好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外脚手架搭设施工技术方案(十二层)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2) 上栏杆上皮高度应为1.2m; 3) 挡脚板高度不应小于180mm; 4) 中栏杆应居中设置。 (12) 脚手板的铺设应符合下列规定:

1) 脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm;

2) 采用对接或搭接时均应符合规范的规定;脚手板探头应用直径

3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆件上;

3) 在拐角、斜道平台处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑

动;

4) 自顶层作业层的脚手板往下计,宜每隔12m满铺一层脚手板。 (13) 横板支架搭设除应符合规范构造规定外,尚应符合现行国家标准《混凝

土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)-2002的有关规定。

4、施工通道安全挡板的搭设

1轴及○8轴两侧至院垟的位置○C轴~○E轴的施工为保证施工通行的安全,在○

通道上方搭设钢管安全挡板,以防意外高空坠物伤人。同时在三层、六层、九层设置45。安全斜挡板,满铺安全网,伸出水平宽度6000mm。

5、垂直和水平安全网的挂设要求:

(1) 本工程外脚手架全封闭满挂安全网围护,采用优质尼龙绳编织的密目式

安全网。安全网挂设应密封严格,网与网的搭接应牢固可靠,与外脚手架绑扎牢靠。

(2) 水平安全网采用直径9mm的尼龙绳编织而成,网眼50mm,每块支好的水

平安全网应能承1.6kN的冲击荷载。要求网绳不破损,生根要牢靠,绷紧圈牢,拼接严密,网杠支杆采用?48x3.5钢管搭设。第一道斜挡板伸

出水平宽度6000mm.

6、拆除

(1) 拆除脚手架前的准备工作应符合下列规定:

1) 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要

求;

2) 应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管

部门批准后方可实施;

3) 应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底; 4) 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 (2) 拆除脚手架时,应符合下列规定:

1) 拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下作业;

2) 连墙壁件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后

在再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应搭设连墙件加固;

3) 当脚手架拆至下部最后根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位

置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件;

4) 当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先按

规范的规定设置连墙件和横向斜撑加固。

(3) 卸料时应符合下列规定:

1) 各构配件严禁抛掷至地面;

2) 运至地面的构配件应按本规范的规定进行检查、整修与保养,并按

品种、规格随尺码堆存放。

五、安全管理

1、 连墙件、节点和各类支撑等脚手架构造必须按照《建筑施工扣件式钢

管脚手架安全技术规范》(或相关规程)施工;

2、 要注意选用优质钢管和扣件,使用其间材性或结构能下降时,要案重

新验算或加固;

3、 地基满足装饰用脚手架Qk=2KN/m2的施工要求时,要提供支承力为

6.16KN(该力乘0.94除以垫块面积即为地基承载力设计值); 4、 节点满足装饰用脚手架Qk=2KN/m2的施工要求时,要提供抗滑力为

2.89KN;

5、 风荷载作用下,连墙件受力必须满足附件表1的要求。施工过程中,

不得以任何理由随意拆除连墙件;

6、 六级风以上,要停工施工。并且在风前风后要做好安全技术检查和维

修。

7、 脚手架搭设人员必须是经过现行国家标准《特种作业人员安全技术考

核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员定期体检,合格者方可上岗。

8、 搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

9、 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、

缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

10、 当有六级及六级以上大风和雾、雨天气时应停止脚手架搭设与拆除作

业,雨后上架作业应有防滑措施。

11、 脚手架的安全检查与维护,应按本规范的规定进行。安全网应按有关

规定搭设或拆除。

12、 在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件|: 1) 主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆; 2) 连墙件。

13、 不得在脚手架基础及其临近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,

并报主管部门批准。

14、 临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。 15、 在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。 16、 工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行作业

标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定执行。 17、 搭拆脚手架时,地面应设围栏和警告标志,并派专人看守,严禁非操

作人员入内。

附、脚手架计算书 计算说明:

a) 脚手架的承载能力按概率极限状态设计法的要求,采用分项系数设计表达式进行下列计算:纵横向水平杆件抗弯验算、地基承载力验算、节点强度验算、风荷载下连墙件的验算、脚手架整体稳定承载力验算、脚手架卸荷验算。

b) 搭设参数:立杆纵距(La)为1.8m,立杆横距(Lb)为1m,步距(h)为1.8m,连墙件设置(hw*Lw)为2h*3La。搭设高度(H)为57.6m(32步),大于脚手架的标准限制高度为25m,本工程从第六层起往上采取钢丝绳卸

荷措施。选用的钢管为Ф48*3.5钢管弹性模量(E)为2.06x108kN/m2,钢材强度设计值(f)为2.02x105kN/m2。

c) 荷载计算:施工均布荷载:装饰用脚手架Qk=2kN/ m2。扣件式钢管脚手架恒载Gk分为操作层(只考虑一层)重Gkq=0.35kN/m2和每根立杆所承受的杆自重Gkp=3.27kN.

一、杆件与地基验算

(一) 横(纵)向水平杆抗弯强度验算(取弯矩较大的水平杆)

不组合风荷载:1.2Sgk+1.4Sqk=M/W=143300.08kN/m2

M=[(1.4x2+1.2x0.35)xLaLb]Lb2/8=0.72kN.M

W:计算截面静截面抵抗矩。W=0.7854D3=0。000005M3

横向水平杆抗弯强度满足装饰用脚手架Qk=2kN/m2的施工要求。对于纵

向水平受力。,一般有La<2Lb,上述验算即可。 (二)地基承载力验算

不组合风荷载:1.2Sgk+1.4Sqk=(1.4x2+1.2x0.35)LaLb/2+Gkp=6.16kN 地基满足装饰用脚手架Qk=2kN/m2的施工要求时,要提供支承力为6.16kN.(该力乘0.94除以垫块面积即为地基承载力设计值。)

二、节点强度验算

不组合风荷载:1.2Sgk+1.4Sqk=(1.4x2+1.2x0.35)LaLb/2=2.89kN

外脚手架搭设施工技术方案(十二层)

2)上栏杆上皮高度应为1.2m;3)挡脚板高度不应小于180mm;4)中栏杆应居中设置。(12)脚手板的铺设应符合下列规定:1)脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm;2)采用对接或搭接时均应符合规范的规定;脚手板探头应用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆件上;3)在拐角、斜道平台处的脚手板,应与横向
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3sibg8xap04oweh0q68m0sr9z0p08p00nwo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享