一、单项选择题(共80题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1.某建筑高度为 50m 的民用建筑,地下 1 层,地上 15 层,地下室、首层和第二层的建面积均为 1500m2 其他楼层均为 1000m2。地下室为车库,首层和第二层为商场、第三层至第七层为老年人照料设施,第八层至第十五层为宿含,该建的防火设计应符合()的规定

A.一类公共建筑 B.二类住宅 C.二类公共建筑 D.一类老年人照料设施 答案:C

【解析】5.1.1 民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。

2.某木结构建筑,屋脊高度分别为 21m、15m,9m。如果不同高度的屋顶承重构件取相同的防火设计参数,则屋顶顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为()

A.可燃性、0.5h B.难燃性、0.50h C.难燃性、075h D.难燃性、1.00h 答案:C 【解析】

11.0.1 木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表11.0.1的规定。 3.用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄露的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小于()

A.100m B.25m C.60m D.50m 答案:B 【解析】

根据《石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008(2018年版)》

4.2.8A 事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处,可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m。

4.集中布置的电动汽年充电设施区设置在单层、多层、地下汽车库内时,根据现行国家标准《电动汽年分散充电设施工程技术标准》(GB/TS1313),每个防火单元最大允许建筑面积分别不应大于()

A.3000m2、2500m2、2000m2 B.3000m2、2000m2、1000m2 C.1500m2、1250m2、1000m2 D.2500m2、1200m2、600m2 答案:C 【解析】

精品文档!

如果您喜欢这份文档,欢迎下载!

6.1.5 新建汽车库内配建的分散充电设施在同一防火分区内应集中布置,并应符合下列规定:

1 布置在一、二级耐火等级的汽车库的首层、二层或三层。当设置在地下或半地下时,宜布置在地下车库的首层,不应布置在地下建筑四层及以下。

2 设置独立的防火单元,每个防火单元的最大允许建筑面积应符合表6.1.5的规定。

5.某燃煤电厂主厂房内的煤仓间带式输送机层采用隔墙与其他部位隔开,防火隔墙的耐火极限不应小于()。 A.2.0h B.1.5h C.1.0h D.0.5h 答案:C

【解析】根据《火力发电厂与变电站设计防火标准 GB50229-2019》

5.3.5 主厂房煤仓间带式输送机层应采用耐火极限不小于1.00h的防火隔墙与其他部位隔开,隔墙上的门均应采用乙级防火门。

6.地铁工程中防火隔墙的设置,正确的是()

A.隔墙上的窗口应采用固定式甲级防火窗或火灾时能自行关闭的甲级防火窗 B.隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗或大文时能行关闭的乙级防火窗

C.多线同层站台平行换乘车站的各站台之间的防火隔墙,应延伸至站台度外不小于 5m D.管道穿越防火隔墙处两侧各0.5m范围内的管道保温材料应采用不燃 答案:B

【解析】根据《地铁设计规范 GB50517-2013》 6.1.7 防火墙上的窗口应采用固定式甲级防火窗。

6.1.8 防火隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗,必须设置活动式防火窗时,应具备火灾时能自动关闭的功能。 7、某仓库储存一定量的可燃材料,火热热释放速率达1MW 时。火灾发展所需时间为292S, 库内未设置自动喷水灭火系统,若不考虑火灾初明的点燃过程,则仓库储存的材料可能是()

A.塑料料泡 B.堆放的木架 C.聚酯床垫 D.易燃的装饰家具 答案:C

【解析】2019年技术实务教材P618表5-4-1

8.某大型石油化工企业,设有甲类厂房及工艺装置生产区,液化罐经组区、可燃液体耀组区,全厂性高架火矩等。该企业选址及总平面布置的下列设计方案中,正确的是()

A、将该石油化工企业布置在四面环山,人稀少的地带

B.在可燃液体罐组防火提内种植生长高度不超过 15cm,含水分多的四季常青的草皮

C.当地一条公路穿越该企业生产区,与甲类厂房及工艺装置、液化烃储罐、可燃液体储罐均保持 50m 的防火间距,与高架火矩保持 80m 的防火间距

D.将液化烃罐组临布置在高于工艺装置的山坡平台上,并严格核相关要求设置防火堤,防止可燃液体漏流散 答案:B

【解析】根据《石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008》

4.1.3 在山区或丘陵地区,石油化工企业的生产区应避免布置在窝风地带。A错误。 4.2.11厂区的绿化应符合下列规定:

3. 在可燃液体罐组防火堤内可种植生长高度不超过15cm、含水分多的四季常青的草皮;B正确。

精品文档!

