1 页1 桂建质检幕墙(检三)[2012]第148号 第 共 页
建筑幕墙检测报告
桂建质检幕墙(检三)[2012]第148号
工程项目名称:新源·金域蓝湾检 测 内 容:建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测
1#、2#楼
广西建筑工程质量检测中心 2 页2 桂建质检幕墙(检三)[2012]第148号 第 共 页
工程名称:新源·金域蓝湾1#、2#楼 委托单位:湖南省第三工程有限公司
设计单位:长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 建设单位:北海市新源房地产开发有限责任公司 监理单位:大连泛华工程建设监理有限公司 检测单位:广西建筑工程质量检测中心 说明:
1、 报造无骑缝章及检测报告专用章无效; 2、 报告复印无效;
3、 报告无检测人、编写、校核、审核、批准签字无效; 4、 报告涂改无效;
5、 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位 提出书面申诉,否则按认可检测报告处理;
6、 送样委托检测,检测报告仅到来样负责,检测结果不得用于广告 宣传。
检测单位地址:广西南宁市北大南路6号 邮政编码:530011
电话:0771-3179128 传真:0771-3179128
3 页3 桂建质检幕墙(检三)[2012]第148号 第 共 页
GXCTC检 BG-36
建 筑 幕 墙 检 测 结 果(一) 表1
委托单位 样品编号 样品名称 委托日期 工程名称 设计单位 见证单位 生产单位 检测项目 湖南省第三工程有限公司 检三幕墙2012-148 干挂石材幕墙 2012年8月5日 新源·金域蓝湾1#、2#楼 长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 大连泛华工程建设监理有限公司 湖南省第三工程有限公司 气密、水密、抗风压性能 检测类别 试件标高 规格型号 见证送检 / 2070mm×2368mm 抗风压标准值为1500Pa 设计要求 气密:整体幕墙≤1.2m3(/m·h) 水密:固定部分≥1000Pa 送样人 黄兰芳 证号 JZQY45050 00002 见证人 殷雪威 证号 451437 检测数量 检测日期 1樘 2012年8月31日 检测地点 广西建筑工程质量检测中心幕墙试验室 检测依据 检测设备 GB/T 15227-2007、GB/T 21086-2007 L203-04L041-5080、 L203-04L039、L203-04C055 检 测 结 论 气密性: 整体幕墙符合设计要求 水密性: 固定部分符合设计要求 抗风压性: 符合设计要求 广西建筑工程质量检测中心 2012年9月1日 备注:1、水密性能检测采用波动加压法。 2、设计要求由委托单位提供,委托单位对其真实性负责。 3、本次检测结果仅对来样负责。 主要检测人: 检测上岗证号[ ] 检测上岗证号[ ] 报告编写: 报告校核: 报告审核: 报告批准:
4 页4 桂建质检幕墙(检三)[2012]第148号 第 共 页
GXCTC检 BG-37
建 筑 幕 墙 检 测 结 果(二) 表2
可开启部分缝长(m) 面积(㎡) 石材品种 石材镶嵌材料 气温(℃) 最大玻璃尺寸 检 测 结 果 气密性: 整体幕墙单位面积每小时渗透量为1.14 m3/(h·㎡) 水密性: 固定部分保持未发生渗漏的压力不低于1000 Pa 抗风压性: 变形检测结果为: 正压不低于:+600 Pa 负压不低于:-600 Pa 反复加压检测结果为: 正压不低于:+900 Pa 负压不低于:-900 Pa 工程检测结果为: 正压不低于:+1500 Pa (3秒阵风风压) 负压不低于:-1500 Pa 天然花岗岩(石岛红) 密封胶 26 / 4.90 镶嵌方式:湿法 框扇密封材料 气压(kPa) / / 99.9 备注:试验完毕幕墙试件无功能防碍和损坏。 制表: 校核:
5 页5 桂建质检幕墙(检三)[2012]第148号 第 共 页
GXCTC检 BG-38
建 筑 幕 墙 材 料 说 明 表 表3
试 件 详 细 描 述 试件特征 主型材系列、生产厂家 最大规格 石材 品种 生产厂家 结构胶生产厂家 耐候胶生产厂家 镀锌铁热轧扁钢板制石材挂件生产厂家 滑撑型号、生产厂家 窗锁型号、生产厂家 密封胶条生产厂家 泡沫棒生产厂家 工艺说明 制表: 校核:
上表资料湖南省第三工程有限公司提供
试件含有3根立柱,10根横梁 50槽钢、唐山申达钢铁有限公司 宽:1035mm、高:592mm、厚:25mm 天然花岗岩(石岛红) 荣成市天源石材厂 武汉市科达云石护理材料有限公司 广东圣保达实业有限公司 顺德市北滘镇佰祥石材五金厂 / / / / /