好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

临电组织设计 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

****工 程

临 电 组 织 设 计

编 制: 审 核: 审 批:

中 建 一 局 集 团

2024年月日

1

单 项 施 工 方 案 审 批 表

编号:JS-BD-022

2

目 录

1.编制依据 ........................................................... 4 2.工程概况 ........................................................... 4 3.现场勘测 ........................................................... 4 4.初步设计 ........................................................... 5 5.负荷计算 ........................................................... 5

5.1负荷计算公式 ................................................. 5 5.2建筑结构施工阶段主要用电负荷 ................................. 6 5.3 用电负荷计算 ................................................. 8 6.配电系统设计 ...................................................... 10

6.1配电线路设计及导线电缆选择 .................................. 11 6.2.配电装置设计及电器选择 ...................................... 11 6.3.接地装置设计 ................................................ 11 6.4临时用电施工图 .............................................. 13 7.施工安全保障措施 .................................................. 14

7.1安全用电管理 ................................................ 14 7.2安全用电及电气防火措施 ...................................... 15 7.3.环保和职业健康安全保证措施 .................................. 20 8.绿色施工措施 ...................................................... 21 9.季节性保证措施 .................................................... 21

11.1雨季保证措施 ............................................... 21 11.2冬季保证措施 ............................................... 22

3

1.编制依据

1.1主要标准、规范规程、图集

类 别 名 称 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 建设工程施工现场供用电安全规范 规范 规程 国家 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 行业 施工现场临时用电安全技术规范 电缆敷设 防雷与接地安装 图集 国家 建筑电气常用数据 民用建筑电气设计与施工 1.2《中建一局集团施工现场标准化图册》 1.3施工现场总平面布置图 1.4施工组织设计

04DX101-1 08D800-1~8 GB50168-2024 GB50169-2016 JGJ46-2005 D101-1~7 D500~D505 编 号 GB50254-2014 GB50194-2014 2.工程概况

序号 1 2 3 项 目 工程名称 ***** 地理位置 建筑性质 住宅 详 细 说 明 3.现场勘测

序号 1 项 目 电源进线位置 详 细 说 明 由甲方提供的位于现场西侧的杆式变压器,杆式变压器出线部位设置低压柜,每个低压柜设置三个出线回路。 4

序号 项 目 详 细 说 明 2 3 4 400KVA变压器3台,200KVA变压器2台,共1600KVA,其中400KVA变压器设置低压柜,低压柜出线开关设置3电源容量 个额定电流为400A的开关。200KVA杆式变压器的低压柜出线开关为315A,160A,160A。 地下已无其他管线等设施,能保证临时电缆的正常埋地地下有无管线 敷设。 有无架空线缆 项目施工覆盖允许范围内无架空线缆,无需外电防护。 4.初步设计

本工程用电主要包括基础、结构以及装修施工用电负荷。

现场供电系统采用三相五线制TN-S系统,即工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开。

现场配电采用三级配电、逐级漏电保护方式,采用总配电箱→ 分配电箱→三级箱的顺序分级配电,每一级配电箱内均设漏电断路器保护。

一级分箱分散布置,二级箱布置在用电负荷相对集中的地方。所有固定用电设备均设专用开关箱。

泵房电源由总配电柜电源侧供电,以保证其用电可靠性。

配电干线采用交联电力电缆,敷设方式沿电缆沟敷设或直埋敷设,过道路穿钢管保护。降水设备电力电缆沿护坡桩冠梁砌筑保护敷设。

由于装修阶段的用电量比结构施工阶段的用电量少很多,因此本方案按结构施工阶段的机械设备进行临时总用电量的统计及设计。在进入装修施工阶段前,将及时对本方案进行补充或修改,确保满足装修施工阶段的用电要求。

5.负荷计算

5.1负荷计算公式

5.1.1一般用电设备负荷计算公式为:

Pj= Kx×ΣPe Qj= Pj×tgφ

5.1.2焊机类设备负荷计算公式为:

Pj= Kx×ΣSe×cosφ×SQRT(Jc) Qj= Pj×tgφ