2.5.8.1 设计依据

(1)《建筑设计防火规》GBJ16-87(97年版)的有关规定(以下简称《建规》)。

(2)某电力器材提供的有关防火工艺设计资料。

(3)工艺、总图、土建和公用专业提供的有关消防设计资料。 2.5.8.2 总图消防

(1)主要建筑物之间的防火间距不少于15m。生产所需油料及少量易燃、易爆化工原料单独存放在专设的化学品库房,并增配化学灭火器。

(2)厂区道路及广场均为水泥混凝土路面,主干道路面宽度约为9~12m,转弯半径最小为6m。道路设计符合消防车道要求。

2.5.8.3 建筑消防

现厂区各主厂房、综合办公楼和库房等已配有足够的来火器、室消火栓及消防器材。

本项目新建设的1栋单层钢结构联合厂房应符合《建规》2级耐火等级的丁类厂(库)房的要求。

2.5.8.4 安全疏散

本项目新建的1栋单层钢结构联合厂房中轴线尺寸长约105m,宽约48m,在厂房南、北方向设有2个大门,门宽约4.5m。

联合厂房的2层办公楼两端均设有楼梯通道,疏散设施符合《建规》

.. .. ..

. . . .

的要求。

2.5.8.5 消防给水 (1)消防水源和供水方式

本项目分摊利用的厂房和新拟建设的联合厂房主要消防供水水源为自来水,并建有1个消防水池,容积约72m。

现厂区给水系统采用生产、生活、消防三者合一的供水方式。厂区消防采用低压制,消防灭火时由消防泵和消防车临时加压供水灭火。

(2)消防用水

根据《建规》规定,厂房地产高度小于24m,建筑物体积小于50000m,其厂房室外消防用水量为15L/s,室消防用水量10L/s,按同一时间的火灾次数为一次考虑,灭火延续时间按2小时计,一次灭火需用总水量约50m。

(3)室、外消火栓

根据《建规》的规定,新建设的厂房外沿路边设室外地上式消火栓,其间距小于60m,距离路边小于2m,改建的洁净厂房设室消消火栓,其间距小于30m,保证有两支充实水柱同时达到任何部位。

2.5.8.6 通风消防

存贮少量危险品的库房属有火灾危险性的场所,采用机械换气通风,所需通风管道选用金属材料制作,风机则采用防爆型风机。

.. .. ..

3

3

2

. . . .

2.5.8.7 电气消防 工厂用电负荷均为三类。

新建设的1栋联合厂房和分摊利用的办公室、动力站房、化学品库和厂房安全疏散出口均设有应急照明灯和疏散指示标志。并按三类建筑物设防雷装置,防雷接地电阻不大于30Ω。

2.5.8.8 工艺消防

(1)生产工艺过程火险分类

本项目新建的1栋联合厂房为多工种作业,其生产类别为丁、戊类,发生火灾危险性较小。热镀锌生产线有一定的火灾危险性,应单独采取分区隔离和加强换气通风等防火、防爆措施。

(2)消防措施

新建的1栋联合厂房应设置纵横向较为宽敞的通道,并设有约4.5m宽厂房大门,既保障消防通道顺畅,又便于人员疏散。

此外厂房应配备适量手提式灭火器。 2.5.9 环境保护工程 2.5.9.1 设计遵循的原则

本次技术改造应依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施“总量控制”及“预防为主、

.. .. ..

. . . .

防治结合”的原则,对所生产的各种污染物进行治理,保证达标排放。

2.5.9.2 设计依据、标准和围 (1)设计招待的控制和排放标准

(a)污水排放标准执行(GB8978-1996)《污水综合排放标准》中的二级标准。

(b)废气、粉尘执行(GB16297-1996)《大气污染物综合排放标准》中的二级标准。

(c)噪声控制执行(GB12348-90)《工业企业厂界噪声标准》中的Ⅲ类标准。

(2)工厂主要污染源及污染物 工厂主要污染源及污染物见下表:

工厂主要污染源及污染物汇总表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 污染物来源 热镀锌生产线 空压机 水泵 风机 各型号压力机 全自动角钢生产线 数控板材构件生产线 洗涤地板和零件 污染物来源 排放方式 热废气 噪声 噪声 噪声 噪声 噪声 噪声 污水 间断 连续 连续 连续 间断 间断 间断 间断 备注 少量 78~85dB(A) 85~95dB(A) 90~105dB(A) 80~90dB(A) 80~90dB(A) 80~90dB(A) 少量 .. .. ..

. . . .

2.5.9.3 环境保护及治理措施 (1)废气、粉尘治理

本项目在生产过程中有热镀锌工序使用少量化学品,但不会对环境造成较大污染。另外,在零件清洗和热镀锌过程中会有少量有机溶剂挥发和粉末产生,可采用加强局部排风措施,经处理后达标排放。

本项目产品整个生产过程无毒,但有少量粉尘、有机气体和废热气产生。应经处理后粉尘和废气监测达到《国家大气污染物综合排放标准》,GB16297-1966和《某省地区排放标准》,DB44/27-2001的规定。

(2)噪声控制

经过本次技术改造后,厂有多台螺杆式空压机,其噪声级应控制在78~85dB(A)以下。防治措施是将空压机安置在单独的站房,墙体吸声与隔声,空压机吸气管上自带空气消声过滤器。

厂房的各型号压力机、大型机械加工设备、各型号焊机等工艺设备工作时会产生间断噪声,其噪声值约在80~95dB(A),应设立独立基础减少振动和噪声。

厂房各风机工作时产生的噪声,其噪声级为90~105db(A)。治理的方法为设独立的风机间或做隔声处理,以及给风机作独立的基础等进行防治。

.. .. ..