好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2006-2008年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试》真题及详解(圣才出品)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台2008年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(上)》真题及详解一、单项选择题(共40题,每题1分,每题的备选项中只有一个最符合题意)1.在低压配电系统中,当采用隔离变压器作间接接触防护措施时,其隔离变压器的电气隔离回路的电压应不超过(A.500B.220C.110D.50【答案】A【解析】根据《低压电气装置第4-41部分:安全防护·电击防护》(GB16895.21—2011)第413.3.2条规定,被分隔回路的电源应至少是一个简单分隔的电源,被分隔回路的电压不得超过500V。)V。2.以节能为主要目的采用并联电力电容器作为无功补偿装置时,应采用哪种无功补偿的调节方式?()A.采用无功功率参数调节B.采用电压参数调节C.采用电流参数调节D.采用时间参数调节【答案】A【解析】根据《供配电系统设计规范》(GB50052—2009)第6.0.9条规定,无功自动补偿的调节方式,宜根据下列要求确定:①以节能为主进行补偿时,采用无功功率参数调节;1/273圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台当三相负荷平衡时,亦可采用功率因数参数调节;②提供维持电网电压水平所必要的无功功率及以减少电压偏差为主进行补偿时,应按电压参数调节,但已采用变压器自动调压者除外;③无功功率随时间稳定变化时,宜按时间参数调节。3.在低压配电系统中SELV特低电压回路的导体接地应采用哪一种?(A.不接地B.接地C.经低阻抗接地D.经高阻抗接地【答案】A)【解析】根据《低压电气装置第4-41部分:安全防护·电击防护》(GB16895.21—2011)第414.4.4条规定,SELV回路内的外露可导电部分不得与地、保护导体以及其它回路的外露可导电部分作电气连接。4.电力负荷应根据下列哪项要求划分级别?(A.电力系统运行稳定性B.供电的可靠性和重要性C.供电和运行经济性D.供电质量要求【答案】B)【解析】根据《供配电系统设计规范》(GB50052—2009)第3.0.1条规定,电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造成的影响程度进行分级,并应符合下列规定:2/273圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台①符合下列情况之一时,应视为一级负荷:a.中断供电将造成人身伤害时;b.中断供电将在经济上造成重大损失时;c.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。②在一级负荷中,当中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为一级负荷中特别重要的负荷。③符合下列情况之一时,应视为二级负荷:a.中断供电将在经济上造成较大损失时;b.中断供电将影响较重要用电单位的正常工作。④不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。根据第3.0.2条规定,一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。根据第3.0.3条规定,一级负荷中特别重要的负荷供电,应符合下列要求:①除应由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统;②设备的供电电源的切换时间,应满足设备允许中断供电的要求。5.石油化工企业中的消防水泵应划为下列哪一类用电负荷?(A.一级负荷中特别重要负荷B.一级C.二级D.三级【答案】B)【解析】根据《供配电系统设计规范》(GB50052—2009)第3.0.1条规定,电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造成的影响程度进行分级,并应符合下列规定:3/273圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台①符合下列情况之一时,应视为一级负荷:a.中断供电将造成人身伤害时;b.中断供电将在经济上造成重大损失时;c.中断供电将影响重要用电单位的正常工作;②在一级负荷中,当中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为一级负荷中特别重要的负荷;③符合下列情况之一时,应视为二级负荷:a.中断供电将在经济上造成较大损失时;b.中断供电将影响较重要用电单位的正常工作;④不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。6.某工厂的用电负荷为16000kW,工厂的自然功率因数为0.78,欲使该厂的总功率因数达到0.94,则无功补偿量应为(年平均负荷系数取1)(A.2560B.3492C.5430D.7024【答案】D【解析】根据《工业与民用配电设计手册》P20的“1.11无功功率补偿”相关内容,采用并联电力电容器补偿无功功率时,补偿容量的计算公式为Qc?Pc(tan?1?tan?2)kvar。式中,tan?1和tan?2分别为补偿前和补偿后的计算负荷功率因数角的正切值。本题中,Pc?16000kW,补偿前功率因数为cos?1?0.78,补偿后功率因数为)kvar。cos?2?0.94,则根据补偿容量计算公式可得:Qc?Pc(tan?1?tan?2)?16000?[tan(arccos?1)?tan(arccos?2)]?16000?(0.8023?0.3630)?7028.8kvar。4/273圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台7.下列关于单母线分段接线的表述正确的是()。A.当一段母线出现故障时,该段母线的回路都要停电B.双电源并列运行时,当一段母线故障,分段断路器自动切除故障段,正常段会出现间断供电C.当重要用户从两端母线引接时,其中一段母线失电,重要用户的供电量会减少一半D.任一元件故障,将会使两段母线失电【答案】A【解析】根据《工业与民用配电设计手册》P47的“2.4变压器选择和变配电所主接线”中,常用35kV变电所主接线如表2-17(见题7表)的相关内容所示。题7表常用35kV变电所主接线(部分)8.放射式配电系统有下列哪种特点?()5/273

2006-2008年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试》真题及详解(圣才出品)

圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台2008年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试(上)》真题及详解一、单项选择题(共40题,每题1分,每题的备选项中只有一个最符合题意)1.在低压配电系统中,当采用隔离变压器作间接接触防护措施时,其隔离变压器的电气隔离回路的电压应不超过(A.500B.220C.110D.50【答案】A【解析】根据《低压电气装置第
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3rp5a9ktzp23x6i11fyp2nsft0iuth00r8u
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享