好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

8、大体积混凝土内降温施工工法 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

大体积混凝土内降温施工工法

四公司 张辉

1 前言

大体积混凝土在施工过程中,裂缝的成因较多,有大量的资料表明,大体积混凝土裂缝产生的主要原因有:①内外温差过大;②混凝土收缩;③施工冷缝;④施工工艺及其它因素。其中内外温差温差产生的裂缝缺陷比例占到总体统计数量的60%以上,所以控制室内外温差是有效避免产生温度的措施方法。在大体积混凝土施工过程中,外部温度只要通过合理有效的施工组织,就能达到理想效果,而混凝土内部产生的热量就不容易控制,所以本文结合工程实例,对内降温应用对大体积混凝土产生的效果进行讨论,并应用测温监控,来反映内降温技术的成效。

2工法特点

本工法采用成熟的循环冷却水内降温施工工艺,循环冷却水内降温法具有施工工艺简单、便捷,施工周期短,施工质量保证,效果显著等特点。

3 适用范围

本法适用于一般工业、市政工程中斜拉桥的索塔、承台及基础、桥梁支墩等和民用建筑工程中高层建筑的箱型基础、筏型基础等实体大体积钢筋混凝土结构施工。

4 工艺原理

温差裂缝产生的主要原因是水泥水化热引起的混凝土内部和混凝土表面的温差过大。特别是大体积混凝土更易发生此类裂缝。温差的产生主要有三种情况:第一种是在混凝土浇筑初期,这一阶段产生大量的水化热,形成内外温差并导致混凝土开裂,这种裂缝一般产生在混凝土浇筑后的第3d(升温阶段)。另一种是在拆模前后,这时混凝土表面温度下降很快,从而导致裂缝产生。第三种情况是当混凝土内部温度高达峰值后,热量逐渐散发而达到使用温度或最低温度,它们与最高温度的差值即内部温差。这三种温差都会产生裂缝,但最严重的是水化热引起的内外温差。本工法采用在混凝土内循环冷却水降温,混凝土外面保温施工工艺,保证混凝土在终凝之前混凝土内外温差梯度值≤25℃,以此防止混凝土产生的温度应力不均衡而导致产生温度裂缝。

温度应力在汽轮发电机基础混凝土内的分布如下图4所示:

图4.1 温度应力在汽轮机基础底板混凝土内分布图

综上所述,在承台等大体积混凝土施工前,必须进行混凝土的温度变化、应力变化的估算,以确定养护措施、分层厚度、浇筑温度等施工措施,并以此来指导施工。

5 施工工艺流程及操作要点

5.1 工艺流程

主要施工工艺流程为:施工准备→循环水冷却水管安装→混凝土浇筑施工→循环冷却水循环通水→测温→混凝土外保温、蓄水养护,施工工艺流程图见图5.1。

施工准备 ↓

循环水冷却水管安装 ↓

混凝土浇筑施工 ↓ 循环水冷却水循环通水 ↓

测 温 ↓ 混凝土外保温、蓄水养护

5.2 施工准备 5.2.1 材料准备

1、尽量选用低热或中热水泥(如矿渣水泥、粉煤灰水泥),在条件许可的情况下,应优先选用收缩性小的或具有微膨胀性的水泥。

2、适当搀加粉煤灰。混凝土中掺用粉煤灰后,可提高混凝土的抗渗性、耐久性,减少收缩,降低胶凝材料体系的水化热,提高混凝土的抗拉强度,抑制碱骨料反应,减少新拌混凝土的泌水等。

3、选择级配良好的骨料。应选择线膨胀系数小、岩石弹模较低、表面清洁无弱包裹层、级配良好的骨料。

4、适当选用高效减水剂和引气剂。 5.2.2 技术准备

在混凝土浇注前应根据混凝土配合比、各种原材料的搅拌前温度、施工时大气平均温

图5.1 施工工艺流程图

度及混凝土的最大厚度等条件计算出:(1)混凝土的绝热温度,(2)混凝土内部实际最高温度,(3)混凝土的表面温度,(4)如果采用保温法养护混凝土,则要计算出保温隔热材料的厚度。

汽机基础底板为大体积混凝土,需对其内外最大温差进行测算,确定是否需采取措施降低混凝土内外温差,减小温度应力,防止出现裂缝。

1最大绝热温升

Th=(mc+K·F)Q/c·ρ

式中:Th — 混凝土最大绝热温升(℃);

mc —混凝土中水泥用量(kg/m3);

F — 混凝土活性掺合料用量(kg/m3),本工程指粉煤灰; K — 掺合料折减系数,粉煤灰取0.25~0.30; Q — 水泥28d水化热(kj/kg),查表可得; c —混凝土比热容; p—混凝土密度。

2混凝土中心计算温度

T1(t)=Tj+ Th·ξ(t) 式中T1(t) — t龄期混凝土中心计算温度,因三天龄期时混凝土温升最大,故取3d龄期;

