目 录
1 概述 2 标准及规范 3 工作条件 4 设计要求 5 检验及试验 6 装船及贮运 7 电缆滚筒 8 文件
.
.
1 概述
1.1本规格书涉及的范围,包括了仪表电缆的设计、制造以及试验方面的最低要求。这些电缆应用于埕北A油田调整项目电气间等设计。 1.2本规格书如果出现可影响电缆性能要求的遗漏,卖方应以书面形式提醒买方注意并应提供质量合格的产品。 1.3
卖方产品若与本规格书的要求有偏差,应在投标书中予以说
明,否则应理解为规格书中所有的要求完全被满足。
2 标准及规范
2.1 电缆的设计、材料及性能,应符合IEC 有关的、最新版的规范或等效的要求。以下标准尤为适用:
a. IEC 60092-351 电缆绝缘及护套的规格 b. IEC 60754 电缆燃烧时产生气体的试验 c. IEC 60331 电缆的防火特性 d. IEC 60332-3 电缆的燃烧试验
e. IEC 60540 电缆的橡胶绝缘及护套的规格 f. IEC 60228 绝缘电缆的导体
g. IEC 60287 电缆持续额定值的计算
2.2 如果制造厂家不能执行2.1中所列出的标准,应在投标书中予以
.
.
说明。
2.3如果本规格书与上述标准发生冲突,应以本规格书为准。
3 工作条件
3.1环境条件
a.室外温度环境: 最低:-15.4℃,最高: 34.6℃; b.空气相对湿度: 88%;
c.电缆应适用于含盐雾腐蚀的海上石油平台; d.海平面以上。
4 设计要求
4.1 总则:
4.1.1 所有电缆应为阻燃型(HORF)或防火型(FS) (见电缆清单)的船用电缆并应适合在上述3.1所列的环境条件下工作。 4.1.2 电缆的工作温度不应超过85℃。
4.1.3 电缆的芯数、导体尺寸应符合电缆清单中的规定。 4.1.4 电缆表面应等距离印有以下信息:
a. 生产厂名称; b. 芯数和截面积尺寸; c. 电压等级;
.
.
d. 采用标准(IEC60331或IEC60332); e. 温度额定值; f. 电缆类型。
4.1.5 电缆的弯曲半径应符合IEC60092-3的要求。 4.2 结构:
4.2.1 所有电缆芯线应为多股圆形导体,标称直径和股数应符合IEC60228 要求。
4.2.2 导体材料应为镀锡软铜,并符合IEC60092-3要求。 4.2.3 绝缘和护套应符合IEC60092-3要求。 4.2.4 电缆铠装采用镀锌钢丝编织带。
4.2.5 护套应防止臭氧、氧气、HCL、高温、海水、低温、化学腐蚀等引起的老化。并有一定的机械强度和耐磨性。 4.2.6 电缆的额定电压参见电缆清单. 4.2.7 电缆芯应以编号或颜色来区分。 4.2.8 电缆应按如下要求分类、: a.类型 Ⅰ:防火型
该类型电缆用于应急系统,并具有以下特征: ? 氧指数:最低35
? HCL的释放量:按重量计算,800℃时最大为5%,1000℃时 最大8%
? 烟密度:最大250;
? 防火:ICE 60331 750℃时,额定电压试验三小时
.
.
? 阻燃:ICE 60332 第三部分 A 类试验 b. 类型 Ⅱ:阻燃型
该类型电缆用于正常系统,并具有以下特征: ? 氧指数:最低35;
? HCL的释放量:按重量计算,800℃时最大为5%,1000℃时 最大8%;
? 烟密度:最大250;
? 阻燃:IEC60332 第三部分 A 类试验 4.2.9 电缆结构如下 :
a.类型Ⅰ ? 镀锡软铜导体 ? 云母玻璃衬带
? 交联聚乙烯(XLPE)或 乙丙橡胶(EPR)绝缘 ? 屏蔽泄漏线 ? 铝/塑复合带屏蔽层 ? 绕包带
? 无卤乙丙橡胶、氯硫化聚乙烯(CSP)或类似材料内护套 ? 镀锌钢丝编织带
? 氯硫化聚乙烯(CSP)外护套 b. 类型 Ⅱ ? 镀锡软铜导体
? 交联聚乙烯(XLPE)或 乙丙橡胶(EPR)绝缘
.
仪表电缆规格书