小型污水预处理设施

设计选型指引

清 源 行 动 办 公 室

2007年7月

目 录

一、说明 ............................................................................................ 1

二、设计需要考虑的因素 ................................................................ 1

三、主要水处理设施 ........................................................................ 2

1、隔油池 .......................................................................................... 2

2、毛发集污井 .................................................................................. 3

3、汽车洗车污水隔油沉淀池 .......................................................... 4

4、化粪池 .......................................................................................... 7

2

一、说明

随着我市的高速发展,人口的不断增加,同时我市的水环境也日益恶化。其中原建筑物改变功能及监督管理不到位是造成水污染的重要原因。如住宅区内或路边楼宇现改成了餐饮店、理发店、洗车场等经营性场所。按照建筑给水排水设计规范,公共饮食业厨房含有大量油脂的洗涤废水、洗车冲洗水应单独排水至水处理构筑物。含油污水应经除油装置后方许排入污水管道,生活污水需经化粪池处理后才能排入市政排水管道。

本指引主要介绍以上相关的小型水处理设施设计、选型,包括化粪池、隔油池、汽车洗车污水隔油沉淀池、毛发集污井。

二、设计需要考虑的因素

为了满足预期要求,达到理想效果,作为一个设计者应考虑以下几个因素。

1、水处理设施建设位置,应不能影响现有建筑物功能及便于维护、清理。

2、运行维护周期。 3、最大服务人数。

1

4、将来是否有扩容的需要。

三、主要水处理设施

1、隔油池

图1隔油池示意图

1.1隔油池按设计秒流量计算; 1.2在池内流速不大于0.005m/s; 1.3含油污水在池内停留时间为10min; 1.4清除周期7d;

2

1.5隔油池选用表

隔油池型号 最大设计秒流量(L/S) 有效容积(m3) 1型 1.00 0.90 2型 1.60 1.50 3型 3.20 3.00 4型 4.80 4.50 设计举例:

确定最大设计秒流量,可通过观察水表用水高峰期流量估算,假设为5m3/h,选型?

最大设计秒流量:5*1000/3600=1.39 L/S,则选2型。 1.6 附件 隔油池标准图 2、毛发集污井