学生公寓空调配电改造施工组织设计(修改) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

弹线定位 线槽固定 线槽连接 槽内放线 线路检查、绝缘遥测 盖槽板盖 2、操作工艺 (1)弹线定位:

1) 弹线定位应符合以下规定:线槽配线在穿过楼板及墙壁时,应用保护管,而且穿楼板处必须用钢管保护,其保护高度距地面高度不应低于1.8m;过变形缝处应做补偿处理。

2)弹线定位方法:按设计图确定进户线、盒、箱等电气器具固定点的位置,从始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋在线路中心弹线,分匀档,用笔画出加档位置后,再细查木砖是否齐全,位置是否正确,否则应及时补齐。然后在固定点位置进行钻孔,埋入塑料胀管或伞型螺栓。弹线时不应弄脏建筑物表面。 (2)线槽固定:

塑料胀管固定线槽:混凝土墙、砖墙可采用塑料胀管固定塑料线槽。根据胀管直径和长度选择钻头,在标出的固定点位置上钻孔,不应歪斜、豁口,应垂直钻好孔后,将孔内残存的杂物清净,用木锤把塑料胀管垂直敲入孔中,并与建筑物表面平齐为准,在用石膏将缝隙填实抹平。用半圆

头木螺丝加垫圈将线槽底板固定在塑料胀管上, 图 1 紧贴建筑物表面。应先固定两端,再固定中间,同时找正线槽底板,应横平竖直,并沿建筑物形状表面进行敷设。线槽安装用塑料胀管固定见图1所示。

(3)线槽连接:线槽及附件连接处应严密平整,无缝隙,紧贴建筑物固定点最大间距见表1。

槽体固定点最大间距尺寸 表1

固定点型式 中心单列 双 列 双 列 槽板宽度(mm) 20~40 60 固定点最大间距(mm) 800 — — 1000 — — 80~120 — — 800 1) 槽底和槽盖直线段对接;槽底固定点间距应不小于500mm,盖板应不小于300mm,底板离终点50mm及盖板离终端点30mm处均应固定,三线槽的槽底应用双钉固定。槽底对接缝与槽盖对接缝应错开并不小于100mm。

2) 线槽分支接头,线槽附件如直通,三通转角,接头,插口,盒,箱应采用相同材质的定型产品。槽底、槽盖与各种附件相对接时,接缝处应严实平整,固定牢固见图2所示。

(1-塑料线槽;2-阳角;3-阴角;4-直转角;5-平转角;6-平三通; 7-顶三通;8-连接头;9-右三通;10-左三通;11-终端头;12-接线盒插口;13-灯头盒插口;14-灯头盒;15-接线盒)

3)线槽各种附件安装要求:盒子均应两点固定,各种附件角、三通等固定点不应少于两点(卡装式除外)。接线盒,灯头盒应采用相应插口连接。线槽的终端应采用终端封堵。在线路分支接头处应采用相应接线箱。安装铝合金装饰板时,应牢固平整严实。

(4)槽内放线:清扫线槽。放线时,先用布清除槽内的污物,使线槽内外清洁。

(三)金属桥架的安装 1、工艺流程如下:

定位→支吊架(托臂)安装→桥架安装→保护接地线安装→桥架配线→线路检查及绝缘检测→验收。 2、桥架的安装

(1)桥架拐角时其拐角角度应为90°,盖板与底板均应以45°斜角相接。

(2)桥架直线连接时,盖板与底板均应斜错对口成45°角相接,盖板的接口与底板的接口应错开,错开的距离不应小于20mm。 (3)分支接头时,应将桥架制成T型三角叉接。

(4)桥架封端时将其底板向底部锯成斜角,再将盖板的里面锯成半豁口按底板斜角覆盖固定。

(5)盖板不应挤伤导线的绝缘层。

(6)桥架的底板固定点的距离应不大于500mm。桥架盖板固定点间的距离不应大于300mm。底板距终端50mm和盖板距终端30mm处均应固定。 3、桥架的敷线

(1)桥架使用的导线,其绝缘强度应不低于500伏。绝缘电阻不应低于0.5兆欧。

(2)一条桥架内应敷设同一回路的导线。

(3)导线在桥架内不得有接头,接头应置于接线盒或器具内。

(四)金属桥架的安装

(1)电缆敷设应先根据施工图纸设计要求及规范的有关规定,研究施铺方法,确定施工组织方案,做好施工准备。

(2)电缆敷设时在电缆终端头和电缆头附近应预留有备用长度,电缆在全长度上留1.5%-2%的余量长度,并应作成波浪形敷设。 (3)电缆进入管子时,出口应封闭,管口应密封。 (4)电缆终端头制作应由专业电工人员制作。 (五) 配电箱安装 (1)工艺流程

弹线定位 安装配电箱 箱内配线 箱体固定 盘面组装 绝缘遥测 (2)操作工艺

柜、盘安装按工艺流程进行,应注意施工的先后顺序,按现场条件和作业情况,各过程也可适当分解或合并进行。 (3) 设备开箱检查

1)设备开箱检查由安装施工单位执行,供货单位、建设单位、监理单位参加,并做好检查记录。

2)按设计图纸,设备清单核对设备件数。按设备装箱单核对设备及附件及其规格、型号。核对产品合格证及使用说明书等技术资料。 3)箱体外观检查应无损伤及变形,油漆完整,色泽一致。 4)柜内电器装置及元件齐全,安装牢固,无损伤无缺失。

5)开箱检查应配合施工进度计划,结合现场条件,吊装手段和设备到

货时间的长短灵活安排,设备开箱后应尽快就位,缩短现场存放时间和开箱后保管时间。可先作外观检查,柜内检查待就位后进行。 6)箱内检查试验应符合下列规定:

①控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求; ②闭锁装置动作准确、可靠。 (4)配电箱盘安装

1)标准配电箱的型号、规格,必须符合设计要求和国家现行统一技术标准的规定。

2)配电箱内的端子板为铜制端子板,用以紧固端子板的螺栓应不小于M5。配电箱内的母线应涂有黄(L1)、绿(L2)、红(L3)、黑(N)、双色线(PE)等颜色或缠绕相应色带。

3)配电箱的配件应齐全,箱中专用保护线端子板应与箱体连通,工作零线应设在明显处,配件齐全。其工作零线的端子板应与箱体绝缘,端子板耐压强度不低于2KV。

4)配电箱的输出回路数,电源进线相数,自动(漏电)开关及外形尺寸应符合设计要求和技术标准的规定,接地螺栓连接牢固,标注明显。 5)标准照明配电箱的铁制箱体应采用厚度不小于2mm的钢板制成,并先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆二道。

6)配电箱箱体与配管的连接孔,应分别有进出线孔。

7)弹线定位:根据设计要求找出配电箱(盘)位置,并按照箱(盘)外形尺寸进行弹线定位。明装电度表板底口距地不小于1.8m。在同一建筑物内,同类箱盘高度应一致,允许偏差10mm。

学生公寓空调配电改造施工组织设计(修改) 