一、操作程序 1、操作要领 (1)、线路路径定测 ○1线路路径定测人员组成:
设计单位专项设计人员 建设单位代表
维修单位电务、公务人员
施工单位施工负责人(各区段工班长)、技术负责人各一名,工人3至4人。 ○2定测内容
a、测量电缆径路长度和确定电缆线路设备设置地点,确定机房及电缆引入位置。线路设备一般指通话柱 位置,气门标石、底线位置及传感器设置位置。通话柱安装标准:以区间为单位,每个区间进(出)站 信号机为基准点,以后每1.5Km设置一个。气门标石以区间为单位,每4K每设置一个。地线以区间为 单位,每4Km设一个。传感器设置以充气段为单位,在最靠近充气设备的两个接头内各设一个(包括终 端气闭头),然后每2Km设置一个。
b、核定设置标准位置和确定电缆过轨地点,引入方式。
c、基本确定线路本质情况及过桥、过隧道的防护措施及施工要求。 d、做好径路测量台账。 (2)、电缆单盘测试 ○1直流特性测试
a、绝缘电阻测试。
测试内容:单线对地(A-E,B-E)
线间绝缘(A-B)
专业资料整理
WORD格式
测试值:≥500MΩ 测试仪表:500V兆欧表 b、环阻及不平衡电阻
测试值、环阻:0.9芯线≤57Ω/Km
0.7芯线≤57Ω/Km
不平衡电阻:≤2Ω 测试仪表:直流电桥
注:测环阻时,测量档应板向*0.01档或0.1档 测不平衡时,测量档板向*1档 ○交流特性测试
高频电缆组应测K1k2k3e1e2 低频电缆组应测k1e1e2
本工艺仅以低频对称电缆为例(下同) 测试仪表:电容耦合测试仪
测试时,将测量档分别板向k1e1e2值,再分别读出数据即可。 测试目的:k1e1e2是低频电缆配盘所必须的依据。 ○单缆、
3
AB2
端判别
判别方法:
a、以四线组绑扎丝带判别:绿组在红组的顺时针方向为A端,反之则为B端。 b、以四线判别:绿芯线在红芯线的顺时针方向为A端,反之则为B端。
c、以信号线对判别:绿组信号线在红组信号线对的顺时针方向为A端,反之则为B端。 以上三种判别方法用任何一种判别即可。
当A、B端判别清楚后,用红线在电缆盘上标明外A货外B。 ○4电缆配盘
专业资料整理
WORD格式
根据设计要求,先确定电缆增音段的第一个加感节点,然后再结合径路定测台账及单盘测试的k1e1e2 值,同时兼顾线路设备安装接头位置,将电缆进行配盘,并根据k1e1e2值算出个接头的交叉。 交叉方式:现在电缆交叉只用4种X..、...、.X.、XX. 计算交叉时,应先算节距内,再算节距间。
节距内k1值之和的绝对值应小于30,最大值应小于50;节距内e1e2值之和的绝对值应小于100,最 大值应小于200。 (3)、电缆沟开挖
当径路复测完毕,准备工作已到位后,即可进行电缆沟开挖,开挖时一定要注意以下几点: ○够深一定要符合设计和施工规范标准;
○当径路需要更改时,必须让施工技术负责人知道情况及更改路径原因,并得到同意后方可更改,且在 路径帐上要注明。
○当土质情况和复测台账不一样时,应在台账上注明。 ○4电缆沟底应平直,在敷缆前应清沟。 ○电缆沟与其他建筑物的距离应符合施工规范要求。 (4)、电缆敷设
电缆沟开挖好以后,应组织人力敷设电缆,敷设时严格按照施工规范要求进行,必须做到如下要求: ○电缆、
1
AB
端必须按设计要求放,不得将
5321
A、B端放反。
○2所有防护如过沟、涵、平交道等所需钢管都必须放到位,以防止遗漏。 ○敷设时必须组织好,人员分配要合理,避免出现前松后紧的现象。 ○电缆敷设过程中不的出现打折,不得扭小弯,以防止损坏电缆。
