好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

二建市政考点总结 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(1)管道未回填土、且沟槽内无积水(即排水管道:严密性试验→回填) (2)全部预留孔应封堵

(3)管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力 3.管道内注水与浸泡

试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h 4.闭水试验的试验水头

试验水头=max{设计水头,上游管顶内壁} +2m或上游检查井井口高度 5.试验过程与合格判定

补水保持试验水头恒定,观测时间不得小于30min,渗水量不超过允许值试验合格。 三、供热管道功能性试验

1.试验准备(通用)→适用所有功能性试验管道 (1)试验前应编制试验方案,并经监理(建设)、设计等单位审查同意后实施。 (2)试验前对有关操作人员进行安全技术交底。 2.强度试验

(1)试验压力:1.5倍设计压力。

(2)试验目的:试验管道本身强度+安装焊口强度。 (3)试验介质:洁净水。 (4)环境温度:5℃以上。

(5)在试验压力下稳压10min,检查无渗漏、无压力降后降至设计压力;在设计压力下稳压30min,检查无渗漏、无异常声响、无压力降为合格。

(6)试验过程中发现渗漏时,严禁带压处理。消除缺陷后,应重新进行试验。 3.严密性试验

(1)试验压力:1.25倍设计压力,且≦0.6MPa (一级管网、二级管网、换热站严密性试验压力相同)。 ^

(2)试验目的:管道安装全部完成后的全面检验。 合格标准:稳压1h(一级管网、换热站)内或稳压30min (二级管网)内的压力降≧0.05MPa;且管道、焊缝、管路附件及设备无渗漏,固定支架无明显变形。 4.试运行

(1)试运行的时间应为连续运行72h。

(2)试运行中应对管道及设备进行全面检查,特别要重点检查支架的工作状况。

(3)在试运行期间,管道法兰、阀门、补偿器及仪表等处的螺栓应进行热拧紧。热拧紧时的运行压力应降至0.3MPa以下。 四、燃气管道功能性试验 1.管道吹扫 (1)吹扫方法

①公称直径≥100mm的钢制管道:清管球淸扫;

②其它管道(球墨铸铁管道、聚乙烯管道、钢骨架聚乙烯复合管道、公称直径<100mm或长度<100mm的钢制管道):气体吹扫 (2)吹扫顺序:

主管→支管→庭院管。 (3)气体吹扫

①吹扫介质:压缩空气(严禁用氧气、可燃气体)。

②每次吹扫管道长度不宜超过500m;管道长度超过500m时,宜分段吹扫。 ③吹扫口末端设白布或涂白漆木靶,5min内靶上无铁锈、尘土等杂物为合格。

21

2.强度试验

(1)试验压力和介质

髙压A、高压B、次高压A管道(PN>0.8MPa):管材必为钢管 试验介质→清洁水 试验压力=1.5PN

其它管道(PN≤0.8MPa):管材为钢管、铸铁管或聚乙烯管 试验介质为压缩空气

试验压力=max{1.5PN,0.4MPa(钢管、铸铁管、聚乙烯管(SDR11)或0.2MPa (聚乙烯管(SDR17.6)} (2)水压试验

①试验温度:≥5℃

②缓升至50%试验压力→初检,要求无渗漏、无异常→升至试验压力→稳压1h →观测压力计≥30min,无压力降为合格 (3)气压试验

压力达试验压力→稳压1h→用肥皂水检查管道接口,全部接口均无漏气现象为合格。 3.严密性试验

(1)试验介质:空气 (2)试验压力

①设计输气压力PN<5KPa时,试验压力=20KPa (记忆:520)

②设计输气压力PN≥5KPa时,试验压力=max{1.15PN,0.1MPa} (记忆:5115) (3)试验要求

向管道内充气至30%~60%试验压力→稳压 30min,检查系统有无异常→升至试验压力→稳压≥24h(每小时记录不应少于1次),修正压力降不超过133Pa为合格。 考点十生活垃圾填埋处理工程施工 【考点内容】

一、生活垃圾卫生填埋场填埋区的结构形式 填埋场结构从下至上主要为: (1)基础层:泥质防水层

(2)防渗系统:GLC垫→HDPE膜→土工布

(3)渗沥液收集导排系统:导排层摊铺→收集花管连接→收集渠码砌。

22

二、泥质防水层施工 1.施工程序

(1)验收场地基础:建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位

(2)选择防渗层土源:黏土+膨润土(泥质防水层施工技术的核心:掺加膨润土的拌合土层施工技术)

(3)拌合土样:机拌≥2遍

(4)压实:含水量偏差不宜超过±2%;振动压路机碾压4?6遍

(5)检验:①压实度试验〈市政公用工程中所有需要压实施工的工程,均需检测压实度)、②渗水试验

2.质量技术控制要点

(1)施工队伍的资质与业绩 (2)膨润土进货质量

(3) 膨润土掺加量的确定

(4)拌合均匀度、含水量及碾压压实度 (5)质量检验

(1)施工队伍的资质与业绩

审查施工队伍的资质与业绩(通用):

