好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

混凝土电杆组立及金具安装施工四措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

.

施工四措

工程

混凝土电杆组立及金具安装施工四措施 编制: 审核: 批准:

贵州富南电力咨询有限公司第1页 2016年 月 日 施工四措

一、组织措施 1、工作任务 1.1、 工程 号杆至 号杆立杆、组装金具。 2、计划工作时间:2016年 月 日 时 分、开工; 2016年 月 日 时 分、结束。

3、施工现场组织机构

为现场安全员, 为现场材料员。 4、各级人员职责 4.1施工负责人职责:

4.1.1全面负责工程的材料、技术、质量、安全、工期、文明施工的管理,并组织实施。 4.1.2施工负责人负责指挥本工程的生产、经营活动,调动人力、物资等生产要素,合理组织施工技术力量,保证施工任务的完成。 4.2现场安全员职责:

42.1 对入场的施工人员进行安全教育和安全考核。

4.2.2 监督检查工作票、班前会、班后会及公司其它安全管理制度的执行情况。 4.2.3 深入工地,做好安全监察工作,消除习惯性违章行为。

4.2.4 积极配合施工负责人做好安全管理的各项工作,确保整个施工过程中不发生任何安全事故,保障工程顺利实施。

4.2.5监督检查班组成员在施工过程中的施工安全,及时纠正班组成员在施工中的习惯性违章行为。 4.3现场技术负责人职责:

4.3.1根据现场工作实际需要,合理配置班组成员。

4.3.1负责组织(督促)各施工组开展施工现场线路架设、设备安装工程技术数据、设备材料、产品合格证及隐蔽工程签证等资料的收集、整理、核对、编制、上报等工作; 4.3.2负责施工现场施工工艺指导、检查,施工质量的监督、管理、考核等工作 4.3.2负责贯彻落实施工质量三级质量检查制度,确保施工工艺质量。 4.4现场材料员职责:

4.4.1积极配合施工负责人的各项工作,做好工程材料的准备工作,按工程所需材料按质、按量调配并认真管理。

4.4.2负责工程废旧物资设备的回收登记、上交等管理工作。 4.4.3做好施工工器具的管理工作。 4.5工作班人员职责:

4.5.1积极配合施工负责人的各项工作,认真完成工作负责人下达的工作任务。

本工程投入施工人员 名, 为现场施工负责人, 为现场技术负责人,

第2页

施工四措

4.5.2对当天的工作内容,及工作任务进行分析,做到安全施工、文明施工,对工作负责、对自己、对他人负责。 5、施工机具配置情况 序号 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 施工机具、安全工器具名称 10kV验电器 10kV接地线 400V接地线 400V验电器 脚扣 双保险安全带 机动绞磨 运输车辆 铁桩 大锤 起重工具(葫芦3吨) 大绳 叉杆 三脚抱杆 钢绳 铁锹 锄头 数量 支 组 组 只 付 付 台 辆 棵 把 个 根 根 套 盘 把 把 备注 6、人员配置情况及分工 本项工程计划投入施工人员 人,登高作业人员 人,地面工作人员 人、驾驶员 人。 全面负责杆塔组立工作; 负责施工手续办理与施工安全方面指导、监督、检查工作; 负责工程资料收集、整理、编制与施工工艺、质量、技术方面指导、监督、检查工作; 负责材料领用、管理、调配以及施工机具、安全工器具管理工作;其它施工人员根据当日工作任务,由工作负责人调配使用,以当日班前会人员分工安排为准;驾驶员负责人员、材料安全运输工作。 二、技术措施 第3页

施工四措

1、电杆组立前应进行外观检查,并符合下列要求:①表面光洁平整,壁厚均匀,无偏心、露筋、跑浆、蜂窝等现象;②不得有纵向和横向的裂纹;③杆身弯曲不超过2/1000,顶端封堵良好。 2、电杆长度依设计选用,有接口的要作防锈处理,油漆使用不少于两到,首先使用防锈漆打底,然后用银粉漆遮盖。电杆埋深以杆长的1/6计算,电杆中心点确定后,回填土每下30cm要进行夯实一次,直至高出地面20cm为止。

3、直线杆横向位移不应大于20mm,杆梢偏移不应大于梢径的1/2,转角杆应向外角预偏,紧线后不向内角倾斜,向外角倾斜不应大于1个俏径。终端杆应向拉线侧预偏,紧线后不应向拉线反方向倾斜。电杆拉线坑的深度允许偏差,应不深于设计坑深100mm,不浅于设计坑深50mm。杆坑位移应满足:①顺线路方向位移不应超过设计档距的5%,垂直方向不应超过50mm;②双杆根开误差不应超过30mm;③双杆坑深误差不应超过20mm。

4、开工前工作负责人必须对工作班成员进行全面的安全技术交底,对参加施工的临时工进行参与工程所需的安全技术教育。

5、组织好足够的人员,人工立杆不得少于15人,立12m杆时不少于20人,立杆前确定1人为指挥,讲明立杆方法及信号,立杆时距杆洞杆长1.2倍范围内不得有无关人员逗留。

6、组立杆塔应设专人统一指挥。开工前,要交待施工方法、指挥信号和安全、技术措施,工作人员要明确分工、密切配合、服从指挥。在居民区和交通道路附近立、撤杆时,应具备相应的交通组织方案,设围栏并派专人看守,防止行人接近。

7、组立杆塔过程中基坑、杆坑内及杆下严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在离开杆塔高度的 1.2 倍距离以外。

8、立杆要使用合格的起重、支撑设备和拉绳,使用前应仔细检查,必要时应提前试验。使用方法应正确,严禁过载使用。

9、立杆及修整杆坑时,应有防止杆身滚动、倾斜的措施。如:采用叉杆和拉绳控制等。 10、顶杆及叉杆只能用于竖立 10 米及以下的拔稍杆,不得用铁锹、桩柱等代用。立杆前,应开好杆根槽口。工作人员要均匀地分配在杆的两侧。

11、利用已有杆塔立杆,应先检查杆塔根部,必要时增设临时拉线或其他补强措施。在带电设备附近进行立、撤杆塔工作,杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持《配电网电气安全规程》表明确10kV及0.4kV距离 的安全距离,且有防止立杆过程中拉线跳动的措施。

12、选择好立杆方向,开好马道。选择承力足够的立杆绳和撑铁,检查立杆用的扒杆,绞磨机械是否完好,禁止使用性能失效,制动失灵的机械,锈蚀严重,承力不够的钢绳。主拉绳和浪风绳数量不少于4根。

13、使用抱杆立杆塔时,主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上。抱杆下部应固定牢固,抱杆顶部应设临时拉线控制,临时拉线应均匀调节。抱杆应受力均匀,两侧拉绳应拉好,不得左右倾斜。固定临时拉线时,不得固定在有可能移动的物体上,或其它不可靠的物体上。 14、使用吊车立杆时,钢丝绳套应吊在杆的重心偏上位置,防止电杆失去平衡或突然倾倒。

第4页