(5) 如认为磁带信号妨碍现场指挥,可按下“ STOP后按两下“ F4”键,于 是被选定

的区域中只有现场指挥员的命令可播出,其它信号一概终止,使用完毕将第 (1)项中各开关全部复位。

行检修。

四. 操作完毕后,时刻观察各个系统运行是否正常。

五. 火灾扑灭后,要进行事后工作,即所有系统要复位,对所有系统的设备进

六. 事故后要详细整理记录资料,总结操作经验。 七. 相关文件记录:

附件一:

17F)

紧急消防广播系统内容:

当接到火警报警电话或集中报警控制柜报火警(假设在第一类广播:请注意,请注意! 17F保火警 我们将证实

请保持镇静等待下一步通知。 第二类广播:请注意,请注意! 17F发生火警

我们仍在进一步查实火情 请保持镇静等待下一步通知。 第三类广播:请注意,请注意! 17F火警系勿报 重复,17F火警系勿报

您现在可以回到您的位置。谢谢!

注:在未确认系误报前,切勿使用第三类广播,可使用

第四类。

第四类广播:请注意,请注意! 17F可能发生火警 重复、17F可能发生火警

请16F、17F、18F、19F人员做好准备 等待进步通知

重复,请16F、17F、18F、19F人员做好准备 等待进步通知

第五类广播:请注意,请注意! 17F发生火警 重复,17F发生火警

请16F、17F、18F、19F所有人员从最近处的消防梯撤

离现场。

切勿使用电梯!

重复,请16F、17F、18F、19F所有人员从最近处的消

防梯撤离现场。

切勿使用电梯!

注:在发出紧急通知前, 监控室操作人员要确保紧急广播系统和其他背景音乐隔断(虽

有消防火警自动强制切换隔断功能),仍应注意此事项。以保证撤离的命令传达到大厦 相关楼层内的所有人员。

播出后,撤离顺序应从顶层开始,然后每向下三层为一撤离区域。 附件

消防设备名录

1. 自动喷淋系统 2. 消火栓系统 3. 水泵接合器

4. 七氟丙烷气体灭火系统 5. 移动手提式灭火器 6. 烟、温感探测器

7. 手动按钮(玻璃击碎式)报警器 8. 楼层报警显示屏 9. 区域报警控制箱 10. 集中报警控制柜 11. 消防广播系统 12. 喷淋报警阀

13. 消防稳压罐(消火栓和自喷共用) 14. 防火卷帘门 15. 正压风机 16. 排烟风机 17. 防火阀门