好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工厂供电课程设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

本科课程设计

题目:

院(系) 信息科学与工程学院 专 业 电气工程及其自动化 届 别 学 号 姓 名 指导老师

华侨大学教务处印制 2013年4月21号

目录

第1章 概述................................................................................................. 错误!未定义书签。

第2章 负荷计算与负荷等级确定 ........................................................................ 错误!未定义书签。

第3章 变压器选择及主接线设计........................................................................ 错误!未定义书签。

第4章 短路电流计算 ..................................................................................................................................... 10

第5章 电气设备选择 ..................................................................................................................................... 17

第6章 课设体会及总结 ................................................................................................................................. 20

参考文献 ................................................................................................................................................................ 21

附录 ......................................................................................................................................................................... 22

第1章 概述

通过这个供配电系统的设计,能对工厂供电的知识有一个系统的认识和更深入的了解,对书中的很多理论知识能更深入了解,能将书中的知识都系统化。本次课程设计是对南阳防爆厂降压变电所的电气设计,设计的主要内容包括: (1)负荷计算与负荷等级确定; (2)变压器选择与主接线设计; (3)短路电流计算; (4)电气设备选择;

后有此次课程设计的体会及总结和参考文献.

由于设计者知识掌握的深度和广度有限,很多知识都只能参考网上知识,所以本设计尚有不完善的地方,敬请老师批评指正!

设计任务如下: (一) 设计题目

南阳防爆厂降压变电所的电气设计 (二) 设计要求

要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定一次回路方案,最后定出设计说明书。 (三) 设计依据

1.工厂总平面图,如图(1)所示。

2.工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4000h,日最大负荷持续时间为10h。该厂除铸造车间、锻压车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表(1)所示。

3.供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供用协议规定,本厂可由附近一条35kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ—120导线为等边三角形排列,线距为1m;干线首端(即电力系统的馈电变电电站)距离本厂约20km,该干线首端所装高压断路器300MVA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度达100km,电缆线路总长度达80km。

4.气象资料 本厂所在地区的年最高气温为37 ℃,年平均气温为24℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8处平均温度为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴是数为20。 5.工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.92。 主 要 参 考 资 料

1 刘介才主编 供配电技术 北京:机械工业出版社

2 张华主编 电类专业毕业设计指导 北京:机械工业出版社 3 王荣藩编著 工厂供电设计与指导 天津:天津大学出版社

工厂负荷统计资料 表(1) 厂房编号 1 2 3 用电单位名称 铸造车间 锻压车间 金工车间 负荷性质 动力 照明 动力 照明 设备容量kW 300 6 500 8 动500 需要系数 0.4 0.7 0.3 0.7 0.3 功率因数 0.7 1.0 0.65 1.0 0.65