上海益邦网络通讯工程有限公司

设备的损坏。

由此可见,雷电主要是通过供电电源线路、信号总线、多级联动控制线、音频、电话线路及接地系统入侵消防系统。因而消防系统的防雷主要是针对上述几种可能进行雷电防护,并且考虑电磁屏蔽及通过增加各级防雷设施,尽可能地防御和减轻雷电灾害对消防系统造成的损害。

第三章综合防雷理论

系统防雷是一项综合性工程,主要包括外部防雷和内部防雷两个方面:

外部防雷包括:避雷针、避雷带、引下线、接地装置等等,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、引下线等,泄放入大地。

内部防雷是为保护建筑物内部的设备以及人员的安全而设置的。主要以空间屏蔽、等电位连接、减少接近耦合、安全距离、过电压保护等措施,通过在需要保护设备的前端安装合适的电涌保护器即过电压保护,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体。将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地。

第6页,共14页

上海益邦网络通讯工程有限公司

综合防雷系统外部防雷措施内部防雷措施安装浪涌保护器(SPD)接闪器针网带线引屏下蔽线接地装置共用接地系统屏蔽隔离等电位连接合理布线1、等电位连接技术

防雷等电位连接,是把建筑物内、附近的所有金属物,如混凝土内的钢筋、自来水管、煤气管及其他金属管道、机器金属物及其他大型的埋地金属物、电缆金属屏蔽层、电力系统的零线、建筑物的接地线统统用电气连接的方法连接起来(焊接或可靠的导电连接),使整座建筑物成为一个良好的等电体,其目的是减小建筑物金属构件与设备之间或设备与设备之间由雷电流产生的电位差。

2、共用接地系统技术

在电子信息设备的电路中,输入信息、传输信息、转换能量、放大信号、逻辑运算、输出信号等一系列过程都是通过微电位或微电流快速进行的,且设备之间常通过互联网络进行工作,除需稳定的电源外,尚需一个稳定的基准接地点,又称为信号参考电位。如使用悬浮地不易消除静电,易受电磁场的干扰而使参考电位变动。因此,采用等电位连接和共用接地系统后,使信号接地不形成闭合回路,共模型态的杂讯不易产生,同时可消除静电和电场的干扰,不易受磁场干扰。

3、屏蔽保护技术

现代数据的传输电路要求保护信号免受近磁场效应的电磁干扰,因此,要求屏蔽层要两端接地,使其与电磁干扰有关的近磁场在屏蔽层上产生电流,然后利用这一屏蔽层电流在传输信号的导线上建立起反向电流,相位差接近180。,以抵消原来在该导线上感应的电磁干扰电流,且对电缆屏蔽层提供静电屏蔽的能力没有任何不利的效应。

4、合理布线

合理布线是指如何布线才能获得最好的综合效果。消防系统的布线应严格按标准设置,交直流电源线与地线、信号总线、联动控制线、电话等应分开敷设,严禁互相交叉缠绕捆

第7页,共14页

(())建筑物电子信息系统综合防雷系统图3.1 建筑物电子信息系统综合防雷系统

上海益邦网络通讯工程有限公司

扎在同一线束内。为了保证防雷装置接上时传输信号线不受影响,第一,将这些传输信号线穿于金属管内,以实现可靠的屏蔽;第二,把这些线路的主干线的垂直部分设置在高层建筑物的中心部位.且避免靠近用作引下线的柱筋,以尽量缩小被感应的范围;第三,正确处理交直流电源线与地线、信号总线、联动控制线、电话等线路的引入,防止雷电波侵入。

5、电涌保护器(SPD)防护技术

电子信息设备一般工作电压较低,耐压水平也很低,极易受到雷电电磁脉冲的危害,应考虑雷电电磁脉冲的防护措施。建立完善的雷电浪涌过电压保护措施是电气工程设计的重要组成部分,在实际工作应根据被保护系统的特点以及在低压电源系统的不同形式选择和安装电涌保护器。

第四章设计范围和分工

本设计范围包括:宁国法院智能化系统综合防雷设计,包括机房、计算机网络系统的防雷设计、等电位连接、共用接地系统、屏蔽、合理布线的设计。

分工:本项目为宁国法院智能化系统综合防雷工程。在进行方案设计之前未进行过详细的现场勘察,此方案属于前期设计。施工过程中由我方提供技术人员现场指导,对地下接地装置等隐蔽项目如在施工过程中发现已损坏或不符合要求的,应及时进行相应变更。

