好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

柴油发电机临时用电专项方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.. . . ..

目 录

一、工程建设概况 ........................................................................................................... 2 1、一般概况 ................................................................................................................. 2 2、工程周边环境概况 ................................................................................................ 2 3、施工现场布置概况 ................................................................................................ 2 二、编制依据 ................................................................................................................... 2 三、 临时用电部署 ......................................................................................................... 2 1、供电方式 ................................................................................................................. 2 2、施工现场配电线路 ................................................................................................ 3 3、施工现场配电箱和开关箱 .................................................................................... 3 四、施工用电负荷计算 ................................................................................................... 3 1、施工用电动机械设备配备 .................................................................................... 3 2、负荷计算(有估算法) ........................................................................................ 4 五、发电机组的安装 ....................................................................................................... 5 1、发电机安装工艺流程 ............................................................................................ 5 2、发电机基础 ............................................................................................................. 5 3、主机运输吊装就位 ................................................................................................ 5 4、排气、燃油冷却系统安装 .................................................................................... 5 5、电气设备的安装 ..................................................................................................... 5

. . . .v

6、接地线安装 ............................................................................................................. 6 7、机组接线 ................................................................................................................. 6 8、机组调试 ................................................................................................................. 6 9、机组试运行调试 ..................................................................................................... 7 六、安全用电措施 ........................................................................................................... 8 1、技术措施 ................................................................................................................. 8 2、组织措施 ................................................................................................................. 9

一、工程建设概况 1、一般概况

项目名称:从化市江埔街大江路公共租赁住房工程 建设地点:从化市江埔街大江路

建设单位:从化市住房保障领导小组办公室 设计单位:省建筑设计研究院 监理单位:省建筑工程监理公司; 施工单位:市房屋开发建设;

建筑面积约:25774.8㎡,其中地下建筑面积为7481.1㎡。 设计层数:地下2层,局部1层,地上14\\16层

2

基础形式:筏板基础+抗浮锚杆 结构形式:现浇砼框剪结构 2、工程周边环境概况

项目南面为大江路,项目北面为保留民房,西面和东面均为空地。拟建工程场地无各类地下设施及文物。 3、施工现场布置概况

施工现场东侧可以作为施工场地的面积较大,因此加工场及办公区、生活区布置东侧。 二、编制依据

《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 《建设工程施工现场供用电安全规》GB50194-93 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程施工图纸 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程临电施工方案 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程工程例会会议要求 三、 临时用电部署 1、供电方式

供配电方式:本工程按基础施工阶段分析,在基础阶段属于用电高峰,但由于本工程进场时业主未落实正式施工用电,业主要求为保证2015年春节后能顺利开工,推进工程进度,同时为提高公租房的形象,故业主明确在正式施工用电未落实前要求施工单位采用柴油发电机供电,供电围为:施工区、生活区及办公区。在每台发电机旁分别设置一个总配电柜,柴油发电机分别引一路电源至各台发电机的总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电压表、电

2

流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的冲孔桩机、砼输送泵、现场消防水泵采用单独回路配电,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械等电源可采用树干式配电方式。 2、施工现场配电线路

冲孔桩机采用ZR-VV-3*50+2*25mm2铜芯电缆沿围墙敷设或电线杆架空敷设,木工机械、钢筋等加工机械支线电缆采用VV-3*35+2*16mm2橡套电缆埋地穿管敷设,办公室照明采用做PVC管穿线或塑料线槽配线。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须用橡皮绝缘电缆。 3、施工现场配电箱和开关箱

配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。,并且周围设置围栏及搭设防雨防砸棚。并在围栏上悬挂安全标志。

配电箱设置两级漏电保护,考虑到在总配箱装设总漏电保护器,容易产生误动作,所以在总配电箱处不在设置总漏电保护器,在分配电箱的负荷侧装设漏电保护器,再在开关箱的负荷侧装设漏电保护器,以便实现两级漏电保护。 四、施工用电负荷计算 1、施工用电动机械设备配备

主要设备一览见下表(工地电动机、电焊机)

2

序号 设备名称 型号 数量 功率(KW) 70 小计(KW) 420 设备类型 备注 1 冲孔桩机 6 基础施工阶段,电缆采用专线、桩机自带 1项 420 2 交流电焊机 电渣压力焊焊机 BX1-250 1 21 KV.A 21 电焊机 3 1 48KV.A 48 电焊机 12~13项小计 69 KV.A 电焊机 4 其他 1 50 50 照明、生活区用电等

2、负荷计算(有估算法)

(1).根据设备一览表和经验公式SJ=K0(K1∑P1/cos?+K2∑S2 +K3∑S3+K4∑S4)。(K0取值围为0.5~1.1)

式中 K0、K1、K2、K3、K4为需要系数,根据现场实际情况分别取、1.05、0.6、0.6、0.8和1.0。 A.基础施工阶段:

∑P1 电动机额定功率统计为 420KW ∑S2 电焊机(对焊机)额定容量 69KV.A ∑S3 照明(包括空调)估计50 KW

计算出P = 1.05*(0.6*420/0.75+0.6*69+0.8*50) = 438KV.A

2

柴油发电机临时用电专项方案

......目录一、工程建设概况...........................................................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3rx602591m4qfr01784a35m4y31ezc0159b
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享