Tj — 混凝土浇筑温度(℃),控制在28℃以内,取28℃; ξ(t) — 3天龄期降温系数,查表可得。

3混凝土表层(表面下50mm~100mm处)温度δ 1)保温材料厚度

δ=0.5h·λx(T2-Tq)Kb/λ(Tmax-T2)

式中:δ — 保温材料厚度;

λx — 所选保温材料导热系数[W/(m·K)],本工程拟用塑料薄膜、麻袋覆盖养护,

导热系数取草袋的值, λx=0.14;

Tmax — 计算得混凝土最高温度(℃),根据经验T2-Tq=15℃~20℃, Tmax-

T2=20℃~25℃;

Kb — 传热系数修正值,查表可得。

2)蓄水养护深度

hw=x·M(Tmax-T2) Kb·λw/(700Tj+0.28 mc·Q)

式中:hw — 养护水深度(m);

x — 混凝土维持到指定温度的延续时间,即蓄水养护时间(h),本工程养护时间

为14d;

M — 混凝土结构表面系数(1/m); F — 与大气接触的表面积(m2); V — 混凝土体积(m3);

Tmax-T2 — 一般取20~25(℃); Kb — 传热系数修正值,查表可得;

700 — 折算系数[KJ/(m·K)]

3

λw —水的导热系数,取0.58[W/(m·K)]。

3) 混凝土表面模板及保温层的传热系数

β=1/[Eδi/λi+1/βa]

式中:β — 混凝土表面模板及保温层等的传热系数[W/(m·K)];

δi — 各保温材料厚度(m);

λi — 各保温材料导热系数 [W/(m·K)]; βq — 空气层的传热系数,取23[W/(m·K)]。

4)混凝土虚厚度

h′=k·λ/β

式中:h′— 混凝土虚厚度(m)

k — 折减系数; λ — 混凝土导热系数。

5)混凝土计算厚度

H=h+2h′

式中:H — 混凝土计算厚度(m);

h —混凝土实际厚度(m)。

6) 混凝土表层温度

T2(t)=T2+4·h′(H-h′)[T1(t)-Tq]/H2

4混凝土内外温差

T(t)=T1(t) -T2(t)= <25℃即可。

式中:T(t) —混凝土内外温差通过计算,开封电厂在汽轮发电机基础的底板混凝土工程施工中,准备采取塑料薄膜、麻袋覆盖和蓄水养护等保温措施,在混凝土中掺低水化热的粉煤灰和FDN-800缓凝型高效减水剂减少水泥用量来降低水化热,在基础底板内预留蛇形钢管(见附页),使混凝土内外温差降至25℃以内,可防止混凝土中出现温度裂缝。 5.3 循环水管安装

为了保证混凝土的质量,减少混凝土水化热对本工程汽轮发电机筏形整板基础混凝土造成裂缝,在施工时采用冷却水管循环降温的方法。

(1)循环水管采用直径Φ50mm无缝钢管焊接,循环冷却水管沿底板高度方向共布三

层,标高分别为底层-7.05m,中间层为-6.2m,顶层-5.35m,每层冷却管配一潜水泵以供循环水水源进水,每层水管的垂直进、出水口互相错开,且出水口有调节流量的水阀和测流量设备。

(2)循环冷却水管安装时,要以钢筋骨架和支撑桁架固定牢靠,防止混凝土灌注时水管变形及脱落而发生堵水和漏水,并做通水试验。 冷却水管布置示意图详见5.3

0.10.1进水口

20×0.816.2出水口0.40.1520×0.8 0.10.150.445.95 汽机底板上、下层循环水管布置图 0.5出水口 16.219×0.8 进水口 47.05汽机底板中间层循环水管布置图0.5

图5.3 循环水管布置图

5.4 混凝土浇筑

混凝土浇筑采用斜面分层法进行,使混凝土在浇筑过程中均匀上升,降低水泥水化热(内部)。

施工时应在早晨或下午4:00以后,从而避免中午高温,并在混凝土搅拌时采用水温较低的符合要求的井水搅拌,用井水给碎石降温。 5.5 循环冷却水通水

每层循环水管被混凝土覆盖并振捣完毕,即可在该层水管内通水。循环冷却水的流量可控制在1.2~1.5 m3/h,使进、出水的温差不大于6oC。

循环冷却管排出的水在混凝土灌注未完之前,应立即排除围堰外,不得排至混凝土顶面。

针对工程实地循环冷却水采用地下水,循环水持续养生7d。通过冷却排水,带走混凝土体内的热量。 5.6 测温

0.519×0.80.50.1

8、大体积混凝土内降温施工工法 

大体积混凝土内降温施工工法四公司张辉1前言大体积混凝土在施工过程中,裂缝的成因较多,有大量的资料表明,大体积混凝土裂缝产生的主要原因有:①内外温差过大;②混凝土收缩;③施工冷缝;④施工工艺及其它因素。其中内外温差温差产生的裂缝缺陷比例占到总体统计数量的60%以上,所以控制室内外温差是有效避免产生温度的措
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3rv4f6pr6w77t6k14pg60zn011oo6h01al2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享