①资质→营业执照、专业工程施工许可证、质量管理水平是否符合工程要求 ②业绩→从事本类工程的业绩和工作经验 ③信誉→合同履约情况 (2)膨润土进货质量

材料质量把关(通用): ①查资料(“三证”→产品合格证、 (厂家)检验报告、质量证明书或使用说明书 ②进场验收

无论是甲供材料、还是乙供材料(乙供材料,招标方式选供应商,项目经理负责),均由施工单位做进场复验,监理确认。 ③施工过程中(进场后)

涉及结构安全的:见证取样检测

“取样”→施工单位+现场+随机取样; “见证”→监理单位或建设单位;

“检测”→具有见证取样检测资质的检测机构。 其它:监理平行抽检

23

三、土工合成材料膨润土垫(GCL)施工 施工程序: 1.基底检验

(1)施工必须在平整的土地上进行。

(2)不能在有水地面及雨雪天施工,施工完后要及时铺设其上层结构如HDPE膜等材料。 【归纳】市政工程中禁止雨天施工的:①沥青面层②GCL垫③露天焊接。 2、吊运就位

(1)避免出现十字搭接(纵缝、横缝不能交叉通缝) (2)坡面处GCL施工

①坡面顶部设锚固沟,固定GCL端部 ②顺坡搭接(即上压下搭接)

(3)地面与地面拐角处GCL施工:应设防水垫附加层→先铺500mm宽沿拐角两面各250mm后,再铺大面积防水垫。 (4)搭接宽度调整

GCL釆用搭接形式(不需缝合),搭接宽度:250±50mm (5)搭接处撒膨润土 (6)后续施工:

GCL破损处的处理:①撒膨润土粉②加铺GCL。每天GCL施工后要逐缝、逐点位检查验收(即不能抽检)。

GCL当日铺设,当日覆盖(施工完后及时铺设上层结构,如HDPE膜等)。 四、高密度聚乙烯(HDPE)膜防渗层施工 1.施工质量控制

HDPE膜防渗技术的核心:HDPE膜的施工质量 HDPE膜的施工质量的关键环节: (1)专业队伍的资质和水平(人) (2)HDPE膜的产品质量(材) (3)使用机具的有效性(机) (4)工序验收的严肃性(工 ) (5)施工季节的合理性(时) 2.施工控制要点

(1)审查施工队伍的资质

施工人员的上岗资格→防渗膜施工属特种作业 (2)HDPE膜的进货质量 ①“材料质量把关”

②HDPE膜检验项目:外观质量、产品的均匀度、厚度、韧度、强度。 (3)施工机具的有效性 (4)施工方案和技术交底 (5)施工场地及季节 (6)HDPE膜不得冬季施工。

24

3.HDPE膜焊(粘)接

(1)HDPE膜应焊(粘)接牢固; (2)焊(粘)接处过试验检验;

(3)焊缝检测方法:气压、破坏性、真空、电火花;

(4)要求:达到强度、防渗漏要求,局部不应产生下沉现象。 考点十一工程发承包与招投标 【考点内容】 一、工程发承包 1.发包有2个禁止:(1)禁止肢解发包;(2)禁止发包给不具有相应资质条件的单位。 2.承包有3个禁止:(1)禁止挂靠人家;(2)禁止被人家挂靠(3)禁止无资质或超越资质等级承担项目。

3.分包有4个禁止:(1)禁止分包给不具备相应资质条件的单位(2)禁止擅自分包(未经建设单位认可)(3)禁止主体结构分包(4)禁止分包再分包。 二、专业分包与劳务分包

专业工程分包 需要①建设单位认可或②总承包合同约定 主体结构不得分包 分包单位不得再分包 劳务作业分包 相同点:应分包给有资质的分包单位 不需要建设单位认可 主体结构中劳务作业可以全部分包 分包单位可将劳务作业全部再分包 三、总、分包单位的责任划分

1.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 2.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

3.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 考点十二合同管理 【考点内容】 一、设计变更

施工单位向监理工程师提出设计变更申请→监理单位审查后报建设单位→建设单位审查后通知设计单位→设计单位认可后进行设计变更,将变更后的设计文件和设计变更通知交建设单位→建设单位将以上文件交给监理单位→监理单位将以上文件交给施工单位→施工单位只有在接到监理工程师的变更令后方可变更。 二、工程量计量

对于设计变更后所增加的工程量,施工单位应在计量周期内向监理工程师提交工程量报告,由监理工程师和发包人确认。在施工过程中应保留好监理工程师的现场签证,作为计量依据。

三、工程价款调整

1.分部分项工程费的调整

因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因引起的工程变更,造成增加新的工程清单项目时,其对应的综合单价应按下列方法确定:

(1)合同中己有适用的综合单价,按合同中己有的综合单价: (2)合同中有类似的综合单价,参照类似的综合单价:

(3)合同中无适用或类似的综合单价,由承包人提出综合单价,经发包人确认后执行。 2.措施项目费的调整