好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

烟草湿度控制 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

空调系统来维持整个区域的温度。空调系统可以向生产区域输送大量的新风,主要看它们是怎样设计的。另外许多卷烟机都有尘埃处理功能,主要是吸尘设备。这些吸尘设备使用大量额外的空气,也就增加了车间内新风的需求量。由于车间内有大量的新风,所需加湿量也会增大,所以在设计加湿系统时要非常谨慎。经常容易被忽略的是,在冬季,当室外冷、湿的空气被吸入到室内加热后,空气的相对湿度会下降很多。例如,冬季外气进入室内前是0℃,80%RH,当加热到21℃时,相对湿度只有24%RH了。当所需湿度为65%RH时,如果没有额外的加湿,那么24%RH的相对湿度会造成烟支中大量水份的丢失。

在制烟过程中,烟丝的破损率及质量与储存时的空气湿度有着重要的关系,储存时空气过于干燥,则烟丝易破碎成烟沫,气味也挥发出去,烟丝质量随之降低。一般地,储丝库的温度需要维持在18~25之间,相对湿度要保持在70%RH以上,在此环境条件下,烟丝才不易破碎,飘尘现象也较轻,烟味也较纯正,而一般储丝库内的空气相对湿度难以满足此要求。因此,为了提高烟丝质量,贮丝库必须加湿。

冬季 :希望等温或升温加湿 春秋季:希望降温加湿 夏季:希望降温加湿 三、 加湿解决方案

最常见的冷水加湿方式是喷雾系统。有多种不同的方式。如超声波雾化加湿方式,盘状离心方式,气、水混合喷嘴方式,高压微雾和喷淋方式。离心盘式和喷淋方式目前已经很少见,主要原田是卫生问题和军团菌。离心盘式加湿器有一个储水罐,从这里水被注入并被离心甩入空气中。但是,由于水储存不动,水罐为细菌的生长提供了良好的场所。工人容易得一种被称为“加湿热”的病。因为这些喷嘴很容易产生堵塞和滴漏,雾化颗粒大,加湿水压力高(70Kg)。不安全,不适宜在大空间内直接喷雾加湿。尤其是冬季温度低时,热量不足,加湿效率低,不能与气流,充分交换,有细雨感,影响烟叶质量。广泛应用的加湿方式是超声波雾化加湿,气/水混合喷雾方式,将周围环境的湿度提高到所需的水平。喷嘴均匀地分布在生产区域内,合理地避开车间内的一些设施如灯管、风道等。

根据产品生产的地理位置,随着季节的变化湿度控制量也会有很大的变化。

在寒冷地区,室内的加热系统在很大程度上会影响室内所需的湿度要求,所以冬季将是大量需要加湿的季节。

由于很多烟叶分级厂房只在一年内某几个月(如何云南多在9-10月)使用,故很多厂房没有安装中央空调,只是在厂房内安装若干个排气扇,进行室内空气的新风换气处理。在此环境下,如能保持室内湿度则烟尘会大大降低,烟叶破碎率也将大为减少。在此条件下我们建议:

1、如烟叶分级厂房面积较大,且烟厂已有大型空压站,优先选择气水混合加湿 2、如烟叶分级厂房面积较小(面积小于200㎡),请选择离心加湿

对于拥有中央空调的烟叶分级厂房,在冬季或春秋季,用户可以选择空调机组中加湿的方案(一般此方案投资较小),如湿膜循环水加湿方案、高压喷雾+湿膜挡水板加湿方案或干蒸汽加湿方案。但需要注意的是:夏季空调送风温度偏低(一般送风温度为12℃左右),此时在空调机组中无论采取何种加湿方式,即使加湿达到饱和状态,也无法满足室内温度20-24℃,相对湿度70-80%RH的空气条件。在此条件下必须采用室内直接加湿方式补充的方案方可以达到上述要求。

