 16. 本体外观检查完好,无破损液位计显示正常 各阀门管道无跑冒滴漏 清洁卫生 无保温脱落 情况。 工具检查(就地) DCS画面检查 磷酸盐加药装置 5. 无报警信号。 水箱 17. 18. 19. 除盐水箱: 1.SiO2≤20μg/1 2.Na+≤15μg/1 3.硬度≤0 1.无报警信号。 2.液位与画面相符 反洗水泵 1.本体外观检查完好,无破损情况。 2.水泵无甩水现象。 3.轴承油位正常约2/3处,油质良好。 4.相关系统及管道无跑、冒、滴、漏现象。 5.电机电流在正常范围内。 1.泵、电机运行正常,无异音。 2.泵轴承温度正常。 3.泵电机温度不能超过65℃,轴承温度不能超过70℃。 4.电机接线盒处温度正常。 1. 状态显示正常。 2. 流量显示正常。
设备巡检指导手册
巡检项目 设备名称 就地检查 工具检查(就地) DCS画面检查 反渗透 1 运行压力:≤1.4MPa 2. 回收率:75% 3.单套脱盐率:≥97%(三年内) 1. 本体外观检查完好,无破损情况。 RO膜清洗的条件: RO系统在运行中,出现下列现象之一者,RO膜需要2.各阀门管道无跑冒滴漏 进行化学清洗: 3.高压泵,保安过滤器运行正常 4.每个支膜取样器灵活好用 1. 产品水的膜透过量下降10-15% 5.装置左近无杂物 2. 产品水的脱盐率降低10-15% 6.浓水回收利用 7.正常运行浓水快排阀门关闭 3. 膜的压力差(原水进水压力-浓水压力)增 加10-15% 4. 已被证实有结垢或有污染。 1.本体外观检查完好,无破损情况。 2.泵声音均匀无杂音。 3.油箱油位正常约2/3处,油质良好。 4.相关系统及管道无跑、冒、滴、漏现象。 5.电机电流在正常范围内。 1.泵、电机运行正常,无异音。 2.泵轴承温度正常。 3.泵电机温度不能超过65℃,轴承温度不能超过70℃。 4.电机接线盒处温度正常。 1.状态显示正常 2.无报警 3.各阀门与画面相符 4.自动运行状态 5.在线检测与实地相符 计量泵 1.状态显示正常 计量箱 1.本体外观检查完好,无破损情况。 2.磁翻板液位计显示正常。 1.液位变化趋势正常。
设备巡检指导手册
巡检项目 设备名称 就地检查 3.相关系统及管道无跑、冒、滴、漏现象。 工具检查(就地) DCS画面检查