好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防喷淋系统施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

______________________________________________________________________________________________________________

消防喷淋系统施工方案

1.消防及喷水灭火系统管道安装方法 1.1.工艺流程图

安装准备 管道试压、冲洗 1.2.支架、吊架制作

主管安装 喷头支管安装

水流指示器安装 喷头及附件安装 系统通水调试

1.2.1.支架、吊架材料一般用Q235普通碳钢制作. 1.2.2.支架、吊架制作应遵守的规定:

1) 支架、吊架的型式、材质、加工尺寸、精度及焊接应符合设计要求。 2) 支架底板应平整、支、吊架的工作面应平整。 3) 矫正。 4)

1.2.3.支吊架安装 1)

管径(mm) 支吊架最大间距(m) 保温 不保温 15 1.5 2 20 2 2.5 25 2 3 32 2.5 3.5 40 3 4 50 3 4.5 70 3.5 5 80 4 5.5 100 4.5 6 125 5 6.5 150 6 7 2) 坡度、标高的确定

3) 支、吊架固定和调整 4)

-可编辑修改-

______________________________________________________________________________________________________________

5) 支、吊架的安装 膨胀螺栓固定

膨胀螺栓常用规格有M8、M10、M12三种。

钻孔可用冲击电锤或冲击电钻进行,钻成的孔必须与构件表面垂直。孔的直径与管外径 相等,用手拧紧螺母。随着螺母的拧紧,螺栓被向外拉动,螺栓的锥形尾部就把开口的套管

2.1.立管安装

1) 每层从上至下统一安装卡件, 将预制好的立管按编号排出顺序安装。 在安装中核实预

立管阀门朝向应便于操作和维修。

2) 对于竖井内的立管安装,应在管井口设置型钢,上下统一吊线安装卡件。 3) 安装在墙内的立管应在结构施工中预留管槽,立管安装后吊直找正,用卡件固定。 4) 在下层楼板封堵完后,再进行上一层立管安装。如遇墙壁体变薄或上、下墙体错位造成立管距离太远时,可采用冷弯或用弯头调整立管位置。 5) 对暗装立管安装,应在隐蔽之前做水压试验,合格后隐蔽。 6) 对防腐、防露要求的立管,应按相应施工工艺防腐防露。 2.2.横支管安装

1) 根据横支管设计排列情况及有关规范,确定支、吊架的位置及数量。 2) 将预制好的支、吊架按规范加以固定。

3) 临时固定卡栽好后,将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装。待安装完后,按设计要求及有关规范调节其坡度。

4) 支管暗装时,在确定其位置后,剔出管槽,将预制好的支管放入槽内,找平找正后用勾钉固定。 3.喷洒管道安装

1) 管网安装前应校直管子,清除内外杂物。安装中应注意随时清除管道内部杂物。 2) 自动喷水灭火系统的管网安装,管子公称通径为小于或等于100 MM

螺纹连接,其它可用焊接或法兰连接。无论采用何种方式,均不得减小管内通水横截, 面积。

3) 螺纹连接管道变径时,宜采用异径接头,在转弯处不得考虑采用补芯。

-可编辑修改-

______________________________________________________________________________________________________________

4) 管道安装位置应符合设计要求,管道中心与梁、柱、顶棚等最小距离应符合下表

工程通径mm 距离mm 25 40 32 40 40 50 50 60 65 70 80 80 100 100 125 125 150 150 200 200 5) 管道穿过建筑物的变形缝时应设置柔性短管。穿墙或楼板时应加设钢性套管。套管长,度不得小于墙厚,或应高出楼面或地面50mm,焊接环缝不得置于套管内。套管与管,道之间的间隙应用不燃材料填塞。

6) 系统的管道宜设有0.002~0.005的坡度,且坡向排水管,当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采用相应的排水措施,当喷头数少于5只,可在管道低处装设堵头,多于5只喷头时宜装设带阀门的排水管。

7) 管网的地上管道应作红色或红色环圈色标。 8) 管道在安装中断时,应将敞口封闭。 4.喷头安装

1) 喷头安装应在系统管网试压,冲洗合格后进行。 2) 安装喷头用的弯头、三通等宜采用专用管件。

3) 安装喷头,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。 4) 喷头的安装,应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架拧紧喷头,喷头的框架、溅水盘变形或释放原件损伤时应更换喷头,且应与原喷头规格、型号相同。 5) 安装在易受机械损伤处的喷头,应加设防护罩. 6) 喷头与大功率灯泡或风口的距离不得小于0.8m. 5.水流指示器安装

1) 在管道试压冲洗合格后方可安装,其规格必须与管径相匹配。在设有信号阀门时,应安 装在该阀之后的管道上。

2) 水流指示器应牢固安装于水平管道上,其动作方向应和水流方向一致,安装后水流指示器的桨片、膜片动作灵敏,不得与管壁发生碰撞、摩擦。 6.试压和冲洗

1) 水压试验环境温度不宜低于5℃当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。

2) 试验用的压力表不少于2只,精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5~2倍。 3) 对于不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除,加设的临时盲板应