谈到加湿,许多人会想到利用中央空调系统进行加湿!在冬季,中央空调系统中使用干蒸汽加湿器可以使贮丝库达到所需的相对湿度,但是到了夏季,由于贮丝库内温度过高,中央空调必须送温度较低的冷风才能使贮丝库内的温度有所下降(一般维持在24~26℃左右),此时中央空调中无论采用何种加湿方案,即使使送风相对湿度达到饱和(100%RH),可由于送风空气中含水量较少,进入贮丝库后由于温度的上升所带来的相对湿度下降,导致贮丝库内仍然达不到70%RH的相对湿度。

结论:夏季当中央空调送风温度过低时,无论在中央空调中采用何种加湿方式(如:干蒸汽式、喷淋室式、高压喷雾式等),均无法满足贮丝库70%RH的贮丝最佳湿度要求。

卷烟厂贮丝库夏季最佳加湿方案。

既然夏季卷烟厂贮丝库仅靠中央空调无法满足贮丝的贮丝要求,人们就必须在贮丝库内直接加湿来达到目的!

l 一般而言,人们不采用贮丝库内直接喷蒸汽的方法,因为这不仅会造成库内温

度的大幅增高,而且还会造成库顶冷凝滴水,墙皮受潮脱落等一系列问题! l 从减少冷冻机冷负荷的方面考虑,我们推荐使用降温等焓加湿方式,如:离心加湿方式、气水混合加湿方式或高压微雾加湿方式 一般地:

a)贮丝库面积<200㎡,建议使用离心加湿方案;

b)烟厂压缩空气站气量充沛时,建议使用气水混合加湿方案;

c)贮丝库面积>300㎡又无压缩空气站时,建议使用高压微雾加湿方式。

请注意:由于中央空调系统中加湿器投资较低,而室内直接加湿器投资较高,故建议夏季中央空调中加湿器开到最大,使送风的相对湿度达到饱和!这样可以减少直接加湿器的投资! 四、 加湿器选用

目前在烟草系统中使用最多的是直接超声波雾化加湿系统。空气超声波雾化加湿器系统使用冷水源,利用压电陶瓷进行机械换能,将水经过高速振荡直接喷向空气中,通过水雾的快速蒸发使空气相对湿度提高到所需水平,系统主要由若干雾化出口、控制箱、电磁阀、整流桥、雾化振子、振动芯片、续电器、湿度传感器、风机、管道等组成。该系统的中心部分是多组精密制造的雾化振动芯片。平均雾化颗粒的大小仅为1-5um,没有水滴和渗漏。

高压喷雾加湿器很少用于空调系统内的加湿,但常用于制造室外潮湿性环境。如博物馆广场。因为这些喷嘴很容易产生堵塞和滴漏,在工业场所会导致生产间断,不太合适。

广泛应用的加湿方式是气/水混合喷雾方式,喷嘴使用有压力的水和空气来产生非常好的喷雾。这种喷雾可以很快地蒸发,将周围环境的湿度提高到所需的水平。喷嘴均匀地分布在生产区域内,合理地避开车间内的一些设施如灯管、空调、风道等。

喷嘴式的加湿器可以提供大能量的加湿,便于控制。如果使用直接空气喷雾加湿器,因为含有自动清洗功能,能够防止堵塞,几乎不需要日常维护。正常情况下每年维护一次。这种系统可使用很多年而没有任何麻烦,对于工作繁忙的车间来说这一点是最基本的。这种喷嘴在制造阶段已经周密考虑设计,来保证正确的雾化效果,没有任何滴漏。系统最大的喷雾量是300Kg/h。这些特性使得

JS系统非常适合于工业场所的应用。

另外很多雾化喷嘴系统直接使用可饮用的自来水。任何水质的水源均可使用。如果水质太硬,喷雾后会有矿物质残留,将会是一个问题。在很多生产区域这种情况是不能接受的。这种情况可以通过使用纯水处理装置来解决。另外,加湿器对所在区域具有降尘作用。同时还有降温作用,为职员提供更好的工作环境。

冬季在空调机组中使用干蒸汽加湿器,

春秋季在空调机组中使用湿膜蒸发冷却加湿器或喷淋室加湿,

夏季在空调机组中使用湿膜蒸发冷却加湿器或喷淋室加湿,并在送风湿度无法满足时采用厂房内直接加湿.

烟草湿度控制 

例如,冬季外气进入室内前