歇时间已超过时,应按浇筑中断处理,同时应留置施工缝,并作出记录。施工缝的平面应与结构的轴线相垂直,周边预埋直径不小于16mm的钢筋,并使其体积露出前层混凝土外一半左右,间距不大于直径的20倍。

在灌注混凝土时,留取不少于两组试件,并随时抽查混凝土的坍落度。如换工作班时,应进行交接班。试件采用标准养护,强度测试后填试验报告。

混凝土浇筑完后,立即进行混凝土外露面修整、抹平,待收浆后再抹第二遍并压光处理。 6.2.5 养护

混凝土浇筑完成表面收浆后,及时覆盖养生。混凝土养护期间,应重点加强混凝土的湿度和温度控制,尽量减少表面混凝土的暴露时间,及时对混凝土暴露面进行紧密覆盖,防止表面水分蒸发。当混凝土终凝后,洒水养生,保持湿度,专人负责养护至少14天。混凝土表面覆盖物采用黑心棉或土工布等吸水材料,上盖塑料膜,用钢筋卡固定,保证砼表面处于湿润状态。

重力式挡土墙验算[执行标准:公路] 计算项目: 仰斜式挡土墙 8

计算时间: 2008-02-13 15:00:27 星期三

------------------------------------------------------------------------ 原始条件: 墙身尺寸:

1

墙身高: 8.800(m 墙顶宽: 1.500(m 面坡倾斜坡度: 1:0.250

14

背坡倾斜坡度: 1:-0.250

采用1个扩展墙址台阶: 墙趾台阶b1: 0.400(m 墙趾台阶h1: 0.800(m 墙趾台阶与墙面坡坡度相同 墙底倾斜坡率: 0.200:1 物理参数:

圬工砌体容重: 23.000(kN/m3 圬工之间摩擦系数: 0.400 地基土摩擦系数2 砌体种类: 片石砌体 砂浆标号: 7.5 石料强度(MPa: 30

挡土墙类型: 一般挡土墙

2

: 35.000( 度

墙后填土粘聚力: 0.000(kPa 墙后填土容重: 18.000(kN/m3

1

: 17.500( 度

地基土容重: 18.000(kN/m3

修正后地基土容许承载力: 250.000(kPa 地基土容许承载力提高系数:

墙趾值提高系数 : 1.000 墙踵值提高系数

平均值提高系数: 1.000

地基土类型: 土质地基 地基土内摩擦角: 35.000(度

1

2

15

1

: 0.300

: 库仑 坡线土柱:

坡面线段数: 1

折线序号 水平投影长(m 竖向投影长(m 换算土柱数 1 12.000 0.000 1

第1个: 定位距离0.000(m 公路-II级 坡面起始距离: 0.000(m 地面横坡角度: 20.000(度 墙顶标高: 0.000(m 挡墙分段长度: 10.000(m

1=====================================================================

第 1 种情况: 组合

16

============================================= 组合系数: 1.000

1

挡土墙结构重力 分项系数 = 1.200 √

7

2. 墙顶上的有效永久荷载 分项系数 = 1.200 √ 3. 墙顶与第二破裂面间有效荷载 分项系数 = 1.200 √ 4. 填土侧压力 分项系数 = 1.200 √

5. 车辆荷载引起的土侧压力 分项系数 = 1.200 ============================================= [土压力计算] 计算高度为 9.162(m处的库仑主动土压力 无荷载时的破裂角 = 36.096(度 公路-II级

路基面总宽= 12.000(m, 路肩宽=0.000(m 安全距离=0.500(m

1车与车之间距离=0.600(m

经计算得,路面上横向可排列此种车辆 4列 布置宽度

布置宽度范围内车轮及轮重列表 第

列车:

中点距 2 破裂体

轮号 路边距离(m 轮宽(m 轮压(kN 上轮压(kN

2

01 0.500 0.300 15.000 15.000 02 2.300 0.300 15.000 15.000

1

03 0.500 0.600 60.000 60.000 04 2.300 0.600 60.000 60.000 05 0.500 0.600 60.000 60.000 06 2.300 0.600 60.000 60.000 07 0.500 0.600 70.000 70.000 08 2.300 0.600 70.000 70.000 09 0.500 0.600 70.000 70.000 10 2.300 0.600 70.000 70.000 第2列车:

中点距 全部 破裂体

轮号 路边距离(m 轮宽(m 轮压(kN 上轮压(kN 01 3.600 0.300 15.000 15.000 02 5.400 0.300 15.000 0.000 03 3.600 0.600 60.000 60.000 04 5.400 0.600 60.000 0.000 05 3.600 0.600 60.000 60.000 06 5.400 0.600 60.000 0.000 07 3.600 0.600 70.000 70.000 09 3.600 0.600 70.000 70.000

布置宽度B0=4.390(m 分布长度L0=18.290(m 荷载值SG=825.000(kN 换算土柱高度 h0 = 0.571(m 按实际墙背计算得到:1 第1破裂角:

Ea=136.817 Ex=136.567 Ey=8.266(kN 作用点高度 Zy=3.223(m 墙身截面积 = 13.864(m2 重量 = 318.868 kN (一 滑动稳定性验算 基底摩擦系数 = 0.300

采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下: 基底倾斜角度 = 11.310 (度

Wn = 312.675(kN En = 34.888(kN Wt = 62.535(kN Et = 132.294(kN 滑移力= 69.758(kN 抗滑力= 104.269(kN 滑移验算满足

20

滑动稳定方程验算: 滑动稳定方程满足: 方程值 地基土摩擦系数 = 0.550 地基土层水平向

滑移力= 136.567(kN 抗滑力= 183.165(kN

地基土层水平向:

2

(二 倾覆稳定性验算

相对于墙趾点,墙身重力的力臂 Zw = 2.180 (m 相对于墙趾点,Ey的力臂 Zx = 2.615 (m 相对于墙趾点,Ex的力臂 Zy = 2.861 (m 验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性 倾覆力矩= 390.755(kN-m 抗倾覆力矩

1

倾覆验算满足: K0 = 1.834 > 1.5007 倾覆稳定方程验算:

倾覆稳定方程满足: 方程值 = 113.105(kN-m > 0.0 三 地基应力及偏心距验算

基础为天然地基,验算墙底偏心距及压应力 取倾斜基底的倾斜宽度验算地基承载力和偏心距

作用于基础底的总竖向力 = 347.564(kN 作用于墙趾下点的总弯矩=325.950(kN-m 基础底面宽度