d、 食堂,影剧院,体育馆,其他类似公共场所α=10% W2=1.2aNzαT(1-b)K/[(1-c)*1000]

a- 合流系统,a=0.7 L/人·d;分流系统,a=0.4 L/人·d‘ b- 污泥含水率,b=95%; c- 浓缩后污泥含水率,c=90%; k-腐化期间污泥缩减系数,k=0.8;

T-化粪池清掏周期,按90d,180d,360d计; 1.2-清掏后考虑留20%熟污泥的容积系数; 带入上式简化为:

合流:W2=1.2(0.00028NzαT) 分流:W2=1.2(0.00016NzαT) 4.5.2化粪池型号设计

确定有效容积后,选定q,α,t,T,按下式计算设计总人数。

合流:NZ=W/[α10-5(4.17qt+33.6T) 分流:NZ=W/[α10-5(4.17qt+19.2T)

4.5.3 经计算如果污泥容积超过有效容积的70%(W<25m3),或80%(W >30m3),按污泥容积相应等于有效容积的70%或80%,用污泥容积公式计算设计总人数。 4.6设计举例

估算Nz=1000人,取q=200L/人·d,t=12h,α=70%; W1=Nzαqt/(24*1000)=1000*70%*200*12/(24*1000)

9

=70 m3

取a=0.7 L/人·d, b=95%,c=90%,k=0.8,T=90d, 合流:W2=1.2(0.00028NzαT)=1.2*0.00028*1000*70%*90=21.168m3

W=W2 +W2=91.168m3

查表得有效容积100 m3,选用13号池设计总人数为:NZ=(4.17*200*12+33.6*90)]=1096

10

*10-5

100/[70%