防爆电气证模拟考试题
1、【判断题】隔爆型电气设备的外壳一般采用塑料材质制成。( × ) 2、【判断题】粉尘防爆电气设备的防爆标志、外壳防护等级和温度组别,应与爆炸性粉尘环境相适应。( √ )
3、【判断题】运行中的正压型电气设备内部的火花、电弧,不应从缝隙或出风口吹出。( √ )
4、【判断题】在正常运行过程中,可能出现粉尘数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物,但这种场所又未被划为20区,这样的场所将其划分为21区。( √ ) 5、【判断题】隔爆型电气设备是指具有隔爆外壳的电气设备,其外壳具有足够的机械强度,一般用金属材料制成。其防爆标志是“p”。( × ) 6、【判断题】在爆炸危险场所内,可采用绝缘导线明敷。( × )
7、【判断题】在可燃性粉尘危险场所中,在选择A型设备又不考虑粉尘厚度时,要求其最表面温度应不超过相关粉尘云最低点燃温度的2/3。( √ )
8、【判断题】隔爆型电气设备隔爆接合面的紧固螺丝不得任意更换,弹簧垫圈应齐全。( √ )
9、【判断题】n型电气设备中的无火花型设备的第一类,其标志为ExnL。( × )
10、【判断题】浇封型电气设备表面有裂痕、龟裂等不影响其防爆性能。( × ) 11、【判断题】我国规定工频安全电压有效值的限值为120V。( × ) 12、【判断题】爆炸性气体环境用电气设备可分为三大类,它们是I类、II类、III类。Ⅱ类还可进一步细分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三类。( × )
13、【判断题】防爆电气设备电缆护套外径尺寸与密封圈不匹配时,应加密封材料。( × )
14、【判断题】在爆炸危险场所,防爆电机可以频繁启动。( × )
15、【判断题】防爆电气设备一个电缆引入口可以穿多根电缆或电缆和导线混合。( × )
16、【判断题】本质安全电路用电缆导体对地至少为交流500V的试验电压。( √ )
17、【判断题】有乙烯、焦炉煤气场所属于ⅡB类环境,可选择ⅡA类防爆电气设备使用。( × )
18、【判断题】可燃性爆炸性粉尘环境的区域范围,就是粉尘释放源的边缘到被认为与该区域有关的危险不再存在的任何方向上的距离。( √ )
19、【判断题】防爆设备引入装置密封圈的内径与电缆外径间隙不大于1㎜。( √ )
20、【判断题】在被划分为20区的可燃性粉尘环境,粉尘若为非导电性则既可选用A型也可选用B型电气设备。( √ )
21、【判断题】隔爆型电气设备隔爆接合面上螺孔周围5.0mm范围的缺陷可以进行修补。( × )
22、【判断题】增安型电气设备修理时以及修理后重新组装时,内部的旋转件与静止零件的间距应不小于标准规定。( √ )
23、【判断题】增安型电气设备采用铝导线与连接件连接时应采用铜铝过渡接头,不能直接连接。( √ )
24、【判断题】爆炸危险环境电气线路选用的低压电缆或绝缘导线,其额定电压可以低于500V。( × )
25、【单选题】浇封型电气设备连接电缆的延伸必须采用()过渡连接。( C ) A、接线盒 B、电缆接头 C、防爆接线盒
26、【单选题】对于防雷保护,一般只要求保护范围内被击中的概率在()以下即可。( A ) A、0.1% B、5%
C、10%
27、【单选题】当爆炸危险区内的非金属构架上平行安装的金属管道相互之间的净距离小于()mm时,宜每隔20m用金属线跨接。( C ) A、50 B、150 C、100
28、【单选题】防爆电气设备要安装在牢固的金属支架上,有振动的电气设备的固定螺栓应有()。( A ) A、防松装置 B、支撑装置 C、反向装置
29、【单选题】爆炸危险环境电气配线导管通过楼板或地坪引入其他区域时,应在楼板或地坪的上方装设()式隔离密封件。( C ) A、单向 B、横向 C、纵向
30、【单选题】对本质安全型电气设备下列说法不正确的是()。( A )
A、内部大部分电路是本质安全电路 B、限制电路中能量 C、能限制热效应
31、【单选题】不存在设备内部爆炸向壳外传播引起壳外爆炸现象的条件是()。( B )
A、使粉尘均匀分布
B、阻止粉尘进入电气设备内部 C、敞开电气设备内部
32、【单选题】隔爆型防爆电气设备是一种()防爆技术。( C ) A、限能 B、隔离 C、间隙
33、【单选题】防静电的接地电阻要求不大于()Ω。( C ) A、10 B、50 C、100