好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

6层框架住宅毕业设计结构计算书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

内墙为200厚陶粒空心砌块,两侧均为20mm厚抹灰,则内墙单位面积重力荷载为: 15?0.20?17?0.02?2?3.68KN?m-2。 木门单位面积重力荷载为0.2KN?m-2; 铝合金窗单位面积重力荷载取0.4KN?m-2; 钢铁门单位面积重力荷载为0.4KN?m-2。

重力荷载代表值(见图4)

集中于各楼层标高处的重力荷载代表值,为计算单元范围内的各楼层楼面上的重力荷载代表值及上下各半层的墙柱等重量。计算时,各可变荷载的组合按规定采用,屋面上的可变荷载均取雪荷载,具体过程略,计算简图见图2。

{

4940.39KN2800G6G528006880.28KN189002800G46880.28KN2800G36880.28KN2800G26880.28KNG17058.88KN4900

图 2

4. 横向框架侧移刚度计算

横梁线刚度ib计算过程见表4;柱线刚度ic计算见表5。

表4 横梁线刚度ib计算表

; 类别 层次 Ec(N?mm-2) Lb?hEcI0/L1.5EcI0/L2EcI0/L I0 (mm)(mm?mm)(N?mm)(N?mm)(N?mm) 4(mm)` AB 1~6 3.0?10 43.125?109 300?500 3600 2.604?1010 3.906?10 105.208?1010

% 4BC 1~6 3.0?10300?500 3.125?109 6000 1.562?1010 2.343?10 103.124?1010

^

表5 柱线刚度ic计算表

层次 hc(mm) Ec(N?mm)3.0?104 -2 b?h (mm?mm)Ic(mm)4 EcIC/hc(N?mm) 1 ,600?600 1.08?1010 6.612?1010 4900 2~6 2800 3.0?104 ) 1.08?1010 11.57?1010 600?600

柱的侧移刚度D值按下式计算:D??c12ic。根据梁柱线刚度比K的不同,柱可分2h为中框架中柱和边柱、边框架中柱和边柱以及楼、电梯间柱等,计算结果分别见表6、 表7、表8。

表6 中框架柱侧移刚度D值(N?mm)

--1 右中柱(18根) 中柱(18根) 左边柱(18根) & 层 次 ?Di K (?c Di2 11996 K ?c Di1 K ?c ' Di2 13910 17845 787518 1 … 2~6 16292 25678 46929 1366066 表7 边框架柱侧移刚度D值(N?mm)

层 ~ D-1,D-15,D-16,D-30 次 A-1,A-15,A-16,A-30 B-1,B-15,B-16,B-30 -1

] K )?c Di2 13910 K ?c Di1 K ?c ^ Di2 ?Di 11996 16193 168396 1 、 2~6 25678 16292

37721 318764 将上述不同情况下同层框架侧移刚度相加,即得框架各层层间侧移刚度?Di,见表8。

<

由表8可见,?D1/?D2?1194642/1684830?0.709?0.7,故该框架为横向规则框架。

表8 横向框架层间侧移刚度D值(N/mm)

层 次 1 2 3 4 * 6 5 ?Di 1194642 1684830 1684830 1684830 1684830 ) 1684830 5. 横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移计算

横向水平地震作用下框架结构的内力和侧移计算

5.1.1 横向自振周期计算

结构顶点的假想位移计算见表9。

表9 结构顶点的假想位移计算

层 次 6 \\ VGi(KN) ?Di(N/mm) ??i(mm) ?i(mm) Gi(KN) | 1684830 5 1684830 #

4 3 ~ 1684830 1684830 2 ( 1684830 1 1194642 @

结构基本自震周期T1?1.7?T?T,其中υT的量纲为m,取?T?0.7,则

T1?1.7?0.7?0.1711?0.492S

5.1.2 水平地震作用及楼层地震剪力计算

本方案结构高度小于40m,质量和刚度沿高度分布较均匀,变形以剪切型为主,故可

用底部剪力法计算水平地震作用。因为是多质点结构,所以

(4940.39?6880.28?4?7058.88)?33592.33KN Geq?0.85?Gi?0.85?设防烈度按7度考虑,场地特征周期分区为二区,场地土为Ⅱ类,查表得:

特征周期Tg= 水平地震影响系数最大值?max?0.08

?Tg??0.40? ?1????max????0.08?0.066

T0.492???1?0.90.9 FEK??1Geq?0.066?33592.33?2217.09KN

因为1.4Tg?1.4?0.4?0.56S?T1?0.492S,所以不应考虑顶部附加水平地震作用。 各质点的水平地震作用:

Fi?GiHin?GHjj?1?1??n??FEK?2217.09jGiHi?GHjj?1n

j

@

表10各质点横向水平地震作用及楼层地震剪力计算表

层次 Hi(m) Gi(KN) GiHi(KN) GiHi?GjHj Fi(KN) Vi (KN) 》 6 @ 5 ) 4 < 3 { 2 ^ 1 各质点水平地震作用及楼层地震剪力沿房屋高度的分布如下图3。

V6F6F5V5F4V4F3F2V3V2F1V1

(a)纵向水平地震作用分布 (b)层间剪力分布 图3 纵向水平地震作用及层间剪力分布图

5.1.3 水平地震作用下的位移验算

水平地震作用下框架结构的层间位移??i和顶点位移?i按下式计算

'

sn(??)(??) ,各层的层间弹性位移角i?Vi/?Dij 和 ???j?1k?1k