Ubc L3相 V A 逆变器全5 总输出端并网电流测量 6 计量表显示 显示正常 L3相 A L1相 A 部并网时,L2相 A 监理(建设)单位验收结论: 专业监理工程师(负责人) : 施工单位检查评定结果: 项目专业调试人员: (签字/公章) (签字/公章) 日期: 年 月 日期: 年 月 日 日
环境检测仪调试记录表 编号:
项目名 产品型
称 业主单位 设备厂家 调试 步骤 调试项目 号 产品编 号 安装位 置 自检 验收结果 记录 技术要求及调试内容 设备安装设备安装应牢固可靠,操作1 情况检查 方便 2 连接线情连接线具有明确标识,接线况检查 3 安装防雷措施检查 牢固可靠,无松动 环境检测仪的外壳必须可靠接地,与建筑物的避雷带或其他接地装置有良好的接地措施,接地连接头应做好防锈蚀处理 4 5 防雷接地测量接地阻值必须小于10阻值检查 Ω 供电电源供电电源应使用单一线路,检查 避免经常断电的因素存在
辐照传感器正向朝南安装,避免中间的避雷针的光照辐照传感阴影挡住玻璃球面,同时需6 器位置校要校准辐照传感器的水平,准 以免影响全天的气候测量(即气泡位于观察口的正中间位置) 风向传感风向传感器的指向定位标7 器位置校置应指向正北方向,现场应准 使用指南针进行校准 与数据采通讯顺畅,数据采集器能搜8 集器的通索到环境监测仪设备,通讯讯情况 与PC机9 (后台监控)的通讯情况 过程中不中断设备连接 通讯顺畅,能读取环境监测仪的辐照、风向、温度等的工作参数 施工单位检查评定结果: 监理(建设)单位验收结论:
项目专业调试人员: (签字/公章) 专业监理工程师(负责人) : 日期: 年 月 日
数据采集器调试记录表 编号:
日期: 年 月 日 (签字/公章) 项目名称 业主单位 设备厂家 调试 步骤 调试项目 产品型号 产品编 号 安装位 置 自检 验收 结果 记录 技术要求及调试内容 设备安装1 设备安装应牢固可靠,操情况检查
作方便 2 连接线情况检查 3 供电电源检查 4 连接线具有明确标识,接线牢固可靠,无松动 供电电源应使用单一线路,避免经常断电的因素存在 按要求设置查询的设备台系统设置 数、通讯地址等,各设置应符合现场要求 RS485口通A1,B1接逆变器的RS485通5 讯测试 A1-B1 讯断口的A和B;数据采集器能获取设备工作信息 A0,B0接PC机的RS232转RS485口通RS485模块端口的A和B;通6 讯测试 A0-B0 讯端口设置正确,PC机上的监控软件能获取设备工作信息 接PC机的RS232端口(com7 RS232口通口),通讯端口设置正确,讯测试 PC机上的监控软件能获取设备工作信息 8 以太网口通过网路连接,生成虚拟