南理工校园工程钢结构监理实施细则 工程
监理实施细则 (钢结构)
内容提要: 专业工程特点 监理工作流程
监理工作操纵目标及操纵要点
监理工作方法及措施
项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师:
日期:
江苏省建设厅监制
1、 专业工程特点
1.1、工程概况:
××工程位于南理工校园內,整个工程有6幢楼,各幢楼之间由五层的钢结构连廊相连通,钢结构连廊的建筑面积约2000平方米;建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限50年;抗震设防烈度为Ⅶ度;场地土地类不为Ⅱ类;钢柱及主梁的材质为Q345B,其它材质为Q235B,钢材的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1:2;高强螺栓的螺栓性能等级为10.9S、材质20MnTiB,螺母性能等级10S、材质45号钢;熔透焊缝其质量等到级工厂焊为一级,现场焊为二级,角焊缝及其他焊缝均按三级;耐火等级为一级,钢柱的耐火极限不小于3小时,钢梁耐火极限不小于2小时,楼板耐火极限不小于1.5小时;梁柱连接分为铰接和刚接,铰接采纳高强度螺栓通过连接板连接,刚接采纳栓焊结合,腹板用高强螺栓连接,翼缘与柱焊接;梁与梁连接,铰接时采纳高强螺栓通过连接板与次梁腹板连接,刚接时增加翼缘与翼缘焊接;所有钢结构构件在涂刷防锈蚀涂料前,必须将构件表面的毛刺、杂物、清理洁净,使钢材的表面露出银灰色,除锈方法采纳抛丸除锈,除锈要求等级达到Sa21/2级标准(GB/T8923-88)。表面粗造度到40~70μm;钢材经出绣处理后,应赶忙清理灰尘和锈垢,并喷涂车间保养底漆,防腐涂层底漆采纳环保型环氧富锌底漆,干膜厚度不小于75μm;关于室内外暴露构件涂环氧富锌底漆后,须涂装环氧云铁中间漆,干膜总厚度150μm,面层涂装丙烯酸聚硅氧烷面漆,干膜厚度75μm。屋面板采纳本色铝、锰、镁合金板t=0.9mm压型板;保温层材料采纳100mm厚岩棉,室外部分铺设50mm厚;气密层采纳PVC膜;在穿孔底板上铺设30mm厚超细玻璃棉的吸音层和无纺布的防尘层。天沟板采纳2mm厚铝板压型制作。楼层板采纳BD-65型镀锌量为275g/m2的双面热浸板。 1.2、各参建单位:
建设单位: 设计单位: 监理单位: 总包单位: 安装单位: 1.3、监理依据:
监理合同、设计文件、施工合同、招投标文件、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)等相关文件
2、监理工作流程:
2.1依照监理规划结合本工程项目的具体情形,编制钢结构的实施监理细则。
2.2审查施工单位的施工方案、施工技术措施。 2.3规范化地开展监理工作。
2.4参与本分部质量事故的处理,并提出初步意见。 2.5参与本分部的分部验收,签署本专业的监理意见。
2.6负责本分部本专业监理资料的收集、汇总和整理,做好本分部本专业的监理工作小结。
3.监理工作操纵目标及操纵要点
3.1监理目标
3.1.1质量操纵目标
钢结构工程质量验收合格。 3.1.2进度操纵目标
钢结构工程完成时刻达到不阻碍总包及幕墙施工的时刻要求。 3.1.3投资操纵的目标
钢结构工程投资在打算目标范畴内。 3.2操纵要点
3.2.1施工预备时期: (1)、熟悉设计文件,对图纸中存在的咨询题通过业主向设计单位提出书面意见和建议。 (2)、参加业主组织的设计技术交底会和图纸会审会。 (3)、审查承包单位报送的施工方案,提出审查意见,并签认。 (4)、审查承包单位现场项目治理机构的质量治理体系和质量保证体系,确能保证工程项目施工质量时予以确认。 3.2.1施工时期:
3.2.1.1原材料及成品进场操纵要点: (1)、钢材的品种,规格性能应符合现行国家产品标准和设计要求 全数抽查质量合格证明文件及检验报告等,对质量有疑义的钢材进行复验; (2)、钢板厚度及承诺偏差应符合产品标准的要求;同一品种规格的钢板抽查5处; (3)、钢材的表面外观质量符合有关标准的规定。钢材表面的锈蚀,麻点或划痕其深度应不大于厚度负承诺偏差值的1/2,锈蚀等级应在