如果您喜欢这份文档,欢迎下载!

4.1.6 公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区。

4.2.3 全厂性办公楼、中央控制室、中央化验室、总变电所等重要设施应布置在相对高处。液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。但受条件限制或有工艺要求时,可燃液体原料储罐可毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上,但应采取防止泄漏的可燃液体流入工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施。

9.单独建造的地下民用建筑,下列场所中,地面不应采用B1级材料的是() A.歌舞娱乐厅 B.餐厅 C.教学实验室 D.宾馆客 答案:B

【解析】根据《建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017》 餐饮场所顶棚、墙面、地面均为A级,隔断为B1。

10.下列建筑外墙的部位和场所的内保温设计方案中。正确的是()

A.建筑高度为 9m 的小商品集散中心,共 2 层,每层面积为 20000m2,走道采用 B1 级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度 10mm

B.建筑高度为 12m 的酒楼,共 3 层,厨房采用 B1 级保温材料,保温系統不燃材料防护层厚度10mm C.建筑高度为 15m 的医院,共 4 层,病房采用 B1 级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度10mm D.建筑高度为 18m 的办公楼,共 5 层,办公区采用 B1 级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度 10mm 答案:D

【解析】根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014》

6.7.2 建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应符合下列规定:

1 对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为A级的保温材料。A、B、C错误。

2 对于其他场所,应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。

3 保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层的厚度不应小于10mm。D正确。

11.关于七氯丙烷灭火系统设计的说法,正确的是( )。 A.防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的 1.2 倍 B.防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的 1.3 倍 C.油浸变压器室防护区,设计喷放时间不应大于 10s D.电子计算机房防护区,设计喷放时间不应大于 10s 答案:C

12.最小点火能是在规定试验条件下,能够引燃某种可燃气体混合物所需的最低点火花能量,下列可燃气体或蒸气中,最小点火能最低的是( )。

A.乙烷 B.乙能 C.乙能 D.环氧乙烧 答案:D

13.关于泡沫灭火系统的说法,错误的是( )。

精品文档!

如果您喜欢这份文档,欢迎下载!

A.泡沫混合液泵是为采用环泵式比例混合器的泡沫灭火系统供给泡沫混合液的水泵 B.泡沫消防水泵是为采用压力式等比混合装置的泡沫灭火系统供水的水泵

C.当采用压力式比例混合装置时,泡沫储存罐的单罐容积不应大于 10m3

D.半固定系统是由移动式泡沫生产器,固定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵泡沫比例混合器(装置),用管线或水带连接组成的灭火系统

答案:D

14.关于干粉灭火系统的说法正确的是( )。

A.干粉储存容器设计压力可取 2.5MPa 或 4.2MPa 压力级 B.管网中阀门之间的封闭管段不应设置任何开口和装置 C.管道分支不应使用四通管件

D.干粉储存容器的装量系数不应大于 0.75 答案:C

15.某剧院舞台葡萄架下设有雨淋系统,雨淋报警阀组设置在舞台附近,距离消防泵房 30m 处。 A.可采用火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀组 B.应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组 C.应能够在雨淋报警阀处现场手动机械开启雨淋报警阀组 D.应能够在消防泵房远程控制开启雨淋报警阀组 答案:D

16.在地铁车站的下列区域中,可设置报刊亭的是( )。 A.站厅付费区

B.站厅非付费区乘客疏散区外 C.出入口通道乘客集散区

D.站台层有人值守的设备管理区外 答案:D

17.某人防工程,地下 2 层,每层层高 5.1m,室外出入口层为商店、网吧,建筑面积分别为600 ㎡、500 ㎡、200 ㎡;地下二层为体育场所、餐厅,建筑面积分别为 500 ㎡、800 ㎡。关于该人防工程防火设计的说法,正确的是( )。

