第5章S7-200 PLC的指令系统
习题与思考题
1. S7-200指令参数所用的基本数据类型有哪些? 答:S7-200 PLC的指令参数所用的基本数据类型有
1位布尔型(BOOL)、8位无符号字节
型(BYTE) > 8位有符号字节型(SIMATIC模式仅限用于 SHRB指令卜16位无符号整数(WORD)、 16位有符号整数(INT)、32位无符号双字整数(DWORD)、32位有符号双字整数(DINT)、32 位实数型(REAL)。实数型(REAL)是按照ANSI/IEEE 754-1985 标准(单精度)的表示格式规定。 2~255字节的字符串型(STRING)
2. 立即I/O指令有何特点?它应用于什么场合?
答:立即指令允许对输入和输出点进行快速和直接存取。当用立即指令读取输入点的状态 时,相应的输入映像寄存器中的值并未发生更新;用立即指令访问输出点时,访问的同时,相 应的输出映像寄存器的内容也被刷新。由于立即操作指令针对的是 输出信号,所以它们的位操作数地址只能是物理输入端口地址
3. 逻辑堆栈指令有哪些?各用于什么场合?
答:复杂逻辑指令,西门子称为逻辑堆栈指令。主要用来描述对触点进行的复杂连接,并 可以实现对逻辑堆栈复杂的操作。
复杂逻辑指令包括: ALD、OLD、LPS、LRD、LPP和LDS。这些指令中除 LDS夕卜,其余 指令都无操作数。这些指令都是位逻辑指令。
I/O端口的数字输入和数字 lx.x和物理输出端口地址 Qx.x。
栈装载与指令 ALD用于将并联子网络串联起来。
栈装载或指令 OLD用于将串联子网络并联起来。
逻辑推入栈指令LPS,在梯形图中的分支结构中,用于生成一条新的母线,左侧为主控逻 辑块时,第一个完整的从逻辑行从此处开始。
逻辑读栈指令LRD,在梯形图中的分支结构中,当左侧为主控逻辑块时,该指令用于开始 第二个和后边更多的从逻辑块。
逻辑栈弹出指令 LPP,在梯形图中的分支结构中,用于恢复
LPS指令生成的新母线。
装入堆栈指令LDS,复制堆栈中的第n级值,并将该值置于栈顶。原栈中各级栈值依次下 移一级,栈底值被推出栈而丢失。
4.
定时器有几种类型?各有何特点?与定时器相关的变量有哪些?梯形图中如何表示这 些变量?
答:S7-200系列PLC的主机有256个定时器T0~T255,分为三种类型,每种类型的时 间分辨率(或称为时基/时间增量/时间单位)又分为三种,如下表所示。
(1) 接通延时定时器指令 TON,用于接通单一间隔定时。
(2) 有记忆接通延时定时器指令 TONR,用于累计若干个时间间隔。只能用复位指令进行复 位操作,使当前值清零。
(3) 断开延时定时器指令 TOF,用于断开后的单一间隔定时。
定时器类型 时间分辩率/ms 计时范围/s 定时器号 接通延时定时器TON
1 0~32.767 T32,T96 断开延时定时器TOF 10 0~327.67 T33 ?T36 , T97 ?T100 100 0~3276.7 T37 ?T63 , T101 ?T255 1 有记忆接通延时定时器 10 TONR 100 与定时器相关的变量有: 0~32.767 T0, T64 0~327.67 T1 ?T4 , T65 ?T68 0~3276.7 T5 ?T31 , T69 ?T95 一个16位的当前值寄存器,用以存放计时累计的当前值( 位ms或10ms或100ms,取决于时间分辨率);
一个16位的预设值寄存器,用以存放定时时间的预设值
INT,最大计时值32767,单
PT( INT);
一位状态位(BOOL),用以反映定时器的定时时间是否达到的状态,称为定时器位。 使能输入IN,用于控制定时器的工作状态。 5.
计数器有几种类型?各有何特点?与计数器相关的变量有哪些?梯形图中如何表示这
答:
类型:S7-200系列PLC的计数器指令有两大类:通用计数器指令和高速计数器指令。 通用计数器指令有 3种:增计数器指令 CTU、减计数器指令CTD和增减计数器指令 CTUD。 特点:
⑴增计数器指令CTU
每当增计数输入 CU 发生一次从 OFF 到 ON 的转换(正跳变 - 上升沿)时,该计数器的当 前值就增加 1 。