**县一般气象站基础设施建设项目可行性研究报告
积雪最大深度为27㎝,冰冻线深度为30㎝ 平均有霜期136天 二、水文
南阳市河流均属唐白河水系,唐白河最终流入汉江,汉江于武汉入长江,故南阳市水域均属长江流域片水系,境内河流主要有赵河、潘河、唐河、晏河、马河、饶良河、毗河等,多为季节性小溪流,受气侯影响较大。区域内雨量充沛、水系发达,地下水丰富,地下水主要受降雨及白河水侧渗补给,是南阳的主要水源。 三、地质
**县城区绝大部分为第四纪河流堆积层,地层大部分为砂质粘土,部分地段有砂岩出露。
西部低丘缓坡地带,地貌上属社旗盆地中的垄岗地带边缘,地基土层为第四系上更新系统洪积和湖相沉积层,自上而下,分亚粘土、粘土、亚粘土,承载力为0.2~0.3Mpa。 四、地震
根据国家地震局武汉地震大队1997年编制的《河南省地震烈度区划图》,**县地震基本烈度为七度。 五、交通条件
拟建新址位于城郊乡贾沟村。地理坐标为:北纬33°30′17″,东经112°23′43″,海拔高度297米,距当地政府2.6公里,距中心城区直线距离2.6公里,距离现址2.7公里,交通
- 9 -
**县一般气象站基础设施建设项目可行性研究报告
便利。 六、市政设施
1、饮水情况:采用地下深井,自备无塔供水设备。 2、用电情况:采用市电供电。计算机设备、室内照明、空调均采用单独供电,互不干扰。供电方式为市电和备用发电机组发电。
3、取暖情况:采用空调供暖。
4、排污情况:新建污水处理井自然排污。
市政设施齐全,条件便利,可满足项目通讯、用电及供水要求。
- 10 -
**县一般气象站基础设施建设项目可行性研究报告
第五章 项目规划建设方案
一、规划原则
(1)充分利用现有土地资源进行合理布局。
(2)严格气象业务功能分区,精心组织各区域流线。 (3)在保证项目目标的前提下,控制投资成本。 二、 规划设计条件及依据
1、规划用地红线图
2、《基层气象机构基础设施建设标准》 3、《电子计算机机房设计规范》 4、《建筑设计防火规范》GB50016-2006
5、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版) 6、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 7、国家及省市有关建筑设计的规范与规定 三、建筑设计 1、建筑构造及做法 (1)屋面采用砼浇筑。
(2)地面以C20现浇,水泥砂浆找平压光。 (3)窗户采用塑钢铝合金。
- 11 -
**县一般气象站基础设施建设项目可行性研究报告
(4)外墙MU10机制砖砌筑,墙厚240。 2、结构设计
1、结构选型:采用框架结构。 2、主要材料的选用:
混凝土:梁、柱、基础采用C30,板采用C25; 钢 筋:普通钢筋采用HRB335级和HRB235级; 预应力钢筋采用预应力钢绞线;
砂 浆:采用M7.5水泥砂浆。
四、公用工程设计 1、给水设计
采用地下深井,自备无塔供水设备。 2、排水系统
业务用房排水采用雨、污分流,雨水可直接排入市政雨水管道;污水经生物化粪池处理后排入城市污水管网。
3、消防设计
建筑物的耐火等级为二级。设计时要严格遵守设计规范及各有关专家提供的设计条件和要求。
建筑物间距均需满足防火间距要求,院内均布置相互贯通的道路并分别与城市道路相连,并备有消防通道,使区内道路形成出入方便的环形消防通道。消防管网沿道路环状布置,按规范要求敷设室外地下消火栓。
- 12 -
**县一般气象站基础设施建设项目可行性研究报告
灭火器配置由甲方根据不同建筑物内可燃性质、类别、数量和所处位置按《建筑物灭火器配置设计规范》最终确定。
4、供电设计
采用市电供电。计算机设备、室内照明、空调均采用单独供电,互不干扰。供电方式为市电和备用发电机组发电。 5、弱电设计。
设计中做到电信、电话、声频、视频、宽带五线到位。 6、供暖设计
业务区供暖采用生产质量稳定、技术先进、节能的空调,以保证工作人员在适宜环境中进行办公。 7、安全防范设计
采取人防加技防的办法,设置两个门卫,两道门岗,安装两套12路实景监控录像系统。 8、其他设计
在办公楼醒目处树立行业标志如“中国气象”字样。 气象观测场周边5m和10m处设有明显的观测场控制标志。
- 13 -