页眉内容
目 录
第一章 概 述 ............................................................................................................................................................................ 2
第一节 方案编制说明 ......................................................................................................................................................... 2 第二节 工程概况 ................................................................................................................................................................. 2 第二章 施工临时用电设计 ........................................................................................................................................................ 2
第一节 临时用电设计思路 ................................................................................................................................................. 2 第二节 现场勘测 ................................................................................................................................................................. 3 第三节 临时供电平面图设计 ............................................................................................................................................. 3 第四节 临时供电系统图 ..................................................................................................................................................... 3 第三章 施工临时用电计算 ........................................................................................................................................................ 3
施工用电负荷计算 ................................................................................................................................................................. 3 第四章 施工临时用电其他设计 ................................................................................................................................................ 8
第一节 配电箱与开关箱的设计 ....................................................................................................................................... 8 第二节 接地与接地装置设计 ........................................................................................................................................... 9 第三节 防雷设计 ............................................................................................................................................................... 9 第五章 安全用电技术措施和电气防火措施 .......................................................................................................................... 10
页脚内容
1
页眉内容
第一章 概 述
第一节 方案编制说明
本工程用电设备总容量大于50kW,根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。
编制临时用电施工组织设计的目的,在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面:临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的、首要的、必不可少的基础性技术要求。
临时用电施工组织设计的任务,是为现场施工设计一个完备的临时用电系统,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,同时还要兼顾用电方便和经济。
为了规范本工程用电管理,合理利用电力资源,按照国家施工用电管理规定要求,坚持“安全用电,节约用电”的原则,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2005)以及其他一些相关的电气技术标准、规范和《工程施工组织设计》,编制以下施工现场临时用电方案。
第二节 工程概况
工程名称:鲁银·城市公元D15#、D21#、D22#地下车库 建设单位:银川鲁银投资有限公司 设计单位:北京九源三星建筑师事务所 质监单位:银川市质量监督站 安监单位:银川市安全监督站 监理单位:青岛光华监理有限公司 总包单位:宁夏第一建筑公司第九分公司 建设规模:总建筑面积约6246㎡。 合同工期:365天
本项目为住宅小区。鲁银城市公元二期工程位于银川市宝湖路。本合同工程规模为总建筑面积6246㎡。
第二章 施工临时用电设计
第一节 临时用电设计思路
页脚内容
2
页眉内容
本工程占地面积大,总建筑面积达6246㎡,场地平面长250m,宽170m m;;施工现场用电分散,用电点多,考虑电压降和用电负荷的要求,根据现场实际情况,由3个箱式变电站分三个施工区进行配电,每个施工区的箱式变电站引一条主干线到本区的总开关箱,总开关箱再到各分开关箱。
现场已安装三台500KVA的箱式变压器,连接城市电网的10KV供电电源。 根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式,总电源线线径和支路线径详见系统图及平面布置图所示。
第二节 现场勘测
工程位于银川市宝湖路。场地的地形呈长方形,南北宽170m,东西长250m。地貌为回填好的平坦建筑场地,无山坡、土堆,无池塘、沼泽,给排水等地上、地下管线和管沟的位置全部位于建筑场地建筑红线以外,施工不受影响。拟建主体建筑物呈环形布置,具体位置见临时用电平面布置图,建筑材料、机械设备、用电设施的布置,生产、生活等临设的布置详见临时用电平面布置图。
第三节 临时供电平面图设计
由于用电的施工部位多,用电较分散,用电设备种类多,数量大,总用电量也大。根据以上特点,本工程用电量分成一个用电区,设6个分配电箱。具体各配电箱的布置位置及供电线路的导线敷设方式、截面、根数及线路走向见施工临时用电平面布置图。
第四节 临时供电系统图
临时供电系统主要有: 1、 低压配电总系统图 2、 各总开关箱接线系统图 3、 分开关箱接线系统图 临时供电系统图见附图所示。
第三章 施工临时用电计算
施工用电负荷计算
一、 本项目拟投入的机械设备:
主要施工机械设备总表 (表一)
页脚内容
3
页眉内容
用电设备名称 砼输送泵 钢筋对焊机 电渣压力焊机械 钢筋弯曲机 钢筋切断机 钢筋调直机 振动夯土机 插入式振动棒 平板振动器 电焊机 电焊机 木工圆锯 手电钻 切割机 电动液压弯管机 套丝切管机 型号 HB-15 UN100 BX3-630-2 GW40 GQ40 JJK-1 HZ-380A HZ6-75 HZ2-20 BX3-500-2 BX1-315-2 MJ114 FD10VA J3GG-400 WYQ TQ-3 单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 功率(KW) 数量 90 100KVA 22 KVA 3 2.2 7.5 4 2.2 2.2 38.6 KVA 22.8 KVA 3 0.285 2.2 1.1 1 1 2 4 2 2 2 4 6 2 2 2 4 10 4 1 1 共计功率kw 90 200 KVA 88KVA 6 4.4 15 16 13.2 4.4 77.2KVA 45.6KVA 12 2.85 8.8 1.1 1 二、 确定用电布置及导线规格设计
施工临时用电采用三相五线制,施工现场总用电量是施工动力用电和照明用电
两部分之和。电力负荷根据用电设备的性质,分区采用需要系数法计算。其中照明用电量按照动力用电量的10%估算。
配电线路设计主要是选择和确定线路走向、配电方式(架空线或埋地电缆等)、敷设要求、导线排列、配线型号、规格、周围的防护设施等。
配电线路设计不仅要与变电所设计相衔接,还应与配电箱设计相衔接,尤其须和变电系统的基本防护方式(应采用TN—S保护系统)相结合,统筹考虑零线的敷设和接地装置的敷设。
计算负荷应用的用电设备组的cosф与tgф的对应值 (表二) 用电设备组名称 KX cosφ tgφ 页脚内容
4
页眉内容
混凝土搅拌机及砂浆搅拌机 破碎机、筛洗石机、泥浆泵、空气压缩机、输送机 提升机、起重机、掘土机 电焊机
10台以下 10台以上 10台以下 10台以上 10台以下 10台以上 10台以下 10台以上 0.7 0.6 0.7 0.65 0.3 0.2 0.45 0.35 0.68 0.65 0.7 0.65 0.7 0.65 0.45 0.4 1.08 1.17 1.02 1.17 1.02 1.17 1.98 2.29 常见用电设备需要系数 (表三) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 设备名称 塔式起重机 施工升降机 搅拌机 钢筋弯曲、切断机 卷扬机 圆盘锯 振捣器 水泵 对焊机 交流电焊机 砼输送泵 cosф 0.8 0.8 0.8 0.55 0.5 0.5 0.85 0.8 0.45 0.5 0.8 Kc 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 0.7 0.65 0.5 0.45 0.5 0.5
一、 配电房
本区拟投入的机械设备:
主要施工机械设备表 (表四) 用电设备名称 砼输送泵 钢筋对焊机 电渣压力焊机械 钢筋弯曲机 钢筋切断机 型号 HB-15 UN100 BX3-630-2 GW40 GQ40 页脚内容
单位 台 台 台 台 台 5
功率(KW) 数量 90 100KVA 22 KVA 3 2.2 2 2 3 4 4 共计功率kw 180 200 KVA 66KVA 12 8.8