固滴水电站引水隧洞工程(0+00~4+300段)
环境保护与水土保持施工方案及措施
.
编制: 审核: 批准:
.
中铁十八局集团有限公司固滴水电站 引水隧洞工程Ⅰ标项目经理部
2013年12月18日
1、工程概况
固滴水电站位于水洛河中游麦日乡俄西村下游4km的峡谷段.系水洛河干流水电规划梯级开发电站之一.采用引水式开发。坝址处控制流域面积7249km2.多年平均流量为107m3/s。固滴水电站枢纽工程正常蓄水位2311m.最大坝高31m.电站装机容量138MW.多年平均发电量为5.928亿kW·h.水库总库容104万m3.正常蓄水位以下库容91万m3。固滴水电站为典型的长引水式开发水电站.我部施工工程项目包括1#、2#施工支洞、3#公路、2#渣场、引水隧洞主洞段(引0+000~4+300m)土建工程及本标相应临时设施工程等。我部施工地段为峡谷地形.河流总体流向S45?E转S向.相应的枯期河水位分别为2301m和2161m.峡谷段水面宽23m~63m。右岸岸坡宏观上较整齐.仅有3号冲沟(勒米沟)等规模不大的冲沟切割.谷坡陡立.坡度60?以上.在高出河水面200m、300m、500m等高程断续分布有平台.为本地主要居民点。根据本工程情况.特制定以下有效的环境措施。
2、编制依据及原则
2.1 编制依据
本工程所涉及的地方和国家有关环境保护、水土保持方面的政策和法规。 国家适用于本工程的设计施工规范、规程、规定与验收标准等.具体名称如下:
(1)《环境管理体系的要求及使用指南》(GB/T24001-2004) (2)《环境保护法》(1989) (3)《建设项目环境保护管理条例》
. .
(4)《建筑施工现场环境与卫生标准》 (5)《固体废物污染环境防治法》 (6)《危险废物污染防治技术政策》 (7)《大气污染防治法》 (8)《大气污染物综合排放标准》 (9)《环境空气质量标准》 (10)《水污染防治法》 (11)《环境噪声污染防治法》 (12)《建筑施工场界噪声限值》 2.2 编制原则
认真贯以“预防为主、防治结合、综合治理”为原则.将施工引起的对环境的干扰、破坏降低到最低限度。
贯彻“三同时”、“三个统一”、“一个达标”的原则:环保与水保工程和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用.废水、废气统一排放、施工弃渣统一堆放、边坡保护和水土流失统一治理.噪声、粉尘和有毒气体达标.力争各项环境指标达到规范要求。 2.3 适用范围
本方案及措施适用于水洛河固滴电站首部枢纽工程施工合同标的施工全过程中环保、水保工程。 3.环保、水保管理体系
(1)环保、水保的组织管理机构
项目部管理机构将环境保护同施工安全与质量、进度等同对待.由技术负责
. .
人和安全副经理具体负责相关措施的制定、实施、检查、改进、评估等工作.安全监察部负责日常管理工作。
根据本标工程特点.编制的环保、水保管理体系见图1。 (2)主要职责
① 主管质量安全副经理:全面负责本标工程范围内的环境保护和水土保持工作.指导生产及安全部门作好环境保护监督、检查工作;
② 技术负责人:指导安全部门编制切实可行的环保技术措施; ③ 质量安全部:参照有关规定和工作实际.编写环保、水保技术措施; ④ 工程部:由部长、副部长及专职环保检查员组成检查监督小组.负责本单位各施工作业面的环境监督与检查;
⑤ 环保、水保考核小组:根据质量安全部编制的环境保护措施.对各施工作业队(厂)及班组的工作面进行环保方面的巡回检查。
常务副经理石映东 安全副经理 胡川 项目书记 王登树 项目总工程师 申俊峰 项目经理 杨建科 决策层 . . 计划部财务部部 班组长、安全员 工 人 工程部部长:石映东 安质部部长:胡川 物资部部长:王佳良 办公室主任:付连书 管理层 机械队队长:段军队队长:李晓峰二队队长:邱正东的环境保护保证体系.配备相应的环保设施和技术力量.与当地政府和环保部门联合协作.加强监督管理.主动接受地方主管部门的监督与指导.全面控制施工污染.减少污水、空气粉尘及噪声污染.防止水土流失.达到国家环保标准。
制定施工过程中环境保护工作的规章制度和具体措施.加强对员工的教育和管理.使参战员工明确环保工作的重要意义.积极主动参与环保工作.自觉遵守环保的各项规章制度。
. .
1 砂石加工场混凝土拌和站作业层 成立以项目经理为组长的环境保护领导小组.建立与质量安全保证体系并行
图1 环保、水保管理体系图