2020年现浇梁(挂篮)施工技术考核试题【含答
案】
一、选择题
1.挂篮的设计要求:挂篮质量与梁段混凝土的质量比值宜控制在(B)之间,特殊情况下也不应超过0.7。 A、0.1-0.3 B、0.3-0.5 C、0.4-0.6
2.孔道压浆应在预应力筋终拉后(B)内完成,特殊情况时必须在48h内完成,并应按先纵向、次竖向、后横向顺序进行施作,竖向预应力孔道应从最低点开始压浆。 A、12h B、24h C、36h
3.0#梁段混凝土拆模时混凝土强度:非承重模板拆模时应达到(A),承重模板及悬臂梁模板拆模时应达到100%设计强度。 A、2.5Mpa B、5Mpa C、7.5Mpa
4.0#梁段采用竖向分二次浇筑混凝土方式施工时,水平施工缝应设在腹板根部八字脚的顶面以上(A)处,并宜满模浇筑,以利第二次浇筑立模及模板固定。 A、20~30cm B、30~40cm C、40~50cm
5.支座安装前,应对支座安装范围的支承垫石顶面进行凿毛清理,使其露出(C)以上新
鲜混凝土面,并应将支承垫石预留锚栓孔清理干净,做到无泥土、杂物和积水、雪、冰。 A、50% B、60% C、70%
6.临时支座应在0#梁段立模前安装完毕,每一墩顶的各临时支座顶面高程应符合设计要求,相对高差应不大于(B)。 A、1mm B、2mm C、3mm
7.当因桥墩长度较短和0#梁段悬臂较长时,可采用在桥墩两侧设置的托架上设置临时支座支承梁体,其抗倾覆稳定系数不得小于(C)。 A、1.1 B、1.2 C、1.5
8.使用碗扣式钢管脚手架拼装墩旁托架时,应严格掌握可调底托和顶托的可调范围,留在立杆内长度不应少于(C),防止因过调导致底、顶托失稳。 A、10cm B、20cm C、30cm
9.管道压浆过程中及压浆后2d内,梁体温度不应低于5℃,否则应采取预热、保温措施。当气温高于(C)时,应在夜间气温较低时进行压浆。 A、25℃ B、30℃ C、35℃
10.悬臂浇筑预应力混凝土梁式桥的质量标准中,桥长L≤100m时,轴线偏位规定值或允
最新精选2020年现浇梁(挂篮)施工技术测试复习题库(答案)