C级以上(含C级)。钢材端边或断口处不应有分层,夹渣等缺陷。 (4)、焊接材料的品种、规格性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,全数检查焊接材料的质量合格证明文件及检验报告。 (5)、焊条外观不应有药皮脱落,焊芯生锈等缺陷、焊剂不应受潮结块。按量抽查1%,且许多于10包。 (6)、高强度大六角头螺栓连接副的规格性能应符合产品标准和设计要求。全数检查产品的质量合格证明文件,检查报告。应按包装箱配套供货,包装箱上应标明批号、规格、数量及生产日期、螺栓、螺母、垫圈外表面应涂油爱护,不应显现生锈和沾染赃物,螺纹不应损害,生产日期至使用时不得超过6个月。按包装箱数量抽查5%,且许多于3箱。高强度六角螺栓在施工现场每批随机抽取8套连接副进行扭矩系数复验,其平均值应为0.11~0.15 标准偏差小于或等于0.01。 (7)、金属压型板及制造金属压型板所采纳的原材料,其品种,规格性能应符合国家产品标准和设计要求。全数检查产品的质量合格证明文件及检验报告。 (8)、压型金属板的规格尺寸及承诺偏差,表面质量,涂层质量,应符合设计要求和GB50201-2001规范的规定。 (9)、防腐涂料、稀释剂及固化剂等材料的品种、规格、性能应符合产品标准和设计要求及标书要求;全数检查产品合格证明文件及检查报告。 (10)、防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求,并应通过具有资质的检测机构检测符合国家有关标准的规定。防火涂料的生产厂家应有防火监督部门核发的生产许可证。全数检查产品合格证明文件,检验报告。 (11)、防腐涂料和防火涂料的名称、型号、颜色及有效期与其质量证明文件相符,开启后,不应存在结皮、结块、凝胶等现场。按桶数检查5%,且许多于3桶。 (12)、对原材料及成品进场按规定采纳平行检验,或见证取样方式进行检查、抽查或复验,合格产品给予签认,对不合格的产品通知承包商限期撤显现场。
3.2.1.2钢结构焊接工程的操纵要点: (1)、焊工必须经考试合格并取得合格证书,持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范畴内施焊。检查施焊焊工合格证及其认可范畴、有效期。 (2)、构件主材的工厂对接焊缝,端板与梁、柱及柱脚处的连接焊缝。 需接20%的探伤比例,采纳超声波探伤进行内部缺陷的检验,其结果
应符合“钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析”检验等级B级,评定等级Ⅲ级标准。碳素结构钢应在焊缝冷却到环境温度,低合金结构钢应在完成焊接24h后进行探伤检验。 (3)、焊缝表面不得有裂纹,焊瘤等缺陷。一、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。每批同类构件抽查10%,且许多于3件,被抽查的构件中,每一类型焊缝按条数抽查5%,且许多于1条,每条检查1处,总抽查数许多于10处。 (4)、一,二、三级焊缝外观质量标准应符合GB50205-2001规范附录A.0.1表的规定,三级对接焊缝按二级焊缝标准进行外观检查。每批同类构件抽查10%,且许多于3件,被抽查构件中每一类型焊缝按条数抽查5%,且许多于1条,每条抽查1处。 (5)、焊缝感观应达到:外观平均,成型较好,焊道与焊道,焊道与差不多金属间过渡较平滑,焊渣和飞溅物差不多清除洁净。每批同类构件抽查10%,且许多于3件,被抽查构件中每种焊缝按数量各抽查5%,总抽查许多于5处。
3.2.1.3紧固件连接工程的操纵要点:
(1)、高强度大六角头螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,现场处理的构件摩擦面应单独进行抗滑移系数试验.
(2)、高强度大六角螺栓连接副终拧完成1h后,48h内进行终拧扭矩抽查。按节点数抽查10%,且许多于10个,每个被抽查节点按螺栓数抽查10%,且许多于2个。至于采取扭矩法依旧转角法检验依照安装单位设备技术条件而定。
(3)、高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为2~3扣,其中承诺10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。 3.2.1.4钢零件及钢部件加工工程
(1)、钢材切割面或剪切面无裂纹、夹渣、分层和不大于1mm的缺棱。全数检查,若有疑义作渗透、磁粉或超声波探伤抽查。 (2)、气割的承诺偏差符合表1的规定:
表1 项 目 允 许 偏 差 零件宽度、长度 ±3.0 切 割 面 平 面 度 0.05t,且不大于2.0 割 纹 深 度 0.3 局 部 缺 口 深 度 0.1 注:t为切割面厚度 (3)、矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损害、划痕深度不得
南理工校园工程钢结构监理实施细则