设备巡检指导手册

巡检项目 设备名称 就地检查 工具检查(就地) 3.电机接线盒处温度正常。 4.电机前后轴承振动值需要测量轴向、横向、垂直三个方向数值,振动值标准参照下表: 转速3000 1500 (r/min ) 1000 750 DCS画面检查 振动值(mm) 0.05 0.085 0.100 0.12 5.电机轴串动量不超过2-4mm 1.本体外观检查完好,无破损情况。 2.变压器运行声音正常 3.绕组绝缘、引线、接头、电缆应无发热现象。 4.检查紧固件、连接件、导电零件及其他零件有无生锈腐蚀痕迹。 5.检查温控风冷系统运行是否正常。 6.检查电缆、铁芯、外壳接地是否良好可靠。 7.电机电各热工测点接线无裸露缆无异味。 1、保持设备干净、防止异物造成接触不良或短路。 2、检查配电室门窗、电缆沟、孔洞1.电机运行状态与实际状态相符 2.系统电压正常 3.绕组线圈及铁芯温度正常. 4.监视变压器是否额定 (电流) 运行, 超差值是否在允许范围内; 变压器 1.观察变压器高低压各路接点,有无弧光闪络痕迹和打火现象, 听变压器有无异常声响,观察变压器温升情况。。 2.用红外测温仪测量线圈温度最高不能超过165℃,且温升不大于100K 3.检查高低压侧开关电流不得超过变压器额定电流,三相电流是否平衡。 4.检查各路变压器低侧电压显示是否正常。 高低压配电室

设备巡检指导手册

巡检项目 设备名称 就地检查 及防鼠板是否完整,防止小动物进入。 3、室内通风及照明设备是否完好。 4、现象, 温升是否正常。 13、检查照明应急装置是否完好。 15 、检查一次接零或接地装置是否完好。 5、灭火器是否齐全、过期,摆放位置是否正确 6、消防报警装置运行正常 1.本体外观检查完好,无破损情况。 2、检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好。 3. 检查各仪表二次控制线路接点有无松动碳化现象。 4、观察各路进线柜、出线柜、电压 (电流)互感器、避雷器各接点有无弧光闪络痕迹和打火现象。 5、观察各路高压带电显示装置是否完好。 6、检查电容补偿柜断路器、负荷开关、接触器是否完好,电容器有工具检查(就地) DCS画面检查 高压配电柜 1.开关运行状态及参数与实际状态相符 2.系统电压正常 3.检查设备电流不得超过额定电流,三相电流是否平衡。

设备巡检指导手册

巡检项目 设备名称 就地检查 无异响、澎胀、接点松动现象,各连接线有无焦糊变色现象。 7、、检查各路负荷计量运行是否正常,接点有无松动、碳化现象。 8、检查母线、各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象。 1.本体外观检查完好,无破损情况。 2、检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好。 3. 检查各仪表二次控制线路接点有无松动碳化现象。 4、观察各路电压(电流)互感器各接点有无弧光闪络痕迹和打火现象。 5.检查柜内开关、接触器、变频器是否完好,运行是否正常。 1、本体外观检查完好,无破损情况。 2、检查直流屏操作电源电压是否正常,蓄电池有无破裂、漏液、 接点有无松动。 3、检查充电装置运行是否正常 4、检查各连接线有无焦糊变色现象。 5、 检查各仪表二次控制线路接点有工具检查(就地) DCS画面检查 低压配电柜 直流及UPS 1.开关运行状态及参数与实际状态相符 2.交直流系统电压正常 3.绝缘监察装置无接地、欠压信号,正、负极电压平均。

设备巡检指导手册

巡检项目 设备名称 就地检查 无松动碳化现象、运行指示灯是否完好。 6、各热工测点接线无裸露。 7、检查通风散热装置是否运行正常。 工具检查(就地) DCS画面检查 发电机 6. 氢冷器管路无明显振动现象。 7. 发电机电刷无摇动、卡涩、过热、打火现象,电刷长度不少于原长度的1/3。 8. 转子大轴接地刷辫、电刷接地良好,刷辫与转轴接触良好。 9. 发变组出口断路器SF6压力在0.6~0.75Mpa,控制面板无报警,1.发电机滑环温度≤120℃。 闭锁钥匙位置与图示相符。 2.发电机中性点封母外壳温度≤100℃。 10. 封闭母线无振动、放电、局 部过热现象。风机在自动位运行正常。 11. 发电机液体回收罐无液体。 12. 发电机出口PT运行中无异音、焦糊味。 13. 发电机8点漏氢无报警,数值无明显上升趋势。 14. 发电机端部振动、绝缘过热3. 无报警信号。 4. 发电机出口电压、定子电流、励磁电压、励磁电流与负荷对应。 3.发电机定子绕组温度差≤5℃,定子水温度差≤8℃,发电机定子线圈的进水温度变化范围为45±3℃,定子绕组冷却水进水温度应高于冷氢温度2~5℃。 4.发电机热氢温度≤68℃。. 5.定子层间温度、定子铁芯温度、铜屏蔽温度≤120℃。

设备巡检指导手册

巡检项目 设备名称 就地检查 装置无报警。 10.发电机中性点柜无放电现象。 1.励磁变温度≤140℃,无异音、异臭及异常振动,冷却风机在自动方式。 2.励磁变附近无水灾隐患,上部无漏水、滴水。 3.励磁各整流柜电流平衡,均流系数≥0.85。 4.转子接地保护显示电阻值为300kΩ。 5.励磁调节器柜工控机指示灯指示正确。 6.辅助柜内电源在合闸状态,继电器无过热、变色现象。 工具检查(就地) DCS画面检查 励磁系统 1.励磁各整流柜刀闸温度≤70℃。 2.励磁变上部连接部分温度≤140℃。 1. 励磁系统无报警信号。 2. 励磁调节器A套运行。 3. PSS投入。 4. 增减励磁操作确认操作指令正确。 5. 励磁变温度平衡,与就地一致。 继电保护室 1.发变组保护屏无报警。 2.快切屏无闭锁。 3.保护出口压板、功能压板投入与保护投退记录一致,接触牢固。 4.及时确认、复归故障录波器信号。 5.远动屏、ECMS、电度表屏、变送器屏无异常信号。