5.1.3起重机、电梯负荷计算公式为:
Pj= 2×SQRT(Jc)×Kx×ΣPe Qj= Pj×tgφ
5.1.4视在功率计算公式为:
Sj= SQRT[(KΣP×ΣPj)2+(KΣQ×ΣQj)2] 5.1.5计算电流计算公式为:
Ij= Sj/(1.73×U)或Ij= Pj/(1.73×U×cosφ) 5.2建筑结构施工阶段主要用电负荷 5.2.1地块一施工用电设备统计表
额定功率序号 设备名称 型号规格 数量 (KW) 生产 备注 能力 (售楼部一台1 塔吊 QTZ6012 6 75 良好 提前拆除) 2 外用电梯 SC200/200 14 66 良好 3 直螺纹机 Y112M-4 4 4.0 良好 4 钢筋切断机 GQ40 3 4 良好 5 箍筋弯曲机 GF-20 3 4 良好 6 液压数控调直切断机 GT4-12 3 7.5 良好 7 砂轮切割机 J1G-FF02-355 5 1.8 良好 8 电焊机 ZX7-250 10 10KVA 良好 9 木工圆锯 DS8-180 4 1.35 良好 6
10 木工平刨 FF82-1 4 0.5 良好 11 套丝机 TQ100-AE 32台 0.75 良好 12 切割机 S1G-SD41-350 8台 2.2 良好 13 电锤 GB2S 15把 0.6 良好 14 电钻 CD-8C 20把 0.55 良好 15 沟槽加工机 Ⅱ型 6台 2.5 良好 16 插入式振捣器 ZX30 48 2.0 良好 17 插入式振捣器 ZX50 48 1.5 良好 现场设1个泵房,每个泵房专设两个水泵,一用一备功率45KW 5.2.2地块二施工用电设备统计表
额定功率序号 设备名称 型号规格 数量 (KW) 生产 备注 能力 1 塔吊 QTZ6012 5 75 良好 2 外用电梯 SC200/200 5 66 良好 3 直螺纹机 Y112M-4 2 4.0 良好 4 钢筋切断机 GQ40 2 4 良好 7
5 箍筋弯曲机 GF-20 2 4 良好 6 液压数控调直切断机 GT4-12 2 7.5 良好 7 砂轮切割机 J1G-FF02-355 4 1.8 良好 8 电焊机 ZX7-250 6 10KVA 良好 9 木工圆锯 DS8-180 2 1.35 良好 10 木工平刨 FF82-1 2 0.5 良好 11 套丝机 TQ100-AE 32台 0.75 良好 12 切割机 S1G-SD41-350 8台 2.2 良好 13 电锤 GB2S 15把 0.6 良好 14 电钻 CD-8C 20把 0.55 良好 15 沟槽加工机 Ⅱ型 6台 2.5 良好 16 插入式振捣器 ZX30 48 2.0 良好 17 插入式振捣器 ZX50 48 1.5 良好 5.3 用电负荷计算
由于整个施工过程中用电负荷主要集中在结构施工阶段,该阶段用电负荷均高于其他阶段,故以下计算均按结构施工阶段为基准。
8
5.3.1地块一变压器负荷计算: 采用需要系数法进行负荷计算:
S= K[K1*K2*∑P1/(η*cosφ)+K3∑P2] 式中:S为施工现场用电设备所需总容量(KVA) ∑P1为施工现场动力设备额定功率之和(KW) ∑P2为施工现场照明额定功率之和(KW) K:备用系数,一般取K=1.05~1.1;
K1:全部动力设备同时使用系数,一般5台以下时取K1=0.6,5台以上时取K1=0.4~0.5; K2:动力负荷系数,主要考虑没有因性质不同在负荷时的工作情况,一般取K2=0.75~1; K3:照明设备同时使用系数,一般取K3=0.6~0.9; η为动力设备效率,平均为0.75-0.9,现场取0.85。 cosφ为功率因素,建筑工地一般取用 0.7。 (1) 动力设备用电
∑P1=电动机功率总和+电焊机功率总和 电动机功率总和:P=1697.5+45=1742.5KW 电焊机功率总和:P=S*cosφ=100×0.45=45KW ∑P1=1787.5KW (2)现场照明用电: ∑P2=室外照明功率总和 室外照明总和:P=10KW ∑P2=10KW (3)总用电量
S=1.05×[0.4×0.75×1787.5/(0.85×0.7)+0.8×10]=954.7KVA
结论:现场需要954.7KVA以上用电供给才能满足工程施工需求,故现场选用2台400KVA1台200KVA的变压器总计1000KVA能够满足施工用电需求。
5.3.2地块二变压器负荷计算: 采用需要系数法进行负荷计算:
S= K[K1*K2*∑P1/(η*cosφ)+K3∑P2]
9
式中:S为施工现场用电设备所需总容量(KVA) ∑P1为施工现场动力设备额定功率之和(KW) ∑P2为施工现场照明额定功率之和(KW) K:备用系数,一般取K=1.05~1.1;
K1:全部动力设备同时使用系数,一般5台以下时取K1=0.6,5台以上时取K1=0.4~0.5; K2:动力负荷系数,主要考虑没有因性质不同在负荷时的工作情况,一般取K2=0.75~1; K3:照明设备同时使用系数,一般取K3=0.6~0.9; η为动力设备效率,平均为0.75-0.9,现场取0.85。 cosφ为功率因素,建筑工地一般取用 0.7。 (1) 动力设备用电
∑P1=电动机功率总和+电焊机功率总和 电动机功率总和:P=999.5+45=1044.5KW 电焊机功率总和:P=S*cosφ=100×0.45=45KW ∑P1=1089.5KW (2)现场照明用电: ∑P2=室外照明功率总和 室外照明总和:P=10KW ∑P2=10KW (3)总用电量
S=1.05×[0.4×0.75×1089.5/(0.85×0.7)+0.8×10]=585.2KVA
结论:现场需要585.2KVA以上用电供给才能满足工程施工需求,故现场选用1台400KVA1台200KVA的变压器总计600KVA能够满足施工用电需求。
6.配电系统设计
根据施工用电配置情况,并综合考虑各施工阶段用电,每个变压器下端的低压配电柜(简称“总配电箱”)设置3个出线回路开关,由总配电箱出线至分配电箱。再由分配电箱出线至专用箱。
办公区、生活区、民工生活区分别设专用箱。消防泵,为保证用电可靠性,其电源直接由箱变引接。其他用电设备,包括焊机、钢筋及木工加工机械、物料提升机等均由
10
临电组织设计 - 图文