不同标准中电缆弯曲半径的差异
不同标准中电缆弯曲半径的差异
1.电线电缆制造标准
①GB12706-2002 《35kV及以下塑料绝缘电力电缆》 表1 电缆最小允许弯曲半径
单芯电缆 无铠有铠装 装 20D 15D 三芯电缆 无铠有铠装 装 15D 12D 项 目 安装时的电缆最小弯曲半径 靠近连接合和终端的电缆的最小弯曲半径 注:D为电缆外径。 15D 12D 12D 10D ②GB9330-88《塑料绝缘控制电缆》 无铠装电缆,应不低于电缆外径的6D;
铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12D; 屏蔽软电缆,就不低于电缆外径的6D。 注:D为电缆外径。
2. GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表2。 表2 电缆最小允许弯曲半径
序号 1 2 3 4 5 电缆种类 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 聚氯乙烯绝缘电力电缆 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 多芯控制电缆 注:D为电缆外径 最小允许弯曲半径 10D 20D 10D 15D 10D
3.GB50054-95低压配电设计规范
根据GB50054-95低压配电设计规范中第条 电缆敷设的弯曲半径与电缆外径的比值,不应小于表3的规定。 表3 电缆弯曲半径与电缆外径比值
电 力 电 缆 单芯 多芯 25D 15D 30D 30D 其它多芯电缆 15D 30D 电缆护套类型 金 属 铅 铝 护 纹铝套和纹钢套 套 非金属护套 20D 20D 20D 无铠装10D 30D 15D
有铠装15D 注:①表中未说明者,包括铠装和无铠装电缆;
②电力电缆中包括油浸纸绝缘电缆(不滴流电缆在内)和橡塑绝缘电缆,其它电缆指控制信号电缆等。