好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防设备管理制度教学教材

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

消防设备管理制度

消防设施管理制度

一. 消防设施按照划分的管理区域,实行“谁主管,谁负责”的原则,使消防设施 经常处于良好备用状态。

二. 加强消防设施的巡视、检查、保养、更换,发现隐患及时处理。消防设施禁止 挪作它用及改变位置,严禁损坏丢失。

三?消防水泵、消防栓、阀门、压力表、温、烟感探头、控制箱、指示灯、手动报 警器、开关,处于良好备用状态。

四?消防控制系统每年联动运行检查一次。 五. 温、烟感器每年测检1?2次。

六?消防水泵每半年手动、自动启动检查一次。

七. 消火栓系统、水喷淋自动灭火系统每月放水试验一次。气体灭火系统每月试验 一次。

八. 室外消火栓系统每季度放水检查一次。

九. 自动喷淋、消火栓灭火管道系统,每年排放污水一次。 十?消防加压、送风、排烟风机,每月启动运行测试检查一次。 十一.备用发电机根据设备检查安排时间定期启动检查。 十二.出口指示灯、事故应急照明灯保持完好。

十三?各部位的轻便手提式、推车式灭火器、气体灭火系统,每年(或根据设备要 求)更换药剂一次。

十四?消防用广播器材随时处于良好备用状态。 十五?消防扳手存放在显要位置,随时备用。

消防监控中心管理制度

消防监控中心是掌握消防设备动态及发现火灾、火警的重要岗

位,是整个大厦消防管理的心脏。为了加强消防控制中心的管理,特定例如下制度。

一. 消防控制中心实行全天24小时专人轮流值班制。

二. 监控中心的轮值人员必须具备高度的警觉性和高度的责任心,能熟 练操作

设备。

三. 值班人员在监控中心不准吸烟、喝酒、会客,不准进行其他与工作 无关的

活动。

四. 值班人员在工作期间不得擅自离开工作岗位,如有特殊情况,应由 其他轮

值人员顶替方可离开。

五. 监控中心各操作手柄(按钮)每日做一次手动操作检查。 六. 消防监控中心的设备外观不附有灰尘为合格。

七. 监控中心的设备出现故障当班人员无法排除时,应第一时间报告管 理处主

任,联系技术人员前往维修。

消防设备操作原理及规程

一. 本管理区域内消防各系统属遥控、连锁自动装置,故在操作前必

须观察各个系统是否设置在自动位置。

二. 首先观察各系统电源信号是否正常。 三. 各系统的安全操作方法如下: 1.

烟感

系统:由集中报警控制器、区域报警控制器、探测器组成,接 收各区域报警控制器传送的火警信号、故障信号,及时显示出各信息的位置,并发出声 光报警信号提示监控人员。当有下列信号送到集中报警控制器内,显示屏将显示:

a.

烟、温感探测器(火警)、b.手动火警按钮 (火警)、c.水流开关(火警)、d.七氟 丙烷灭火系统(火警)、e.消防泵状态(指示)、f.防火卷帘门(指示)、g.排烟风 机、排烟阀(指示)、h.加压风机(指示)、I.消防水池、箱状态 (指示),报警器 火警显示编码均能在分布图中查处具体位置名称。

当发生火情报警时,确认楼层后,首先通知保安人员到报警层观察,同时与该层人 员及时取得联系。若为火险立即按灭火作战方案处理,若为误报,请保安人员将区域报 警进行复位,后将值班室内的集中报警器复位。

2. 防火卷帘门系统:当发生火警时,根据失火方位及火热大小,可采取隔离法,及 降落相应的防火卷帘门,值班员可根据现场报告情况遥控降落,就近人员也可击碎报警 按钮降落,若以上两种情况都不能降落时(观察卷帘降落信号灯),可速派消防维修人 员到当地打开锁匙开关强迫降落。

3. 排烟系统:发生火灾时,值班员遥控打开该层及其上下层的排烟阀。若失控 时,通知

保安人员就地打开该层的排烟阀,这时排烟风机自动启动,启动信号灯亮。若 风机不能自动启动,速转入手动位置启动,仍不能启动时速派人到风机房内强行启动。

4. 加压送风系统:根据火灾的不同方位,迅速打开相应的加压风机,启动信号 灯亮,若

失控时可派人到风机房进行手动操作。

5. 消火栓系统:该系统是救火的主要设备之一,由室外 500m3消防水池、消火

栓泵、稳压装置、水泵接合器、消火栓箱、屋顶 24m3消防水箱等组成。该系统操作 时,时刻监视该系统的消火栓报警信号。当灭火人员打碎就地的报警信号,消防中心得 到消火栓的报警按钮后,这时相应的消火栓泵自动启动,启泵信号灯亮。若不能自动启 泵时,应立即转入手动位置启动,仍不能启动时,速与水泵房人员联系,派人到泵房强 行启动。手动操作泵,控制盘设在 B3F泵房内可手动开启或停止。

6. 自喷系统:该系统是救火的主要设备之一,由室外

500m3消防水池、喷淋泵、稳

24m3消防水

压装置、水泵接合器、湿式报警阀、水流指示器、信号阀、喷淋头、屋顶

箱等组成。喷头动作温度68C,厨房区域93C,当某层发生火灾时,失火部位的自喷 头爆破喷水,该层的水流指示器动作,监控中心得到该层的报警信号。湿式报警阀开始 工作,水力警铃报警,延时30秒后,压力开关工作,自喷泵自动启动,相应的启泵信 号灯亮。若不能自动启泵时,立即转入手动位置启动,仍不能启动时速派人到泵房强行 启动。

7. 七氟丙烷气体灭火系统:主要保护变配电室、计算机房、档案室。由探测器、系 统控制盘、声光报警器、手动控制盒、联动控制、延时器、灭火机构组成自控闭路系 统。受集中报警控制柜控制,且能将信息反映。

当第一个火灾信号收到时:该区闪光灯,报警器启动发出声光报警。该区出口处的 警铃响,控制盘显示。当两个区域收到火警信号时,鸣音报警,闪光按钮将会启动,控 制盘上显示气体释放信号,气体将在 30秒后释放,60秒内释放完毕。所有信息将会反 馈到集中报警控制柜上。

8. 紧急广播遥控设备操作说明

当需要启动紧急广播时,请严格按以下步骤操作: (1)

将消防控制室中紧急广播设备的搬把开关置“ ON位置。

(2) 按下“F1”键,“叮咚”响声后便向被选定的区域播出。 (3)

按下“ STOP后再按下“ F2”键。当磁带机中放入有关消防疏散的磁带 后,

该带便将如何进行人员疏散的内容不断向预选定的区域播出。

(4)

按“F3”键,此时,磁带机输出的有关人员疏散内容和消防指挥员现场 指挥的

信号并存同时播出。

消防设备管理制度教学教材

消防设备管理制度消防设施管理制度一.消防设施按照划分的管理区域,实行“谁主管,谁负责”的原则,使消防设施经常处于良好备用状态。二.加强消防设施的巡视、检查、保养、更换,发现隐患及时处理。消防设施禁止挪作它用及改变位置,严禁损坏丢失。三?消防水泵、消防栓、阀门、压力表、温、烟感
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3sich2jwgq9y6ym8c7oz9pugm7qnnb00f47
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享