第五章设计方案 1工程概况

宁国法院是政府的重要部门,其中防雷接地系统显得尤为重要,我公司根据法院实际情况做出一下方案。

2设计依据

1)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94(2000版)) 2)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004) 3)《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 4)《民用电气设计规范》(JGJ/T16-92)

5)《通讯局(站)防雷和接地工程设计规范》(YD5098-2005)

第8页,共14页

上海益邦网络通讯工程有限公司

6)《低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第12部分:选择和使用导则》GB/T 18802.12 -2006 7) 《低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)——性能要求和试验方法》GB/T 18802.21 -2004 8)《防雷与接地安装》D501-1~4 9)《低压配电设计规范》GB 50054-95 10)《雷电电磁脉冲的防护》IEC 61312 11)《计算机信息系统防雷保安器》GA173-2002

12)《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 13)《智能建筑设计规范》GB/T 50341-2000

14)《智能建筑物弱电工程设计施工图集》GJBT-471 97X700 15)《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004

16)《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA_T 670-2006 17)现场勘察记录及建设单位提供的资料。

3设计内容 3.1雷电防护等级

1、信息系统防雷类别

参照GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中4.3.1 建筑物电子信息系统宜按表4.3.1选择雷电防护等级的规定,结合表里的数据把宁国法院消防系统的雷电防护等级划分为C级。 2、结论

雷击风险评估是个综合、复杂的工程,以大量、繁杂的数据为基础,既包括设计方提供的建筑物原始数据,包括根据建筑物属性以及雷击风险评估方法所确定的有关参数,也包括相当数量的根据现场情况假设的数据,所以对于其中结论性的观点仅为依据标准计算的理论值,供设计参考使用。

3.2等电位连接及共用接地系统

智能化的核心设备都放置在设备机柜内,属于LPZ2区,做好等电位连接是保证消防系统安全运行的重要措施。按GB50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》5.2等电位连接与共用接地系统设计的规定,电子信息系统的机房应设等电位连接网络。电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、信息设备防静电接地、安

第9页,共14页

上海益邦网络通讯工程有限公司

全保护接地、电涌保护器接地端等均以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。

为了防止雷击电压对电子计算机系统设备产出反击,采用共用一组接地体,可以降低雷击时的电位差,接地电阻应小于4欧姆,但不得小于10欧姆,宜利用大楼的钢筋混凝土中的钢筋作为接地线和接地体,综合智能化建筑的接地电阻应小于1欧姆。

1)在设备/监控中心静电地板下,设置M/S型等电位连接网络,把室外地网、机房内建筑基础钢筋网等接地装置可靠连接至网络,接地连接线线径不小于35mm2,等电位连接网络采用30*3mm铜带连接。

2)以M/S型等电位连接网络做为等电位基准点,电源地、信号逻辑地、静电地、屏蔽地、SPD接地等所有接地点应统统以最短的距离连接至等电位基准点。连接处必须可靠防腐蚀。

3.3安装电涌保护器 3.3.1电源系统防护

根据IEC 61312《雷电电磁脉冲的防护》、GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》、GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》、GB 50054-95《低压配电设计规范》、GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》及YD 5098《通讯站防雷和接地工程设计规范》中防雷及过电压规范有关防雷分区的划分和各级电源系统雷电及过电压保护要求,针对消防系统的特点,电源系统做三级保护。如果只做单级防雷可能会带来因雷电流过大而导致的泄流后残压过大破坏设备或者保护能力不足引起的设备损坏。电源系统多级保护,可防范从直击雷到工业浪涌的各级过电压的侵袭。

第一级电源防雷:

根据GB 50054-95《低压配电设计规范》和GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》有关低压防雷的有关规定,外接金属线路进入建筑物之前必须埋地穿金属管槽15米以上的距离进入建筑物,且要在建筑物的线路进入端加装低压避雷器。必须做到在电源的进入端安装低压端的总电源电涌保护器,将由外部线路可能引入的雷击高电压引至大地泄放,以确保后接设备的安全。

作为系统电源进线端的主级电涌保护器,在雷击多发地带至少应有15KA(10/350us)的通流容量,可将数万甚至数十万伏的雷击过电压限制到数千伏,电涌保护器可并联安装在建筑物的总配电柜内的电源进线处或配电房低压输出端。

具体措施: 第一级电源防雷:

在宁国法院配电房电源总输入端负荷侧并联安装一套开关型电源一级防雷模块ASP