P3x段(K2+600~摄乐街):
设计起点位于道路桩号K2+600处,沿多福路由南向北敷设,终点接入摄乐街规划污水管。该段污水管管径D=600mm,长度。
P3d段(摄乐街~芮城街):
设计起点P3d-l位于道路桩号K2+ 7处,沿多福路由南向北敷设,终点接入芮域街规划污水管。该段污水管管径D=500mm,长度L=。
P4x段(摄乐街~芮城街):
设计起点P4x-l位于道路桩号K2+处,沿多福路由南向北敷设,终点接入芮城街规划污水管,该段污水管管径D=600mm,长度L=。
P4d段(芮城街~金桥南街):
设计起点P4d-l位于道路桩号K4+处,沿多福路由南向北敷设,终点接入芮城街规划污水管。该段污水管管径D=600mm,长度L=。
P5x(芮城街~金桥南街):
设计起点P5x-l位于道路桩号K4+,沿多福路由北向南敷设,终点接入芮城街规划污水管。该段污水管管径D=600mm,长度L=。
P5d段(金桥南街~金桥西街):
设计起点P5d-l位于道路桩号K4+,沿多福路由南向北敷设,终点接入芮城街规划污水管。该段污水管管径D=600mm,长度L=。
P6x段(金桥南街~金桥西街):
设计起点P6x-l位于道路桩号K4+ 6处,沿多福路由南向北敷设,终点接入金桥西街污水管。该段污水管管径D=600mm,长度L=303m。
P6d段(金桥西街~昌盛东街):
设计起点P6d-l位于道路桩号K4+处,沿多福路由北向南敷设,终点接入金桥西街污水管。该段污水管管径D=600mm,长度L=137m。
P7x段(金桥西街~昌盛东街):
设计起点P7x-l位于道路桩号K4+处,沿多福路由北向南敷设,终点接入金桥西街污水管。该段污水管管径D=600mm,长度L=。
P7d段(昌盛东街~槐荫东街):
设计起点P7d-l位于道路桩号K4+处,沿多福路由南向北敷设,终点接入槐荫东街污水管。该段污水管管径D=600mm,长度L=106m。
P8x段(昌盛东街~槐荫东街):
设计起点P8x-l位于道路桩号K4+处,沿多福路由南向北敷设,终点接入槐荫东街污水管。该段污水管管径D=600mm,长度L=46m。
P8d段(槐荫东街~柴化路):
设计起点P8d-l位于道路桩号K5+处,沿多福路由北向南敷设,终点接入槐荫东街污水管。该段污水管管径D=600mm,长度L=230m。
P9x段(槐荫东街~柴化路):
设计起点P9x-l位于道路桩号K5+处,沿多福路由北向南敷设,终点接入槐荫东街污水管。该段污水管管径D=600mm,长度L=203m。 二、试验依据:
依据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008,给排水管道安装完成后应按本规范第、节的规定及我单位结合现场情况,组织进行闭水试验。 三、试验准备
根据设计要求,道施工完毕后,K2+600~K2+720段雨水管线及全线污水管线需要做闭水试验,闭水合格后方可回填土,回填时要分层夯实,具体要求按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008执行.
闭水试验前,施工现场应具备以下条件:
1、管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2、管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和阀门,管堵经核算可以承受相应压力;
3、现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水; 4、选好排放水的位置,不得影响周围环境。
试验前,用1:3水泥砂浆将试验段首尾两井内的上游管口砌24cm厚的砖堵头,并用l:砂浆抹面,将管段封闭严密。当堵头砌好后,养护3~4d达到一定强度后,方可进行灌水试验。灌水前,应先对管接口进行外观检查,如抹带有裂缝,脱落等缺陷,以便及时进行修补,以防灌水时发生漏水而影响试验。
灌水时,检查井井边应设临时行人便桥,以保证灌水及检查渗水量等工作时的安全。严禁站在井壁上口操作,上下沟槽必须设置爬梯、戴上安全帽,并预先对沟壁的土质、支撑等进行检查,如有异常现象应及时排除,以保证闭水试验过程中的安全。 四、试验程序
(一)依据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008(以下称本规范),管道闭水试验应符合下列规定:
1、闭水试验法应按设计要求和试验方案进行。 2、管道及检查井外观质量已验收合格; 3、管道未回填土且沟槽内无积水; 4、全部预留孔应封堵,不得渗水;
5、管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水;
6、试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。
7、管道闭水试验应按本规范附录D(闭水法试验)进行。 (二)闭水法试验应符合下列程序: 1、试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h;
3、试验水头达规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直到观测结束时,应不断地向试验段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min;
4、实测渗水量应按下式计算:
q=W/(T·L)
式中 q——实测渗水量[L/(min·m)] W——补水量(L)
T——实测渗水观测时间(min) L——试验管段的长度(m)
工程名称 试验日期 年 月 日 桩号及地段 管道内径 (mm) 管材种类 接口类型 试验段长度(m) 试验段上游 设计水头(m) 试验水头 允许渗水量[m3/24h·km] 次渗 水 量 测 定 记 录 数 观测起始时间T1 观测起始时间T2 恒压时间 恒压时间内补T(min) 入的水量W(L) 实测渗水量q[L/(min·m)] 1 2 3 折合平均实测渗水量[m3/(24h·km)] 外观 记录 评语 施工单位: 试验负责人: 监理单位: 设计单位: 建设单位: 记录员:
(三)在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验应根据现场情况尽量从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。因为本工程工期较紧,全线同时开工,部分地方无法满足上游先进行闭水试验,可利用潜水泵提升进行导段试验。
闭水试验专项方案