4 标准技术参数

技术参数特性表是国家电网公司对采购设备的基础技术参数要求,在招投标过程中,投标人应该依据招标文件,对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV宜采用油浸式、全密封、低损耗三相油浸式变压器;三相变接线组别Dyn11。

表1 技术参数特性表

序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 二 1 2 3 4 三 1 2 3 4 四 1 五 额定频率额定电压时空载损耗 空载电流 顶层油 绕组(平均) K 绕组(热点) 铁心、油箱及结构表面 空载损耗 kW 见附表1 78 75 78 75 高压绕组雷电全波冲击电压(峰值) kV 高压绕组雷电截波冲击电压(峰值) 高压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) 低压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) 温升限值 55 65 55 65 kV kV 85 35 5 85 35 5 变压器型号 铁心材质 铁心结构 高压绕组 低压绕组 联结组 额定频率 额定容量 相数 调压方式 调压位置 调压范围 中性点接地方式 冷却方式 磁通密度 绝缘水平 75 75 名 称 额定值 单位 标准参数值 投标保证值 kV kV S13 冷轧取向硅钢片 叠铁芯 见附表1 见附表1 Hz kVA 50 见附表1 3 见附表1 高压侧 见附表1 不接地 ONAN T (投标人提供) S13 冷轧取向硅钢片 叠铁芯 10 Dyn11 50 100 3 无励磁 高压侧 ±2× 不接地 ONAN

1 六 1 七 八 100%额定电压时 负载损耗 主分接(75℃) 噪声水平 负载能力 起始负荷80%,环境温度40℃下过载能力(过负荷能力及持续运行时间) 温升按照长期急救周期性负载温度限值控制 过载倍数 % 见附表1 kW dB 见附表1 见附表2 52 1 持续运行时间(h) 2 2 九 1 2 3 4 十 十一 1 2 十二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 相—地 相—相 释放压力 回复压力 器身质量 油质量 总质量 变压器运输时允许的最大倾斜度 10kV套管有效爬距 质量 t t t 投标人提供 投标人提供 投标人提供 15° mm 压力释放装置 MPa MPa 工频过电压倍数 空载持续 时间 连续 连续 20s — — 空载持续 时间 连续 连续 — — — 满载持续 时间 连续 20min 20s 1s 满载持续 时间 连续 20min 20s 1s 空载持续 时间 连续 连续 20s — — 空载持续 时间 连续 连续 — — — 满载持续 时间 连续 20min 20s 1s 满载持续 时间 连续 20min 20s 1s 投标人提供 投标人提供 25 13 ≥372 15° ≥372 附表 S13型 性能参数表

变压器 容量 调压 方式 高压 (kV) 高压分接 范围 低压 (kV) 联结组 标号 空载损耗 (kW) 负载损耗 (kW) 短路阻抗 (%)

S油浸式变压器技术投标文件