中铁九局集团有限公司龙瑞高速四标 路基挡土墙专项施工方案 ⑴经测量放线定位后,方可进行基坑开挖。
⑵挡土墙因基础分多台阶设置,开挖时分三次开挖。开挖过程中应先深后浅,以利排水。开挖深度根据现场地质情况而定,挖至设计标高后,经试验检测,地基承载能力满足设计要求的情况下,报监理验收,合格后方可进行下道工序施工。土质地面基坑开挖保证基础埋置深度1m高。
⑶基坑开挖过程中,开挖轮廓线应大于基坑实际尺寸,预留工作宽度为0.5到1m,坡度根据实际地质情况而定。
2.4、模板安装
模板采用3015和9015钢模板,上下对销螺栓紧固,模板外侧采用钢管纵横向布置做支撑,内侧采用铁线拉紧,以保证模板的垂直度及稳定性。
模板中接缝都位于垂直平面上,平整度控制在5mm之内,接缝采用双面胶粘贴,使接缝密闭不漏浆。模板安装后按规范要求涂刷脱模剂,保证脱模剂涂刷均匀。
模板安装完毕后,对其平面位置、顶部标高及纵横面稳定性进行检查,经监理工程师的检测合格后,开始浇筑混凝土。
2.5、混凝土浇筑
⑴挡土墙基础、墙身均为C25混凝土,混凝土由我部搅拌站自产,采用200KW的发电机作为搅拌站的动力电源,混凝土罐车运输,通过混凝土溜槽入模,溜槽底部距离混凝土面高度必须小于2m。挡土墙浇筑顺序从中间向两侧分层浇筑,采用插入式振捣器振捣,单次浇筑厚度不宜大于50cm,次层混凝土在前层混凝土初凝前浇筑。
- 10 -
中铁九局集团有限公司龙瑞高速四标 路基挡土墙专项施工方案 ⑵混凝土振捣由专人负责,严格控制振捣时间,避免过振或漏振,振捣过程中,插点均匀,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实,振捣表层时振捣棒需插入下层混凝土面30cm,确保混凝土整体浇筑质量,浇筑工程中制作混凝土同期养护试块。
⑶混凝土尽可能一次连续浇筑完毕,如因停电或其他原因导致混凝土间断,应按照施工规范关于施工缝处理规定处理。
⑷混凝土浇筑完毕后,将表面其它杂物清理干净,并按设计要求做好接茬及施工缝的处理。
⑸泄水孔布置成梅花形,间距2-3m,最底层排泄水孔应高出地面线20cm。在施工过程中,泄水孔同模板一起固定,成一定坡度,以保证排水。浇筑混凝土振捣中,应注意泄水孔位置,保证泄水孔不受损坏。
2.6、混凝土养护
混凝土初凝后即洒水养护,为防止混凝土收缩及温度变化产生裂缝,在构造物顶部覆盖养护棉、土工布等不脱色的保水材料进行覆盖。洒水养护由专人每日不间断进行浇水,保持混凝土处于足够的润湿状态即可。
3、验收标准
3.1、砌体挡土墙施工质量验收标准
- 11 -
中铁九局集团有限公司龙瑞高速四标 路基挡土墙专项施工方案
3.2、大体积混凝土结构实测项目
五、质量控制措施
1、原材及设备的质量控制措施
1.1、原材料质量保证措施 ⑴水泥质量控制
水泥进场要有合格证书、质检报告,使用前必须进行抽检试验。 ⑵水质量控制
拌合用水需经化验检测,水质良好,方可用于混凝土施工。 ⑶砂石质量控制
砂石料质量符合现行《公路工程桥涵施工技术规范》JTG/T
- 12 -
中铁九局集团有限公司龙瑞高速四标 路基挡土墙专项施工方案 F50-2011,进场时需进行抽样自检试验及驻地办抽样检验合格后,方可使用。
⑷外加剂质量控制
混凝土使用的外加剂均应多次试配,效果稳定后才可确定品牌和掺量。
⑸片石质量控制
片石进场要具有试验报告单,进场时检查其外观质量,并根据国家标准的规定对片石进行力学性能检验,经检验合格后方可使用。
设立专门的混凝土质量控制机构,制定制度,加强对原材料进场的监督与控制,严禁一切未经检验或未经批准的不合格原材料运入工地。
1.2、设备及检测仪器等质量控制措施
测量仪器、试验设备、各种仪器仪表、计量器具按照《中华人民共和国计量法》规定进行定期或不定期的检定。新购置的和在用的计量器具、仪器均应进行定期检定,取得合格证书后方能使用。项目设专人负责计量工作,设立帐卡档案,仪器设备由工地中心试验室指定专人管理。
2、施工过程质量控制措施
2.1、砌体工程
⑴砌块在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净。
⑵砌筑基础的第一层砌块时,如基底为岩层或混凝土基础,应先将基底表面清洗、湿润,再坐浆砌筑;如基底为土质,可直接坐浆砌
- 13 -
中铁九局集团有限公司龙瑞高速四标 路基挡土墙专项施工方案 筑。
⑶砌体应分层砌筑,砌体较长时可分段分层砌筑,但两相邻工作段的砌筑差一般不宜超过1.2m;分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处,各段水平砌缝应一致。
⑷各砌层应先砌外圈定位行列,然后砌筑里层,外圈砌块应与里层砌块交错连成一体。砌体里层应砌筑整齐,分层应与外圈一致,应先铺一层适当厚度的砂浆再安放砌块和填塞砌缝。砌体外露面应进行勾缝。
⑸各砌层的砌块应安放稳固,砌块间应砂浆饱满,粘结牢固,不得直接贴靠或脱空。砌筑时,底浆应铺满,竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部分,然后于石块放好后填满捣实。用砂浆塞竖缝时,应以瓦刀捣实。
⑹砌筑上层块时,应避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时,已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。
2.2、混凝土工程 ⑴砼的拌合
①砼拌和前,要测定砂、石含水率,并根据测试结果、环境条件、工作性能等要求,根据已批配合比及时调整施工配合比。
②要严格按照调整后的施工配合比准确称量混凝土原材料,其最大允许偏差要符合下列规定(按重量计):胶凝材料(水泥、矿物掺和料等)为±1%;粗、细骨料为±2%;外加剂、拌合用水为±1%。
③混凝土原材料计量后,先向搅拌机投入细骨料、水泥和矿物掺和料,搅拌均匀后加水并将其搅拌成砂浆,再向搅拌机投入粗骨料,
- 14 -