好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气控制柜(箱)安装接线配线规范精品资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

于35平方豪米的,或确实不方便接预绝缘端头的,则先连接普通裸端头,再搪锡处理,最后用对应相序颜色的热缩管包好。预绝缘端头和普通裸端头与导线连接处需用专用的压线工具压紧。二次线导线颜色已有区分,预绝缘端头可不区分颜色。

5.5.2若两根导线需连接一个端头,需采用对应规格的双线预绝缘端头; 若导线截面大于10 平方豪米,则先绞接在一起,后连接裸端头,再搪锡处理,最后用对应相序颜色的热缩管包好。

5.5.3根据电气端子图,将下好的线,一一对应,准确无误的连接到各电气元件上;注意继电器的常开、常闭触点不得接错。

5.5.4一根导线中间不允许有连接点,接好线后从垂直方向看,不得有导体的裸露。

5.5.5 导线接好后,应仔细检查每根导线是否连接牢固。 5.6布线方法

5.6.1布线方法原则上采用行线槽法. 行线槽法基本要求:

a.应选择合适尺寸的槽体,线束布放后不应使槽体变形; b. 导线在槽体内应舒展,允许导线有一定长度,不强求导线摆放整齐但不能交叉;

c.导线在槽体断面过渡时不能与槽体发生摩擦,以防损坏导线绝缘;

d.导线从槽体中引出时,应从就近的口出线;

e.行线槽应有支架固定,槽体本身不能直接作为支撑件而受力;

f.行线槽及在配电装置内部安装,安装时根据屏内电器元件导线的多少来确定行线槽的规格,行线槽一般由金属条或硬塑料板安装,要求安装整齐,接头和出线处无毛刺, 行线槽的安装应在200-250mm间有一个固定点, 行线槽安装高度

要一个规格,宽度根据导线多少决定。 5.6.2特殊小箱体二次线可采用捆轧法布线。捆轧法基本要求: a.布线后电路间不致相互干扰或互耦合的情况下,对相同走向的导线可以采用捆扎法; b.线束的捆扎不得应捆扎力而降低导线的绝缘强度; c.跨越板或门板的导线或线束应留有活动裕度并用缠绕管作为保护性护套; d.每组导线线束一般不允许超过50根导线。 5.7自检: 5.7.1接线布线完毕后,配合电气原理图,检查所有接线是否符合图纸要求,是否正确,检查号牌管方向是否一致; 5.7.2按电气原理图,对每根导线一一打点,以保证接线正确。 5.7.3紧固接线,保证每根导线连接牢固。 资 料 来 源 编 制 校 对 罗玉莲 标准化 审 提 出 部门 核 标记 处数 更改文件号 签 字 日 期 四川川润液压润批 滑设备有限公司准 技术部 电气控制柜(箱) 安装接线配线规范 共 12 页

电气控制柜(箱)安装接线配线规范精品资料

于35平方豪米的,或确实不方便接预绝缘端头的,则先连接普通裸端头,再搪锡处理,最后用对应相序颜色的热缩管包好。预绝缘端头和普通裸端头与导线连接处需用专用的压线工具压紧。二次线导线颜色已有区分,预绝缘端头可不区分颜色。5.5.2若两根导线需连接一个端头,需采用对应规格的双线预绝缘端头;若导线截面大于10平方豪米,则先绞接在一起,后连接裸端头,再搪锡处理,最后用对应相序颜色的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3svy06fb3e5zpak1cslt1is53085cn00i90
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享