人工挖孔桩技术交底详解

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图4 图4

3、对于边坡上的桩,将井圈加高至与最上沿井圈高度(200)齐平,按锁口要求浇筑第一节混凝土,拆模后将坡面土挖除后再支模,然后按正常护壁施工程序施工。

二、挖孔作业与渣(土)吊运和转运

1、挖孔桩采取分批分段开挖,共分二批开挖,每个桩孔每次开挖深度不超过1.0m。根据设计图纸及规范要求,当桩净距小于2.5m或2.5倍桩径时,应间隔开挖,且必须待相邻孔桩浇筑混凝土并达到一定强度后方可开挖,具体见各栋楼桩基础施工顺序图。

2、相邻桩底高差不得大于相邻桩水平净距离,集水池周边桩的桩底标高应不高于集水池底标高,相邻桩基础之间刚性角满足设计要求。

3、桩基开挖的实际深度应根据现场开挖后地质情况最终确定,当开挖至基底位置发现地质情况与地勘不符时应及时通知设计、监理、业主及地勘单位现场处理。

4、土方或破碎泥岩层采用风镐人工开挖,中风化岩层采用水钻配合人工作业,用钢管搭设支撑架,6.5槽钢作横梁,用电动葫芦提升(详后附图),钢管架必须用斜撑撑牢。

5、第一节开挖深度为0.8米,护壁支模1m(高出地面0.2m),浇后的护壁砼形成高出地面0.2m同砖井圈连成一体,以防水流入和地面物体坠入孔内发生事故,井圈厚度0.2m。

6、土方(石渣)从井孔内采用定制钢桶进行提运,桩孔开挖出的土石方装入灰盆内用塔吊吊运至指定的位置堆放,再采用机械挖运至建设单位指定堆土点,见桩基础施工平面布置图。

三、支模浇筑第一节护壁

1、护壁模板拆上节、支下节重复周转使用,上下节护壁搭接长度不小于50mm。弧形钢模用卡具、扣件连接固定,椭圆桩直线段采用15厚木模板,用50×100方木做内支撑,竖向3排,横向间距≦500mm,当护壁深度≧10m时,采用钢管架做内支撑,防止内模因受涨力而变形。第一节护壁高出地坪200mm。

2、护壁钢筋在现场钢筋棚制作,塔吊运至施工部位人工安放。

3、桩孔护壁混凝土每挖完一节以后应立即浇筑混凝土,混凝土强度为C30,坍落度控制在160mm,现场搅拌,塔吊运至浇筑部位人工入模,采用30mm插入式振动棒或插扦捣固。

图5 孔口位置剖面图

四、安装孔口护栏、警示标牌、活动井盖、照明、通风设施

1、第一节桩孔成孔以后,随即在桩孔上口架设垂直电动提升装置。并在提升装置外搭设遮雨棚,确保雨水不进入桩内。吊装架钢管锚入岩土层不小于0.3米。

2、在孔口周边搭设防护栏杆,挂上警示牌,每天下班后将每个桩孔用定制的盖子盖好。深度超过2米后搭设专用爬梯上下,深度超过5米后孔内设12V低压照明灯,开挖作业过程中保持通风。

五、拆第一节护壁模

护壁模板采用拆上节支下节依次周转使用,椭圆桩直线段木模变形或损坏后另行配制。护壁拆模强度应达到1.2MPa以上。

六、在护壁上投测标高及桩位十字轴线

每节桩孔护壁做好以后,必须将桩位十字轴线和标高测设在护壁的上口,然后用十字线对中,吊线坠向井底投设,以半径尺杆检查孔壁的垂直平整度。随之进行修整,井深必须以基准点为依据,逐根进行引测。保证桩孔轴线位置、标高、截面尺寸满足设计要求。为了检查工作方便、快捷、准确,现场自制如下图检查工具:

