延时算法块及脉冲块的功能及实际应用
摘要:
宏晟电热公司脱硫操纵系统改造由AB PLC操纵改成Ovation DCS操纵,系统操纵由多个算法块集成,可将算法视为该算法操纵的系统的点的集合。延时算法中比较常见的是上升沿延时和下降沿延时,同为延时算法,两个算法的作用却大为不同,本文要紧讲解两种延时算法和脉冲块的功能及它们实际应用。
关键字:算法 延时 上升沿 下降沿 脉冲块 一、下降沿(OFFDELAY算法)的功能原理
OFFDELAY算法 描述
OFFDELAY算法可延长输出为TRUE的时刻。IN1(脉冲延伸器)上发生FALSE至TRUE状态级别的转变时,将计时器ACTUAL(ACT)设置为“0”,而且OUT输出为TRUE。
随后IN1上发生TRUE至FALSE状态级别的转变时,ACTUAL(ACT)将开始累计时刻。当ACTUAL(ACT)等于TARGET(TARG)时,累计停止,将OUT输出设置为FALSE,而且在IN1输入又发生FALSE至TRUE状态级别转变而重置ACTUAL(ACT)之前,ACTUAL(ACT)将保留数据。
功能符号:
函数(时序图)
二、下降沿(OFFDELAY算法)在操纵系统中实际应用
由于下降沿延时在IN1输入又发生FALSE至TRUE状态级别转变而重置ACTUAL(ACT)之前,ACTUAL(ACT)将保留数据,即输出不变,仍为TRUE。这就决定下降沿延时具有避免信号误动引发的跳闸功能,当某一长为TURE信号突然发生短暂波动时,由于下降沿延时的作用使得FALSE信号未发出去,有效的幸免了信号误动引发的跳闸。
下降沿还具有延长TRUE信号的作用,使得下降沿延时在开指令信号中得以发挥作用,例如:某一个泵的启动需要开指令存在10秒,可是由KEYBOOD发出的脉冲只有1秒,一秒的开指令脉冲显然无法使得泵运行,假设加入下降沿延时,可使得脉冲信号延长10秒,使泵运行具有条件。
三、上升沿(ONDELAY算法)的功能原理
ONDELAY算法 描述
ONDELAY算法可延迟输出设置为TRUE的时刻。当ONDELAY算法已启用而且IN1输入为TRUE时,计时器ACTUAL(ACT)将按指按时基(BASE)累计时刻,直到它等于计时器TARGET(TARG)为止。现在,计时器ACTUAL(ACT)停止累计并维持在TARGET(TARG)值,OUT变成TRUE。
若是启用(ENBL)计时器时,IN1输入从TRUE变成FALSE,ACTUAL(ACT)将保留当前值。当IN1输入恢复为TRUE状态时,ACTUAL(ACT)将从头开始累计时刻。
可随时将ENBL输入设置为FALSE,从而将ACTUAL(ACT)重置为0。这将使OUT变成FALSE。但IN1和ENBL输入通常连接在一路,使ONDELAY充当标准计时器。
功能符号
函数(整定图)