1、水泥水化热影响 2、内外约束条件得影响 3、外界气温变化得影响 4、混凝土得收缩变形 5、混凝土得沉陷裂缝
4、裂缝宽度为0、1mm~0、4mm,深度为3~5mm,经检测鉴定这些裂缝危害性较小,仅影响外观质量,表面处理,表面涂抹水泥浆。 背景材料:(二)
某市新建生活垃圾填埋场。工程规模为日消纳量200t。向社会公开招标,采用资格后审并设最高限价,接受联合体投标。A公司缺少防渗系统施工业绩,为加大中标机会,与有业绩得B公司组成联合体投标;C公司与D公司组成联合体投标,同事C公司又单独参加该项目得投标,参加投标得还有E,F,G等其她公司,其中E公司投标报价高于限价,F公司报价最低。A公司中标后准备单独与业主签订合同,并将防渗系统得施工分包给报价更优得C公司,被业主拒绝并要求A公司立即改正。项目部进场后,确定了本工程得施工质量控制要点,重点加强施工过程质量控制,确保施工质量;项目部编制了渗沥液手机导排系统与防渗系统得专项施工方案,其中收集导排系统采用HDPE渗沥液收集花管,其链接工艺流程如图2所示。
图2 DPE管焊接施工工艺流程图
问题:(1)上述投标中无效投标有哪些?为什么? (2)A公司应如何改正才符合业主要求? (3)施工质量过程控制包含哪些内容?
(4)指出工艺流程图2中(1)、(2)、(3)得工序名称。 (5)补充渗沥液收集导排系统得施工内容。 【案例二】答案:
1、CD联合体投标、C公司投标、E公司投标。
2、分包工程应当再投标文件中指出并给出可能得分包商,这种情况下A公司如果想分包,首先得经过业主得同意批准才能进行分包。 3、施工质量过程控制包含内容 如下:
1)审查施工队伍资质2)施工人员得上岗资格3)HDPE膜得进货质量4)施工机具得有效性 5)施工方案与技术交底 6)施工质量控制 7)质量检验 8)施工场地及季节 4、1)管材准备就位2)预热 3)加压对接
渗沥液收集导排系统施工主要有导排层摊铺、收集花管连接、收集渠码砌等施工过程。
(三)背景材料
A公司承接一项DN1000mm天然气管线工程,管线全长4、5km,设计压力4、0MPa,材质L48s,除穿越一条宽度为50m得非通航河道采用泥水平衡法顶管施工外,其余均采用开凿明挖施工,B公司负责该工程得监理工作。
工程开工前,A公司查勘了施工现场,调查了地下实施,管线与周边环境,了解水文地质情况后,建议将顶管法施工改为水平定向钻施工,经建设单位同意后办理了变更手续,A公司编制了水平定向钻施工专项方案。建设单位了组织了包含B公司总工程师在内得5名专家对专项方案进行了论证,项目部结合论证意见进行了修改,并办理了审批手续。 为顺利完成穿越施工,参建单位除研究设定钻进轨迹外,还采用专业浆液现场配置泥浆液。以便在定向贴穿越工程中祈祷如下作用:软化硬质土层、调整钻进方向、制泥浆液、为泥浆液马达提供保护。
项目部按所编制得穿越施工专项方案组织施工,施工完成后在投入使用前进行了论证,项目部结合论证意见进行了修改,并办理了审批手续。
为顺利完成穿越施工,参建单位除研究设定钻进轨迹外,还采用浆液现场配置泥浆液,以便在定向贴穿越工程中祈祷如下作用:软化硬质土层、调整钻进方向、制泥浆液、为泥浆马达提供保护。
项目部按所编制得穿越施工专项方案组织施工,施工完成后在投入使用前进行了管道功能性试验。
问题:1、简述A公司将项管法施工变更为水平定向钻施工得理由。 2、指出本工程专项方案论证得不合规之处并给出正确得做法。 3、试补充水平定向钻泥浆液在钻进中得作用。 4、列出水平定向钻有别于顶管施工得主要工序。
5、本工程管道功能性试验如何进行。
【案例三】答案:
1、宽度为50m得非通航河道采用泥水平衡法顶管施工,距离短,所以改为水平定向钻施工。
2、1)经建设单位同意后办理了变更手续不合规, 施工方法得变更属于施工方案得范畴,
应当报企业层面得技术负责人,经监理单位审核,建设单位审批才能变更。
2)建设单位了组织了包含B公司总工程师在内得5名专家对专项方案进行了论证。 (五)背景材料
某施工单位中标承建过街地下通道工程,周边地下管线较复杂。设计采用明挖做法施工。隧道基坑总长80m,宽12m,开挖深度10m,基坑围护结构采用SMW工法;基坑沿深度方向设有2道支撑,其中第一道支撑位钢筋混凝土支撑,第二道支撑位钢管支撑,基坑场地地层自上而下依次为:20m厚素填土、6m厚粘质粒土、10m厚砂质粉土,地下水埋深约1、5m,在基坑内布置了5口管井降水。
接项目部选用坑内小挖机与坑外长臂挖机相结合得土方开挖方案。在挖土过程中发现围护结构有两处出现渗漏现象,渗漏水为清水,项目部立即采取堵漏措施予以处理,堵漏处理造成直经济损失20万元,工期拖延10天,项目部为此向业主提出索赔。
问题:
1、给出图5中A、B构(部)件得名称,并分别件数其功用。 2、根据两类支撑得特点分析围护结构设置不同类型支撑得理由。 3、本项目基坑内管井属于什么类型?起什么作用? 4、给出项目部堵漏措施得具体步骤。
5、项目部提出得索赔就是否成立?说明理由 6、列出基坑围护结构施工得大型工程机械设备。 【案例五】答案:
1、A——型钢H型钢,就是SMW桩得组成部分,起到支护坑壁得作用;
B----围檩,支撑结构挡土得应力传递,传力路径就是围护(桩)墙一围檩(冠梁)一支撑; 2、
3、轻型井点(真空井点),降水得作用。
4、围护结构渗漏就是基坑施工中常见得多发事故。在富水得砂土或粉土地层中进行基坑开挖时,如果围护结构或止水帷幕存在缺陷时,渗漏就会发生。
有降水或排水条件得工程,宜在采用降水或排水措施后再对围护缺陷进行修补处理。围护结构缺陷造成得渗漏一般采用下面方法处理:在缺陷处插入引流管引流,然后采用双快水泥封堵缺陷处,等封堵水泥形成一定强度后再关闭导流管。如果渗漏较为严重时直接 封堵困难时,则应首先在坑内回填土封堵水流,然后在坑外打孔灌注聚氨酯或水泥一水玻璃双液浆等封堵渗漏处,封堵后再继续向下开挖基坑。 5、不成立,判断就是谁得负责。 6、大型钻机、吊装设备等