图6-5

七、挖下一节桩孔直至进入中风化岩层

依次往下开挖直至进入中风化岩层,采用水钻钻进,人工将岩石破碎后运出桩孔。利用提升设备运土,桩孔内作业人员应戴好安全帽,上下井应戴好防坠器,地面人员应拴好安全带。

八、清理桩孔、校对桩中心、直径、垂直度

桩孔挖至规定的深度后,检查桩孔的直径及井壁圆弧度,上下应垂直平顺,修整孔壁,校对桩中心位置。

九、是否符合终孔要求

将桩孔挖至设计深度,清除虚土或石渣,检查岩石、土质情况、刚性角是否满足设计要求。

十、桩底扩孔

桩底可分为扩底和不扩底两种情况。挖扩底桩应先将扩底部位桩身的圆桩体挖好,再按扩底部位的尺寸、形状自上而下削土扩充成设计图纸的要求。

十一、检查验收

成孔以后必须对桩中心、直径、垂直度、深度、扩底尺寸、嵌岩深度、岩石、持力层情况检查验收,做好施工记录,完善隐蔽验收手续。

十二、清理岩层和孔底

清理风化岩层面,将孔底残渣清理干净,排除孔底积水。积水抽完后立即浇

筑混凝土,为减少回水,最后抽水使用小泵,抽水管径采用20胶皮管。

十三、吊放钢筋笼就位并验收合格

钢筋笼放入前应先绑好保护层垫块。钢筋笼四周,在主筋上每隔3~4m左右设一个φ20耳环,作为定位垫块;吊放钢筋笼时,要对准孔位,直吊扶稳、缓慢下沉,避免碰撞孔壁。钢筋笼放到设计位置时,应立即固定。遇有两段钢筋笼连接时应采用绑扎搭接。

十四、露桩模板和支架

为方便施工,设计已将露桩桩体沿圆切线变更为方形。露桩模板采用15厚木模板,模板立在砖砌井圈上,如井圈尺寸不足应补砌,模板与井圈接口部位采用细石混凝土封闭。方木采用50×100木枋,木枋与九夹板之间用钉子钉牢,模板就位后用短钢管临时固定,桩径为900的桩模板加固采用双向 “十”字形排列的M14对拉螺栓相结合的方法。如图4-6所示:

钢管箍@500mm木枋竹夹板M16对拉螺栓管方柱模板支撑示意

图7 900mm露桩模板支设示意图

椭圆露桩,长边设置两道M14对拉螺栓,如图4-7所示。

PVC套管48钢管 M14对拉螺栓800~1200覆膜板 木方 800~1200 柱子模板支撑示意图

图8 椭圆桩模板支设示意图

根据施工图和土石方平场现状,各栋楼外露桩为群桩,模板支撑架和操作

架采用满堂扣件式钢管脚手架,脚手架高度最高为5.2米,立杆间距1.5米,横杆步距1.8米,立杆底铺木跳板,距木跳板200mm设置扫地杆,架顶上铺跳板,临边架管高出架子1.2米,加设横杆形成临边防护,临边立杆间隔一根设斜撑将满堂架撑牢。

十五、浇筑桩身混凝土

在浇筑混凝土前一定要做好技术交底,砼浇筑混凝土时应连续进行,分层振捣密实。一般第一步宜浇筑到扩底部位的顶面,然后浇筑上部混凝土。分层高度不宜大于1.5m 。

混凝土浇筑到桩顶时,应适当超过桩顶设计标高,以保证在剔除浮浆和桩顶凿毛后,桩顶标高符合设计要求。

十六、桩检测

委托对人工挖孔桩基桩进行检测。

3.3检查验收

1、人工挖孔桩开挖前检查桩孔位置是否符合与基础平面布置图相符。 2、每开挖完成三节护壁后必须进行一次桩径、垂直度的检查。

3、桩孔开挖完成后,桩径、垂直度、嵌岩深度必须符合设计及规范要求,桩底土质必须与地勘报告相符。

4、其它注意事项

⑴注意控制各楼栋及地下车库之间桩的刚性角。

⑵持力层为中风化泥岩或砂岩,也可采用粉砂岩作持力层,但必须扩大桩底。注意对应地勘报告进行孔桩开挖,尽量将粉砂岩挖除,若遇粉砂岩作为持力层,按施工图扩底。

⑶做好排水工作,施工期间关注天气预报,提前做好大风大雨的防备工作。 ⑷由于土的渗透性,要求清底并将水抽干净后立即浇筑混凝土,为减少抽水设备的回水量,最后抽水设备水管采用20软管。

⑸本工程地下水没有河流补给,只为地表水补给,浇筑混凝土前在最深的一个或多个孔抽水以降低地下水位。若涌水量大,最深的或涌水量大的桩孔混凝土应采用水下混凝土浇筑。

人工挖孔桩技术交底详解

图4图43、对于边坡上的桩,将井圈加高至与最上沿井圈高度(200)齐平,按锁口要求浇筑第一节混凝土,拆模后将坡面土挖除后再支模,然后按正常护壁施工程序施工。二、挖孔作业与渣(土)吊运和转运1、挖孔桩采取分批分段开挖,共分二批开挖,每个桩孔每次开挖深度不超过1.0m。根据设计图纸及规范要求,当桩净距小于2.5m或