A.该人防工程应设置防烟楼梯间

B.该人防工程餐厅厨房燃料可使用相对密度为 0.76 的可燃气体 C.该人防工程消防用电可按二级负荷供电

D.该人防工程健身体育场所、网吧应设置火灾自动报警系统 答案:C

18.某化工厂主控楼设置了消防控制室,生产装置拟设置可燃气体探测报警系统,该可燃气体探测报警系统的下列设计方案中,错误的是( )。

A.可燃气体探测器直接将报警信号传输至消防控制室图形显示装置 B.可燃气体探测器设置在可燃气体管道阀门、进料口等部位附近

C.可燃气体探测器 1∧7 时接入生产裝置的 DCS 系统和可燃气体报警控制器 D.可燃气体报警控制器设置在防护区附近 答案:

19.某实验室,室内净高为 3.2m,使用面积为 100m2。下列试剂单独存放。可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的是( )。(可不按物质危险特性确定生产要求危险性类别的最大允资量最大允许量大实危除性的特性两间容积的比位总录因点小J28 的液体 10004U/mioot 因点大或等于 28C4 年 60°C 的液体 0.02L/m200)。(此题有问题)

A.61.1-硝基丙烷

精品文档!

如果您喜欢这份文档,欢迎下载!

B.61.正质烷 C.10L 煤油 D.10L 异醇 答案:

20.某 1200m2 液化烃球罐采用水喷雾灭火系统进行防护冷却。关于水雾喷头说法,正确的是( )。 A.水雾喷头的喷口应朝向该喷头所在环管的圆心 B.水雾锥沿纬线方向应相交 C.水雾锥沿经线方向宜相交

D.赤道以上环管之间的距离不应大于 4m 答案:

21.某地下变电站设有四台变压器,其中额定容量为 5MVA 的 35KV 铅线电力变压器 2 台,每台存油量 2.5t,确定为 10MVA 的 110kv 双卷铅线电力变压器 2 台每台存油量5CM,该变电站的事故贮油池最小容量因是( )。

A.2.5t B.7.5t C.15.0t D.5.Ot 答案:A

22.关于装修材料的燃烧性能等级的说法正确的是( )。

A.施涂于 B 级基材上的有机装饰涂料,其湿涂覆比小于 1.5kg/m2 厚度为 1.0mm。可作为 B 及装修材料使用 B.施涂于 A 级基材上的有机装饰涂料,其湿涂覆比小于 1.5kg/m2 且涂层干膜厚度为 1.0mm, 可作为 B1 级装修材料使用

C.单位面积质量小于 300g/m2 的布质壁纸,直接粘贴在 B 级基材上时,可作为 B2 级装修材料使用 D.单位面积质量小于 300g/m2 的纸质壁纸,直接粘贴在 A 级基材上时,可作为 A 级装修材料使用 答案:B

23.某高层建筑,一至三层为汽车库,三层屋面布置露天停车场和办公楼、星级酒店、百货楼、住宅楼等 4 栋塔楼,其外墙均开设普通门窗,办公楼与住宅楼建筑高度超过 100m。关于各塔楼与屋面停车场防火间距的说法,正确的是( )。

A.办公楼与屋面停车场的防火间距不应小于 13m B.酒店与屋面停车场的防火间距不应小于 10m C.住宅楼与屋面停车场的防火间距不应小于 9m D.百货楼与屋面停车场的防火间距不应小于 6m 答案:

24.某 6 层宾馆,建筑高端为 23m,建筑体积 26000m3,设有消防栓系统和自动喷水灭火系统, 该宾馆室外消防栓设计流量为 30L/s,室内消防栓设计流量为 20L/s,自动喷水灭火系统设计流量为 20L/s,按上述设计参数,该宾馆一次火灾的室内外消防用水量为( )。

A.504m3 B.522m3 C.612m3 D.432m3 答案:

25.某有浸变压器油箱外形为长方体,长、宽、高分别为 5m、3m、4m,散热器的外表面积为21m2,油枕及集油坑的投影面积为 22m2,如采用水喷雾面或系统保护,则该变压器的保护面积至少应为( )。

A.8m2