百度文库-赵德林作品
2024年一级消防工程师《技术实务》试题及答案(卷十) 1、某氟利昂厂房,地上 4 层,建筑高度 22 米,设有室内消火栓系统,并采用临时高压消防给水系统,关于室内消火栓系统的设计方案,正确的是( )
A.设置稳压泵保持系统压力,最不利点处消火栓准工作状态时的静水压力为 0.1 MPa
B.消火栓栓口动压为 0.25MPa C.消火栓布置间距为 50m
D.采用 DN65 室内消火栓,并与轻便水龙设置在同一箱体内 【答案】D
2、下列关于自动喷水灭火系统的说法,错误的是( ) A.防护冷却系统采用的湿式报警阀组和闭式喷头 B.防护冷却水幕采用雨淋报警阀组和开式喷头 C.湿式系统可不配置火灾自动报警系统 D.预作用系统不需配置火灾自动报警系统 【答案】D
3、某地区环境温度最高 32℃,最低 0℃,建有一座大型商业综合体,地上 9 层,地下 1 层,地上设有展览馆(展示名贵字画),商演剧场(设有舞台、葡萄架),以及商场等购物场所,地下主要为停车库, 除地下车库外,均设置了采暖设施。关于该建筑各场所设置的自动灭火系统,不符合要求的是( )
A.地下车库采用预作用自动喷水灭火系统
百度文库-赵德林作品
百度文库-赵德林作品
B.商场采用湿式自动喷水灭火系统 C.展览馆采用干式自动喷水灭火系统 D.剧场舞台葡萄架下采用雨淋系统 【答案】C
4、下列自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级,说法正确的为( )
A.一类高层住宅的火灾危险等级为中Ⅰ级 B.老年人建筑的火灾危险等级为中Ⅰ级 C.图书馆书库的火灾危险等级为中Ⅱ级 D.单层展览馆的火灾危险等级为轻危险级 【答案】C
5、某商场,地上 4 层,层高 6 米,每层建筑面积 1500 ㎡,均装有网格吊顶,设置预作用自动喷水灭火系统(仅由火灾自动报警系统直接控制),下列做法中正确的是( ) A.选用隐蔽式洒水喷头 B.系统按作用面积 160 ㎡设计 C.系统按喷水强度 8L/min.㎡设计 D.选用普通下垂型喷头 【答案】B
6、某润滑油仓库,仓库内防火墙上设有防火卷帘,并采用防护冷却系统保护,关于防护冷却系统的设置,做法正确的是( ) A.喷水点高度 10 米,喷水强度 1L/(s·m)
百度文库-赵德林作品
百度文库-赵德林作品
B.喷头高度 8 米,持续喷水时间 3h C.喷头高度 6 米,采用特殊响应喷头 D.喷头高度 6 米,喷水强度 0.7L/(s·m) 【答案】D
7、关于洒水喷头选型,下列说法错误的是( ) A.防护冷却系统可采用边墙型洒水喷头
B.干式系统可采用普通下垂型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。 C.地下商业场所宜采用快速响应洒水喷头 D.同一隔间内应采用相同热敏性能的洒水喷头 【答案】B
8、某高层办公楼,地上 12 层,层高 5m,设置了湿式自动喷水灭火系统,每层布置喷头 60 只,该建筑至少需要设置( )个报警阀组。 A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】B
9、(多选题)湿式报警阀组和干式报警阀组组成中不同的组件主要有( ) A.空压机 B.延迟器
百度文库-赵德林作品
2024年一级消防工程师《技术实务》试题及答案(卷十)