架子搭设、加固方案
本脚手架结构施工时作为承重架、安全防护架。
结构施工时肥槽回填土必须及时回填,以满足脚手架安全需要。 脚手架的搭设高度为24m(外排脚手架均高出结构外檐1.5m)。采用双排脚手架,双排单立杆单撑。所用钢管均刷成桔黄色,剪刀撑刷成深蓝色,外排架子内侧满封密眼安全网,在3层部位设置红色警示条一道,。护头棚搭设在南侧与北侧,护头棚净宽4.5m,长10m左右。 脚手架基本尺寸为: (1) 步距:1.8m (2) 横距: 1.5m
(3) 纵距:1.0m,内立杆距结构外伸板:30cm
(4) 剪刀撑:单根斜撑杆作用范围为5跨,与地面夹角60o,沿
长度和高度方向全长搭设。
(5) 连墙件:间距2步3跨,在结构外伸板上预留孔径大于50mm
的连接孔,以钢管与在轴线柱处与脚手架相连。
1.施工顺序
按脚手架的纵距、排距放线、定位→安放底座→放置纵向扫地杆→安立杆→设置立杆临时支撑→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→连墙件→第三步纵向水平杆→第三步横向水平杆……剪刀撑随立杆、纵横向水平杆同步搭设→随脚手架搭设按构造要求进行连墙件安装。 2.构造要求
⑴立杆
横距: 1.5m ;纵距: 1.0m;里排立杆距楼层外伸板见详附图,立杆接头必须采用对接接头,采用3m、6m钢管交错布置以保证立杆接头位置错开,两个立杆接头不得设在同步、同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不得小于500mm,各接头中心距主节点的距离不得大于0.40m,立杆顶端高出外檐上口1.5m。脚手架底部设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定;靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离为600mm。开始搭设立杆时,应每隔3跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。
结构施工时,由于考虑部分装修作业,故内立杆距结构外皮为300mm,此情况下,在结构施工时,可在内立杆上隔跨附一根斜撑杆,每层楼板部位距结构外皮100处在小横杆上加一根大横杆,附加斜撑杆与大横杆相连,内立杆内侧采用每层均用大眼安全网封堵,以满足安全防护的要求。结构施工期间,随施工楼层此部位满铺脚手板。
⑵大横杆(纵向水平杆)
纵向水平杆放在立杆里侧间距1.5m,水平杆采用长度4.5m以上杆件以保证单杆长度不小于3跨;其中隔步水平杆低于楼板结构上皮5cm(铺满脚手板后高度与结构上表面平齐),用直角扣件与立杆扣紧,纵向水平杆接头采用对接接头,接头位置交错布置,不得设在同步、
同跨内,相邻接头水平距离不得小于500mm,接头中心距最近主节点的距离不大于40cm,并避免设在水平杆的跨中,第一步水平杆搭设时要抄平。
⑶小横杆(横向水平杆)
横向水平杆在每一个立杆、纵向水平杆交点处设置,距交点位置不得大于150mm,用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,操作层非交点处横向水平杆,设置在脚手板需要的位置,间距为1.0m。横向水平杆靠墙一端的外伸至距结构面10cm,由于脚手板内排杆距墙尺寸过大,为保证结构施工安全,内排脚手架与结构外皮之间每层均需满铺大眼安全网。钢丝绳悬挂处横向水平杆顶柱或板。横向水平杆向外侧伸出部分不小于150㎜。
⑷剪刀撑
自脚手架外形的转角端部起,沿脚手架外立面连续布置。立杆范围内采用单杆剪刀撑。每5跨设置一组剪刀撑,剪刀撑与地面夹角为60o,在脚手架外侧立面整个长度和高度上连续设置。斜杆用转卡固定在与之相交的小横杆的伸出端,或立杆上扣件中心距主节点不大于150mm,最下面的斜杆与立杆的连接点距地面不大于500mm。剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度为1.2m,采用3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点距离为120mm。
⑸连墙件
架子搭设加固方案