○5电缆敷设完毕后,应立即排缆,并小回填30cm细土,做到当天敷设的缆不敞露过夜。 (5)、电缆单盘保气
电缆敷设并小回填后立即对单盘缆进行充气并进行保气试验,单盘充气气压值应略高,平衡后达到0.8kg 左右,在气压稳定十天内,不得下降0.1kg,说明单盘保气合格,可以进行下一步工序,否则应继续查
43
专业资料整理
WORD格式
气,直到合格为止。 (6)、电缆沟回填
气压单盘保气合格后,就可以进行电缆沟回填,回填时应注意: ○1
回填时应填满整平,并将多余沟土填沟上。沟的下部不得掺入杂草,树叶等易腐蚀的物质,也不得回 填大石块或硬土块、冻土块。
○2电缆沟通过护坡、梯田、铁路路肩、缓坡、公路、大车道、河渠、堤岸鼠害或路基下附近地段,以及
设计规定的其他地段,应分层夯实,并恢复原状,但夯实不得损伤电缆。 ○3回填时应清理开挖电缆沟对道床石渣所造成的污染。 ○4回填电缆沟的同时,要将电缆接头坑挖好。 (7)、电缆连接 ○1连接要求:
a、长途电缆的连接为A端与B端相连,且气压稳定,无绝缘障碍,无混线、断线,无端别、组别错误。b、纸绝缘电缆严禁与聚乙烯绝缘电缆直接接续,如需接续时,应设气闭,气路不得连通。 c、泡沫聚乙烯电缆互相连接时,严禁使用纸套管,严禁用嘴吹绝缘套管。 d、接续后不影响全线路的电气性能。 ○2对称四线组及信号线接续要求:
a、扭接美观、牢固。前松后紧,焊头光滑牢固无焊刺,严禁使用带腐蚀性的焊剂。 b、接续位置排练均匀,整齐。 c、接续套管密封良好。 ○3对封焊的要求:
封焊牢固,有一定的机械强度,无空隙砂眼的裂痕,表面光滑严密美观,无假焊。 ○4其他
a、地线焊接牢固、无假焊。
b、钢带铠装电缆的钢带相互焊接,并应与铅套管相连。
专业资料整理
WORD格式
c、弯曲半径符合要求。
d、街头防护选用适当的水泥槽或硬塑料管,电缆放置平稳,防腐绕包缠绕严密、细致。 e、接头下埋回土后,按规定埋设光电缆标石。
f、按照实际要求设置气压传感器、区间电话、气门、地线、加感单元。 (8)线路设备安装
长途通信电缆线路设置包括气压传感器、通话柱安装、地线设置、气压传感器可安装与接头内,也可装 于电缆接头外,通话柱安装要根据设计要求及定测台账,安装与所在接头位置,通常,间距为1-1.5km 设一个,其安装间距最大误差不得大于7.5%,地线一般分为防雷地线和屏蔽地线,防雷地线一般阻值≤ 10Ω即可,屏蔽地线则为≤4Ω,如有屏蔽地线,则可取代防雷地线,其设备距离应按设计要求做,如无 特殊要求(即雷害较多地方)一般为每4K里设一处地线。 (9)区段气压维护
当线路建筑完工后,区段气压维护也正在进行中,这时。充气气压值应充在0.7-0.8kg之间,将电缆接 头处逐一进行查气实验,当整个区段气压平衡后,并在10天内不下降0.1kg气压则为合格,返之则不合 格,要再次进行充气维护直到合格为止。 (10)电缆成端引入 ○引入终端站(通信端站、车站)的分歧、终端:
a、端站和有人曾音站的对称回线气闭成端后,在引入实验设备的电缆分线盘盒处终端,引入车站的对称 回线气闭成端后,在引入电缆分线盒终端,气闭应灌注牢固。 b、引入电缆成端时,其弯曲半径不得小于其外径15倍。
c、电缆地下引入孔应离地面0.5m左右,并用钢管或硬氯乙烯管保护,墙洞与管子间应用水泥浆堵牢、 抹光,电缆引入后引入口应堵牢,不渗漏水,进入室内的钢管铠装电缆应剥铠。 ○2电缆分盘盒和气闭套管的质量,应符合以下要求:
a、电缆分线盒及其合格证应齐全、完整、无损伤,盒体漆饰完整无脱落,接线端子板无锈蚀。 b、电缆气闭套管应完整无破损,气闭性能良好,引接线完整正确。