一、 实训目的
1. 熟悉10KV高压柜、低压柜。
2. 学习电气安规并完成绝缘电阻的测量。
3. 熟悉各高低压柜内部设备的连接、各设备的作用及其铭牌数据 4. 学会绘制供配电系统的电气设计图纸。
二、 项目内容
1. 按照实训室高、低压配电柜及设备之间的连接关系,分别画出高、低压配电主接线原理,分析各配电柜及设备在系统中的作用;
2. 学习安规、干式变压器的绝缘测量、干式变压器的检修和维护、高低压开关柜等的相关内容。
3. 拆、合开关柜,了解其内部结构,并分析其工作原理和主要作用。
三、 实训设备
高、低压开关柜和电脑
四、 PPT简要内容 1. 安全生产法律法规
1.1 一般电气安全注意事项
1) 所有电气设备的金属外壳应有良好的接地装置。
2) 任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他
任何人员不准移动。
3) 不准靠近或接触任何有电设备的带电部分,特殊许可的工作,应执行标准
DL 408电业安全工作规程中的有关规定。
4) 严禁用湿手去摸触电源开关以及其他电气设备。
5) 电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时,应立即找电气人
员修好,否则不准使用。。
6) 敷设临时低压电源线路,应使用绝缘导线。架空高度室内应大于2.5m,室外
应大于4m,跨越道路应大于6m。严禁将导线缠绕在护栏、管道及脚手架上。 7) 厂房内应合理布置检修电源箱。电源箱箱体接地良好,接地、接零标志清晰,
分级配置漏电保安器,宜采用插座式接线方式,方便使用。
8) 发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。 9) 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。
1.2 工作票
1.2.1工作票种类
1) 在热力、机械和热控设备、系统上进行安装、检修、维护、试验工作,需要
对设备、系统采取安全措施或需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安全措施的工作时,必须使用工作票热力机械工作票。
2) 火力发电厂在生产设备、系统上工作,需要将设备、系统停止运行或退出备
用,由运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统时,对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作,应使用热力机械工作票。
3) 火力发电厂在热控电源、通讯、测量、监视、调节、保护等涉及DCS、联锁
系统及设备上的工作;需要将生产设备、系统停止运行或退出备用的,使用热控工作票。
4) 水力发电厂在水力机械、设备、系统上进行安装、检修、维护、试验工作,
需要对设备、系统采取安全措施的或需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安全措施的,使用水力机械工作票。
5) 水力发电厂在水力机械设备的控制电源、通讯、测量、监视、控制、调节、
保护等系统的工作,使用水力自控工作票。 6) 工作票的安全措施栏可以使用附页。
7) 非集控运行发电厂,热机与电气联系进行停送电,应使用停、送电联系单。 8) 现场进行动火作业的,应根据消防规程的相关规定,同时使用动火工作票。
1.2.2 工作票的使用
1) 工作票应使用统一格式,各单位可以根据实际情况进行补充,但不得删减。 2) 工作票一式两份,检修人员手执一份,运行人员留存一份。
3) 各单位应每年对工作负责人、工作许可入、工作票签发入进行安全规程、运
行和检修规程的培训和考试,考试合格的,经厂(公司)领导批准,予以公布。 4) 工作票应用钢笔或圆珠笔填写与签发。由计算机生成可采用电子签名。 5) 工作票由工作负责人填写,工作签发人审核、签发。 6) 一份工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得相互兼任。
一个工作负责人不得在同一现场作业期间内担任两个及以上工作任务的工作负责人或工作组成员。
7) 机组大、小修或临检时,可按设备、系统、专业工作情况使用一张工作票。 8) 一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作时,如全部安
全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。
9) 工作票必须编号。要确保每份工作票在本厂内的编号唯一,且便于查阅、统
计、分析。
10) 在危及人身和设备安全的紧急情况下,经值长许可后,可以没有工作票即进
行处置,但必须由运行班长(或值长)将采取的安全措施和没有了作票而必须进行工作的原因记在运行日志内。
11) 许可进行工作的事项(包括工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间)
必须记在运行班长(或值长)的操作记录簿内。
1.2.3 工作票的执行程序
工作票的生成→签发→送达→接收→安全措施的执行
1.2.4 工作票管理
1) 工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则。运行、检修主管部门应是确保
工作票正确实施的最终责任部门。安全监督部门是工作票的监督考核部门,对执行全过程进行监督,并对责任部门进行考核。
2) 发电企业领导应定期组织综合分析执行工作票过程中存在的问题,提出改进
措施。
3) 已执行的工作票应由各单位指定部门按编号顺序收存,至少保存3个月。
1.3 高处作业
1.3.1高处作业的基本规定
1) 凡在离坠落基准面2m及以上地点进行的工作,都应视作高处作业。 2) 从事高处作业的人员必须身体健康。
3) 高处作业应采取搭设脚手架、使用高空作业车、梯子、移动平台等措施,防
止工作人员发生坠落。
4) 高处作业地点的下方应设置隔离区,并设置明显的警告标志;防止落物伤人。 5) 坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥以及其他危险的边沿进行工作,临空
—面应装没安全网或防护栏杆(1.2m)。
6) 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5m时,必须使
用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 7) 安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔6个月)按批次进行静荷重试验。 8) 安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳
上。
9) 高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随
便乱放,以防止从高空坠落发生事故。
10) 在进行高处工作时,不准在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有
围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。
2. 高低压开关柜
高低压开关柜顾名思义就是接高压或低压线缆的设备,一般供电局、变电所都是用高压柜,然后经变压器降压再到低压柜,低压柜再到各个用电的配电箱,里面无非就是把一些开关断路器之类保护器件组装成一体的电气设备。
高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、
控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品
低压开关柜电压等级在AC1kV以下
2.1 开关柜的结构组成:
由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。
2.2高压开关柜的型号结构及特点
1GG-1A(F)系列:?产品型号及含义GG------A(F)防误型电路配电方案企业型号固定式封闭式开关柜GG-1A型高压开关柜为固定式GG-1A(F)型防误型高压开关柜(固定式具有防误装置的高压开关柜)
2.2.1结构特点:
GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室、下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠。具有五种防止误操作的功能:防止带负荷分合隔离开关;防止误入带电间隔;防止误分、合断路器;防止带电挂接地线;防止带接地线合闸。
2.2.2 XGN系列:
1、用途:
XGN箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),主要用于电压为3KV、6KV、10KV,频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配。本系统具有可靠的“五防”闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动、投切运行等场合。 2、结构特点:
XGN15-12型环网柜采用金属封闭箱式结构,主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地,而且封闭完善。
XGN2—10箱型固定式交流金属封闭开关设备(简称开关柜)用于3.6KV,10KV三相交流50Hz系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能。其母线系统为单母线及单母线带旁路母线,并可派生出双母线结构。
2.3低压开关柜的型号结构及特点
2.3.1 GGD系列:
1、用途:
GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。
2、结构特点
GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。
GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新。
柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。
2.3.2 GCK系列:
G是封闭式开关柜 C是抽出式 K是控制中心
GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。有所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。其结构特点有:
1) 整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准
化程度高。
2) 柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或
绝缘板作隔离,以保证安全。
3) MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有
手柄在分断位置时门才能开启。
4) 受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、
断开位置。
5) 开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。